Hallo zusammen,
Hab heute unter dem Register Satz 4 die Wölkchen Steuerung Programmiert.
Hat alles super geklappt :thumbup:
Heute Abend sind aber meine Schwellwerte die unter Register 3 sind nicht geschaltet worden. LCN Wert 690 unterschreiten alle Rollladen runter der Befehl wurde nicht ausgeführt?
Der Befehl wurde einfach ignoriert!
Muss ich was beachten wenn ich was neues Programmiere? Meine Vorgehensweiße ist entweder 1) Offline Programmieren und anschließend mit der LCN Anlage verbinden und Online gehen zum Abschluss klicke ich auf Modul programmieren 2) Online Programmieren
Ist mir jetzt schon zwei mal Passiert das eine Automatik einfach nicht ausgeführt wurde. Und auf einmal geht es wieder...
Muss ich die Anlage Strom Los machen? Oder Manuel auslösen?
Gruß
Alex
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Schwellwerte schalten nicht?
#2 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Hallo Alex,
vielleicht werden beim Programmieren die Schwellwerte überschrieben.
Schwellwerte werten nur beim Überschreiten oder Unterschreiten ausgelöst.
Vieleicht hast Du gerade Programmiert als die Schwelle unterschritten wurde.
Oder das Kommando ist im Bus untergegangen.
Versuch doch mal alle xMinuten Deine wichtigen Schwellwerte im Bus zu wiederholen.
Gruß Gerold
vielleicht werden beim Programmieren die Schwellwerte überschrieben.
Schwellwerte werten nur beim Überschreiten oder Unterschreiten ausgelöst.
Vieleicht hast Du gerade Programmiert als die Schwelle unterschritten wurde.
Oder das Kommando ist im Bus untergegangen.
Versuch doch mal alle xMinuten Deine wichtigen Schwellwerte im Bus zu wiederholen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#3 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Hallo,
Ne habe mittags Programmiert! Bei den Schwellwerten handelt es sich um die bei Tag Rollladen hoch und bei Nacht zu machen.
Wie lasse ich die Schwellwerte widerholen?
Ich vermute das wenn ich was Programmiert habe die Befehle vom Bus verschluckt werden! ABER WARUM?
Gruß
Alex
G4K hat geschrieben:vielleicht werden beim Programmieren die Schwellwerte überschrieben.
Schwellwerte werten nur beim Überschreiten oder Unterschreiten ausgelöst.
Vieleicht hast Du gerade Programmiert als die Schwelle unterschritten wurde.
Ne habe mittags Programmiert! Bei den Schwellwerten handelt es sich um die bei Tag Rollladen hoch und bei Nacht zu machen.
G4K hat geschrieben:Oder das Kommando ist im Bus untergegangen.
Versuch doch mal alle xMinuten Deine wichtigen Schwellwerte im Bus zu wiederholen.
Gruß Gerold
Wie lasse ich die Schwellwerte widerholen?
Ich vermute das wenn ich was Programmiert habe die Befehle vom Bus verschluckt werden! ABER WARUM?
Gruß
Alex
#4 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Moin.
Bei diesem LCN-Wert fahren die Rollläden ja schon bei strahlendem Sonnenschein herrunter ... Der LSA/WIH speichert die Werte Logarythmiert und somit ist 690 schon ganz schön hell.
Welche FW nutzt du?
mfg Carsten
alex.m hat geschrieben:LCN Wert 690
Bei diesem LCN-Wert fahren die Rollläden ja schon bei strahlendem Sonnenschein herrunter ... Der LSA/WIH speichert die Werte Logarythmiert und somit ist 690 schon ganz schön hell.
Welche FW nutzt du?
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Schwellwerte schalten nicht?
[zitat]ABER WARUM?[/zitat]
Moin Alex,
das Kommando zum wiederholen findest du hier
[img]1[/img]
Solltest du allerdings ein Modul mit Firmware 170212 verwenden, blitzen bei dieser Abfrage die Ausgänge.
Die 170212 hat auch generelle Probleme mit den Schwellwerten ... da würde ich dann einen Hotlineanruf tätigen.
Bei der Offline-Programmierung werden (so war eine kürzliche Aussage der Hotline) unzählige Fehler gemacht. Kann es sein ...???
Online programmieren ist wohl in jedem Fall sicherer ... :-/
Grüße, Uwe - der auch gerne mal offline etwas vorbereitet
Moin Alex,
das Kommando zum wiederholen findest du hier
[img]1[/img]
Solltest du allerdings ein Modul mit Firmware 170212 verwenden, blitzen bei dieser Abfrage die Ausgänge.
Die 170212 hat auch generelle Probleme mit den Schwellwerten ... da würde ich dann einen Hotlineanruf tätigen.
Bei der Offline-Programmierung werden (so war eine kürzliche Aussage der Hotline) unzählige Fehler gemacht. Kann es sein ...???
Online programmieren ist wohl in jedem Fall sicherer ... :-/
Grüße, Uwe - der auch gerne mal offline etwas vorbereitet
- Dateianhänge
-
- 546241schwellwertabfrage.jpg (45.37 KiB) 2626 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Hallo,
Danke für die Antworten...
Das SH hat die FW 17070A
Ist das die Einzige Möglichkeit die Schwellwerte zu wiederholen? Ich gebe direkt den Befehl vom Schwellwert also nicht mit Sende Taste .... Das muss doch gehen... siehe Anhang
Gruß
Alex
[img]1[/img]
Danke für die Antworten...
Das SH hat die FW 17070A
Ist das die Einzige Möglichkeit die Schwellwerte zu wiederholen? Ich gebe direkt den Befehl vom Schwellwert also nicht mit Sende Taste .... Das muss doch gehen... siehe Anhang
Gruß
Alex
[img]1[/img]
- Dateianhänge
-
- 546261Unbenannt.jpg (31.45 KiB) 2626 mal betrachtet
#8 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Thomas hat geschrieben:hm,
3 und 4 macht mich etwas stutzig.
gruss thomas .
Hi Thomas,
3 ist für meine Rollos die gehen en bissel später wie die restlichen Rollladen hoch.
4 ist der Rollo an meiner Schiebetür den kann ich über die Schwellwert Sperre sprerren wenn die Tür offen ist. Daher steht er alleine unten
Aber ich weiß noch nicht warum die Schwellwerte nicht schalten :confused:
Gruß
Alex
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#9 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Aber 3#4 sind auch die Ausgänge, dai bei Abfrage ein Blitzen erzeugen bei Version 1702
Gruß
Florian
Gruß
Florian
#10 RE: Schwellwerte schalten nicht?
[zitat]Solltest du allerdings ein Modul mit Firmware 170212 verwenden, blitzen bei dieser Abfrage die Ausgänge.[/zitat]
[zitat]Aber 3#4 sind auch die Ausgänge, dai bei Abfrage ein Blitzen erzeugen bei Version 1702[/zitat]
Hier getetstet mit LCN-UPP170206, LCN-HU 170212, 17070A.
Beim Wiederholen der Schwellwerte ist hier kein Blitzen der Ausgänge zu provozieren. Gibt es nähere Info's, unter welchen Umständen dieses Blitzen auftritt ? Können wir eine Beispielprogrammierung bekommen, mit der es nachvollziehbar ist ?
[zitat]Aber 3#4 sind auch die Ausgänge, dai bei Abfrage ein Blitzen erzeugen bei Version 1702[/zitat]
Hier getetstet mit LCN-UPP170206, LCN-HU 170212, 17070A.
Beim Wiederholen der Schwellwerte ist hier kein Blitzen der Ausgänge zu provozieren. Gibt es nähere Info's, unter welchen Umständen dieses Blitzen auftritt ? Können wir eine Beispielprogrammierung bekommen, mit der es nachvollziehbar ist ?
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste