Elektriker sind halt keine Schriftsteller

(keine Modulkommentare?? gar nichts??)
Ich würde erst einmal hingehen und ein Gruppenkommando an Gruppe 3 (alle Module) senden und alle Ausgänge auf 100% und alle Relais auf EIN. Dann hingehen und Stück für Stück die Sicherungen rausdrehen und feststellen, was aus ist, oder wo es keinen Strom mehr gibt. Wenn du dann gleichzeitig den Bus neu ausliest (schneller ist es einmal Offline und wieder Online zu gehen) dann siehst du welches Modul nicht mehr da ist. Wenn du die Module direkt sehen kannst, kannst du natürlich auch auf die LEDs schauen. Gleichzeitig gehst du den Leitungen innerhalb der Verteilung nach und dokumentierst. Wenn du dich richtig über den Vorgänger ärgerst, dann hast du später die am besten dokumentierte Anlage, weil du
alles aufschreibst und gleichzeitig die Modulkommentare fütterst

Wenn du dann weißt, wo das Modul ist, dann musst du "nur" noch Ausgang 1 und 2 unterscheiden

Eventuell hilft auch, ein PIEP Kommando an ein Modul zu schicken, vielleicht hörst du es (ich leider nicht mehr)
Viel Erfolg
Florian