GT4D (alt) Temperaturwert

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#1 GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon oliwel » Mo 16. Dez 2013, 19:43

Hi,

nachdem wir nun seit Samstag in meinem neuen "LCN Heim" wohnen, hab ich nun den ersten echten "Problemfall". Ich habe ein GT4D Version 2012 mit einem eingesetzten TS in dem Zwischenrahmen. Der TS zeigt nach unten auf der türabgewandten Seite und ist auf 150cm Höhe montiert. In der Kaiserdose dahinter sitzt das Netzteil des GT4D, das UPP ist ca 30cm weiter unten in der Dose.

Für mein Verständniss von Thermik sollten also alle wärmeerzeugenden Komponenten außerhalb des Einflußbereich sein, jedoch habe ich einen Wert von ca 3 bis 4 Grad!! über der realen Temperatur.

Ist das normal? Kann man den Wert intern irgendwie korrigieren/kalibrieren?

Oli

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon LuckyLPA » Mo 16. Dez 2013, 20:10

Moin.

Die Displays haben eine Eigenwärme, welche den TS (auch bei neuen mit intigrierten TS) aufheizen. Bei neuen Modulen kannst du das wegrechnen, bei alten auch, nur etwas aufwändiger.
Oder zu zeigst einfach die 4k mehr an... Dann kannst du der W gegenüber behaupten, dass es doch warm genug sei :lol: Mach das seit ein paar Jahren so, und seither keine frierenden W´s mehr im Hause...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#3 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon Thomas » Mo 16. Dez 2013, 20:18

[OT]

Hi Oli.
[zitat]nachdem wir nun seit Samstag in meinem neuen "LCN Heim" wohnen[/zitat]
Glückwunsch.:)

Gruss Thomas
lg Thomas


Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#4 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon oliwel » Mo 16. Dez 2013, 20:19

Hallo Carsten,

hm ok - also bei den beiden neuen GT4 passt der Wert halbwegs - aber in dem Raum wars eben bei 18 Grad echt frostig und das GT zeigte fröhliche 22,2 Grad....

Hast du ne kurze Zusammenfassung wie man das wegrechnet.

Oli

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon LuckyLPA » Mo 16. Dez 2013, 21:17

Moin.

Bei neuen Modulen mit der Formel in den Variablen ... Einfach die Variable und dann -40 als Summand.
Bei alten Modulen brauchst du eine freie TVar mit dem Wert 40 und diesen dann per Regelrechner von der Quelle abziehen. (Rechnen->Minus)

Wie hast du ihn im Rahmen verbaut? Rahmen ausgeschnitten damit die Luft durchziehen kann?
Kannst du das NUI noch in der anderen Dose unterbringen?

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#6 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon oliwel » Mo 16. Dez 2013, 22:30

Hi Carsten,

was/wo bitte ist der Regel-Rechner?
Unter Regler habe ich hier (UPP mit 16er FW) lediglich Ist/Soll/Proportionalbereich und bei Variablen nur TVar/R1/R2 zur Auswahl - da ist nix mit rechnen.

Oli - der sich grad fragt warum er die alten Module an den kompliziertesten Stellen verbaut hat.


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1896
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#7 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon obeis » Mo 16. Dez 2013, 22:43

Nabend

Da hängt dein GT4D dran richtig? Da hat Herr Issendorff was dagegen. probier mal ein altes Modul ohne GT4D! Da hast du dann deine Reglerrechnung!
Nimm doch ein beliebiges neues Modul. Da kannst du dir doch die Werte einfach ranholen.

Siebo

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#8 RE: GT4D (alt) Temperaturwert

Beitragvon LuckyLPA » Di 17. Dez 2013, 20:33

Moin.

[zitat]Da hängt dein GT4D dran richtig? Da hat Herr Issendorff was dagegen. [/zitat]
Lang ists her, aber da war mal was ... :blush:
Richtig, Regelrechnung funktioniert nicht bei Bidirektionalen Geräten am I-Port.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.