ich habe derzeit eine "Krüppel"-Lösung für die Jalousie-Bedienung zum Laufen bekommen, die aber nicht sonderlich elegant zu sein scheint.
Die Anforderung:
- Getrennte Tasten für Auf/Ab.
- Je 2 Jalousien an einem GT6 - folglich 4 Tasten Gesamt im Einsatz.
- Lang (/Los): jeweils in betätigte Richtung fahren bis zum loslassen
- Kurz: Wechseln zwischen Richtungsfahrt und Stop
Die Jalousien hängen je an den Ausgängen eines UPP (mit R2U). Die GT6 sind an separate UPS angeschlossen.
Derzeitige Lösung:
Die Tasten (A1-4) wirken jeweils auf virt. Relais (C1-4) des UPS-Moduls, KURZ schaltet das Relais für die Fahrt UM, LANG schaltet es EIN, LOS schaltet AUS. Zusätzlich wird jeweils das Relais für die andere Richtungsfahrt AUSgeschaltet bei LANG und LOS. Ebenfalls zusätzlich wird Taste verzögert gesendet auf Tabelle C kurz, die jeweils alle 4 Relais AUSschaltet nach 25 Sekunden.
Was daran "Krüppelig" ist ...
- Ursprünglich wollte ich 2 unterschiedliche Tasten aus Tabelle C für die je 2 Relais AUS der einzelnen Jalousie nutzen. Startet man aber bei beiden die Richtungsfahrt wird dann nur die zuletzt als Taste verzögert gesendete Taste gesendet, also je nur die Relais der zuletzt betätigten Jalousie und der andere Ausgang bekommt keinen STOP

- Irgendwie kommt mir das absurd vor, was ich da gemacht habe - braucht es wirklich diesen Aufwand?
Auszug aus dem Modul:
Code: Alles auswählen
Taste Büro EG Str. 1
EG, Büro Gr. Straße Nr 1, mit GT6
false
true
local
normal
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
Relais: U - - - - - - -
Relais: 1 - 0 - - - - -
Relais: 0 - 0 - - - - -
Sende Tasten: Tabelle C Tasten 1 - - - - - - - in 25s
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Relais: - U - - - - - -
Relais: - 1 - 0 - - - -
Relais: - 0 - 0 - - - -
Sende Tasten: Tabelle C Tasten - 2 - - - - - - in 25s
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Relais: - - U - - - - -
Relais: 0 - 1 - - - - -
Relais: 0 - 0 - - - - -
Sende Tasten: Tabelle C Tasten 1 - - - - - - - in 25s
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Relais: - - - U - - - -
Relais: - 0 - 1 - - - -
Relais: - 0 - 0 - - - -
Sende Tasten: Tabelle C Tasten - 2 - - - - - - in 25s
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Relais: 1 - - - - - - -
Relais: 1 - - - - - - -
Unprogrammiert
Relais: 0 - - - - - - -
Relais: 0 - - - - - - -
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
Relais: 0 0 0 0 - - - -
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms
Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
Relais: 0 0 0 0 - - - -
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Unprogrammiert
Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
Unprogrammiert
Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms
Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek