Hallo zusammen,
es war doch so, dass ich pro Relaisblock im R8H (also 1+2, 3+4, 5+6 und 7+8) nur eine Spannung verwenden darf.
Konkret 12V (für z.B. den Türöffner) vs. 230V (für z.B. Steckdosen). Erinnere ich mich da richtig?!
Irgendwie finde ich diese Information im Waschzettel nicht.
Und da die komplett getrennt sind, kann ich doch auch 2 FI Kreise an einem solchen Relaisblock mischen, oder?
Danke,
Thorsten
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Verschiedene Spannung am R8H
#2 RE: Verschiedene Spannung am R8H
Hallo Thorsten,
ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:
[zitat]Er ist mit 8 potenzialfreien 16A Wechslern (Summenstrom max. 100A) bestückt, die individuell gesteuert werden können.
[/zitat]
mfg pal
ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:
[zitat]Er ist mit 8 potenzialfreien 16A Wechslern (Summenstrom max. 100A) bestückt, die individuell gesteuert werden können.
[/zitat]
mfg pal
#3 RE: Verschiedene Spannung am R8H
[zitat]ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:[/zitat]
So ist es.
Das R8H kann 8 verschiedene spannungen und Potentiale schalten. Man sollte nur bei Kleinspannung beachten, dass es hier wohl extra Relaiseinsätze gibt(Die ich persönlich aber noch nie gesehen oder genutzt habe)
Laut Waschzettel:[/zitat]
So ist es.
Das R8H kann 8 verschiedene spannungen und Potentiale schalten. Man sollte nur bei Kleinspannung beachten, dass es hier wohl extra Relaiseinsätze gibt(Die ich persönlich aber noch nie gesehen oder genutzt habe)
#4 RE: Verschiedene Spannung am R8H
Moin.
Bis 2008 war das auch so, da die Klemmblöcke dort nicht für eine Spannung von mehr als 250V ausgelegt waren. Bei neuen R8H-Blöcken kannst du mischen, wie du willst...