Hallo zusammen,
Meine LCN Anlage läuft einwandfrei auch durch eure sehr guten Infos und Hilfen...
Heute Abend hatte ich aber was ganz komisches ... Ich wollte den Rollladen im Bad ein wenig hochfahren es machte aber nur Rub und Rub und es ist nichts passiert. :scared:
Also Laptop an die Anlage geschlassen und den Bus Monitor aufgemacht und siehe da . Es wird beim betätigen der Taste die am Modul 11 SH hängt eine Statusmeldung der Schwellwerte abgefragt und die sind meine Tag / Nacht Schwellwerte da es Nacht ist. geht der Rollladen nicht hoch.
Jetzt kommt das was ich nicht verstehe... Ich habe den Taster auf A 1 belegt und es ist keine Abfrage der Schwellwerte programmiert!!:confused: In Tabelle B habe ich auf der Taste 2 die Abfrage programmiert aber die hat keinen zusammen mit dem Taster? Was kann das sein?
Gruß
Alex
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Geisterschaltung SH
#2 RE: Geisterschaltung SH
Was hast du für eine Taster dran. Schau mal unter den Einstellungen ob du den richtigen Taster ausgewählt hast. Hatte ein ähnliches Problem und statt einen T8 einen KNX Sensor vergeben.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Geisterschaltung SH
Moin Alex,
wenn ich das richtig deute ist der Taster an einem BT4H. Wird das (unter Anschlüsse sichtbar) richtig als Taster erkannt?
Und dann kommt die Frage nach der Firmware - zu erkennen nur am SH-Modul, aber auch die Baureihe des BT4H könnte ... (Kaufdatum?).
Grüße, Uwe
wenn ich das richtig deute ist der Taster an einem BT4H. Wird das (unter Anschlüsse sichtbar) richtig als Taster erkannt?
Und dann kommt die Frage nach der Firmware - zu erkennen nur am SH-Modul, aber auch die Baureihe des BT4H könnte ... (Kaufdatum?).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: Geisterschaltung SH
Ist das ein neuer Fehler oder hat das nie richtig funktioniert. Bei einem neuen Fehler würde ich das Modul löschen und aus der Vorlage (oder dem Papierkorb) neu programmieren.
#5 RE: Geisterschaltung SH
Uwe hat geschrieben:Moin Alex,
ist der Taster an einem BT4H -> Ja
Wird das (unter Anschlüsse sichtbar) richtig als Taster erkannt -> Ja
Und dann kommt die Frage nach der Firmware - zu erkennen nur am SH-Modul -> 170602
aber auch die Baureihe des BT4H könnte ... (Kaufdatum?) -> Sep. 2013
Grüße, Uwe
Hallo,
Ich habe noch eine Bildschirm Kopie im Anhang da kann man sehen das über den Taster nur der Rolll. im Bad angesteuert wird und nicht die Tasten Tabelle B2.
Nachdem ich B2 gelöscht habe ging es.
Gruß
Alex
[img]1[/img]
- Dateianhänge
-
- 557971LCN Pro auszug.jpg (20.79 KiB) 1373 mal betrachtet
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#6 RE: Geisterschaltung SH
Jetzt ist die Frage, ob es wieder geht, wenn du B2 neu programmierst.
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Geisterschaltung SH
Hmmm - an der FW kann es eigentlich nicht liegen ...
Der aus der 1702.. bekannte Fehler mit den Schwellwerten (wird von der Pro auch mit einem Hinweis beim Programmieren versehen) ist in der 1706 eigentlich behoben (es gibt zwar schon eine FW 1707.., aber ...?). Auch das BT4H aus Sep. sollte eigentlich eine funktionierende Version haben.
Ich würde jetzt in jedem Fall die neuste Pro-Version nutzen (V4.9 - Veröffentlichung am 23.12.2013) und dann noch mal neu proggen.
Sollten sich dann auch weiterhin noch Fehlfunktionen zeigen, würde ich die Hotline anrufen.
Grüße, Uwe
Der aus der 1702.. bekannte Fehler mit den Schwellwerten (wird von der Pro auch mit einem Hinweis beim Programmieren versehen) ist in der 1706 eigentlich behoben (es gibt zwar schon eine FW 1707.., aber ...?). Auch das BT4H aus Sep. sollte eigentlich eine funktionierende Version haben.
Ich würde jetzt in jedem Fall die neuste Pro-Version nutzen (V4.9 - Veröffentlichung am 23.12.2013) und dann noch mal neu proggen.
Sollten sich dann auch weiterhin noch Fehlfunktionen zeigen, würde ich die Hotline anrufen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Geisterschaltung SH
Moin.
Dann müsste doch jetzt im Busmonitor "unprogrammierte Taste B2kurz/lang" erscheinen beim betätigen von A3.
Schau doch mal, ob im Funktionsplan etwas auf die Taste sendet. Vieleicht ein Statuskommando eines der Relais, welche den Rollladen fahren.
mfg Carsten
Dann müsste doch jetzt im Busmonitor "unprogrammierte Taste B2kurz/lang" erscheinen beim betätigen von A3.
Schau doch mal, ob im Funktionsplan etwas auf die Taste sendet. Vieleicht ein Statuskommando eines der Relais, welche den Rollladen fahren.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#9 RE: Geisterschaltung SH
LuckyLPA hat geschrieben:Moin.
Dann müsste doch jetzt im Busmonitor "unprogrammierte Taste B2kurz/lang" erscheinen beim betätigen von A3.
Schau doch mal, ob im Funktionsplan etwas auf die Taste sendet. Vieleicht ein Statuskommando eines der Relais, welche den Rollladen fahren.
mfg Carsten
Hi Carsten,
Hab ich auch schon angeschaut es wird nicht gesendet.
Hi Uwe,
Ich hab mir die neue Pro runtergeladen und die Taste B gelöscht und in ein anderes Modul (SH 13) programmiert.
Das komische ist das die Taste B2 nicht als umprogrammiert angezogen wird wenn ich den Rolll. ansteure.
Funktioniert einfach wieder...
Gruß
Alex