#1 BT4R und TEU

Beitragvon Uli » Sa 1. Mär 2014, 00:54

Hallo zusammen,
folgendes Problem:

Kann an einem UPP ein TEU gemeinsam mit einem BT4R betrieben werden?

meine Skepsis, da im BT4R Waschzettel steht:
Wichtig: Folgende alte Peripherie darf NICHT gleichzeitig angeschlossen werden:
LCN-TU4x, -T8 oder -TEx!
=> ist TEU etwa "alt"???

Hintergrund: folgende Schlafzimmerinstallation:
Schaltstelle neben Tür mit
1xUPP für 2 schaltbare Lampen
1xTEU+4fach Jung2074 für Licht, Rollo, etc., am UPP angeschlossen über T-Port

an den Betten sollen zwei konventionelle Doppeltaster liegen, die nur die Beleuchtung schalten,
also 4 Taster ausgewertet über ein BT4R (längere Kabelwege möglich als z.B. mit T8) angeschlossen am UPP über I-Port

Gibt es bessere Vorschläge, 3 Schalter (1Tür, 2Bett) zu betreiben?

2. Frage: Passen UPP,Fl1,BT4R,TEU,TS in einen Kaisersarg?

Vielen Dank für Eure Hinweise!


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: BT4R und TEU

Beitragvon oliwel » Sa 1. Mär 2014, 08:38

Morgen Uli,

und erstmal herzlich Willkommen!

Das x im TEx steht als Platzhalter, trifft also auch auf den TEU (+TE1/TE2) - das "alt" verwirrt mich auch ein wenig, mal sehen was Issendorf da noch so vor hat. Da aber beide Module auf die A-Tabelle wirken kann es nicht zusammen gehen.

Wenn die Taster am Bett nicht zu weit auseinander sind lohnt vielleicht ein UPS mit T8, ansonsten zwei Drähte in die Unterverteilung, wenn du an die Türe ein 7x1.5 legst kannst du hierzu die freien Adern nutzen bzw. wenn du einen freien Draht in deiner Steckdosen-Verkabelung in der Nähe hast geht auch dieser.

3 Kekse in einen Sarg mit TEU wird kuschelig aber müßte reichen.

Oli

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: BT4R und TEU

Beitragvon Uwe » Sa 1. Mär 2014, 10:49

Moin Uli,
herzlich willkommen :D

... in einen Sarg mit TEU wird kuschelig ...

Das geht schon, aber kuschelig wird es vor allem für den TS. Der wird da durch die Wanderwärmung höchstwahrscheinlich schon ein paar Grad mehr messen.

Man kann den BT4R noch umstellen auf Binärsensor, dann belegt er als 'Schalter' die B-Tasten - kann aber nur noch lang und los auslösen (es ist also kein vollwertiger Dimmtaster realisierbar).
Ich verwende da in meinen Planungen immer auch am Bett gerne ein UPP. Dessen Ausgänge können dann auch die Leuchten am Bett schalten - so kann ich auch die von der Tür bedienen.

Eine Alternative (am I-Port angeschlossen) wären die Glastaster GT2 - die belegen die C-Tabelle. Bei Nutzung des Corona-Lichts kommt dann aber noch ein zusätzliches Netzteil (NUI) dazu. Das könnte man (wenn auch 230V unter dem Taster liegen) auch vom Taster an der Tür entfernen.
Mit einer I-Port-Verlängerung (IV) geht das übrigens auch mit den BT4R (das braucht auch 230V).

Die TEx gibt es schon lange - von daher ist "alt" mal relativ zu sehen. Die darauf aufsteckbaren Taster werden bei den Herstellern immer weniger - auch Jung geht mit den neuen F50-Tastern diesen Weg (da gehen am LCN nur die Elektronik-Taster am TL12R). Die Jung 207x NABS sind aber bislang nicht abgekündigt, ich würde sie bedenkenlos empfehlen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: BT4R und TEU

Beitragvon LuckyLPA » Sa 1. Mär 2014, 11:02

moin.

Das kann man schon... Wenn du z.B. auf A1 das Deckenlicht hast, kannst du mit einem BT4R dasselbe schalten, wenn du die Taster auf A1 legst. Ich arbeite oft mit GT6 und BT4R zusammen, da ich dann den Raumtaster auf A7/8 legen kann. Meist bekommt aber der Raumtaster eine eigene Leitung in die UV. Auch an den Betten lege ich meistens einen 7x1,5 in die UV, da dort oft auch noch ein Taster für Roller/Jalousie dazukommt.

mfg Carsten.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
Uli
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 32
Registriert: Sa 1. Mär 2014, 00:36

#5 RE: BT4R und TEU

Beitragvon Uli » So 2. Mär 2014, 17:05

... vielen Dank für Eure Hinweise! Uli