Beitragvon Testudo » Mo 24. Mär 2014, 20:51

Hallo,

ich habe von der LCN.de Webseite die Jalosiesteuerung unter Download -> Technisch -> Anwendungen -> TD Rolladen (Motore): Seite 4: Lamellenverstellung programiert.
Diese funktioniert auch soweit ganz gut. Da ich Jalousien mit Endschalter habe, wäre es günstig nach "Taste Lang" kein "Taste Los" (und damit Stop) auszulösen. Geht sowas? d.h. mit "Lang" kann ich in die jeweilige Richtung voll auf oder voll zu fahren. Zum verstellen der Jalousien benutze ich "kurz"

Hier nochmal das Beispiel:

Verstellung „RUNTER“
Taste A1, Ziel 1: an Modul 10 “Rollladen am LCN-R4M2H”
Kurz: Relais-Timer: 1 1 - - - - - - in 0,36 Sekunden Verstellung
Lang: 8-fach Relais: 1 1 - - - - - - RUNTER
Los: 8-fach Relais: 0 - - - - - - - STOPP
Verstellung „HOCH“
Taste A2, Ziel 1: an Modul 10 “Rollladen am LCN-R4M2H”
Kurz: 8-fach Relais: - 0 - - - - - - Verstellung
Lang: 8-fach Relais: 1 0 - - - - - - HOCH
Los: 8-fach Relais: 0 - - - - - - - STOPP
Taste A2', Ziel 2: an Modul 10 “Rollladen am LCN-R4M2H”
Kurz: Relais-Timer: 1 - - - - - - - in 0,36 Sekunden Verstellung
Lang: unprogrammiert
Los: unprogrammiert

Vielen Dank für Eure Unterstützung!


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: Einfache Jalousiesteuerung 2 Tasten

Beitragvon oliwel » Mo 24. Mär 2014, 21:18

Hi,

wenn du halbwegs aktuelle Module hast die das Fahrtrelais automatisch abschalten kannst du die Belegung der "LOS" Taste einfach löschen bzw. wenn die Module das noch nicht haben statt dem sofortigen STOPP über eine Hilstase und "Sende Taste Verzögert" bzw. direkt einen Relais-Timer die Abschaltung solange verzögern bis deine Rollos unten sind.

Oli


Themenersteller
Testudo
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 24
Registriert: Mi 21. Nov 2012, 10:22

#3 RE: Einfache Jalousiesteuerung 2 Tasten

Beitragvon Testudo » Di 25. Mär 2014, 17:35

Hallo Oli,

das geht echt super. Danke für die einfache Lösung. Ich habe die Los einfach rausgelöscht und die Zeiten auf 150ms genommen.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem.
Wenn man beim runterfahren auf hoch drückt, fährt der Motor SOFORT hoch.
Ich habe gehört, das ist für die Motoren gar nicht gut. Stimmt das?

Vielen Dank!

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Einfache Jalousiesteuerung 2 Tasten

Beitragvon LuckyLPA » Di 25. Mär 2014, 18:43

Moin.

[zitat]... Zeiten auf 150ms genommen...[/zitat]
Das ist für einen Rohrmotor fast zu kurz. Fast alle Motoren haben eine Schutzschaltung, welche nach mehrmaligem hin und her fahren den Motor für 3Minuten sperren. Kann bei Windmeldung schonmal zum rausreissen der Lamellen kommen, wenn nach der Fahrt der Motor nicht abkühlen kann.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
Testudo
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 24
Registriert: Mi 21. Nov 2012, 10:22

#5 RE: Einfache Jalousiesteuerung 2 Tasten

Beitragvon Testudo » Di 25. Mär 2014, 19:16

Hallo Carsten,

ich wollte mit der kurzen Zeit (150ms) nur eine genauere, feinere EInstellungsmöglichkeit der Lamellen erreichen.
Ich habe gerade nochmal auf der Homepage von Elero nachgesehen. Dort steht:
Hinweis:
Bei Drehrichtungsänderung muss der Antrieb
mind. 0,5 Sek. spannungslos sein.

Wie kriege ich das denn hin?
Danke für Eure Tipps!
OIIi

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#6 RE: Einfache Jalousiesteuerung 2 Tasten

Beitragvon LuckyLPA » Di 25. Mär 2014, 20:07

Moin.

Guckst du hier :
[img]1[/img]

Dies ist die Totzeit zwischen den Fahrtrichtungen. Die 150ms beim Relaistimer sind da nicht das Problem. Allerdings, wenn du gleich umschaltest, kippt die Lamelle erst nach der eingestellen Zeit. Ist dann der Timer bereits abgelaufen, muss du erneut tasten zum kippen.

mfg Carsten, der bei Lamellen meist mit festen Kippabläufen arbeitet.
Dateianhänge
573621Roller.png
573621Roller.png (23.21 KiB) 2120 mal betrachtet
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
Testudo
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 24
Registriert: Mi 21. Nov 2012, 10:22

#7 RE: Einfache Jalousiesteuerung 2 Tasten

Beitragvon Testudo » Di 25. Mär 2014, 20:32

Super, genau das habe ich gesucht...
Danke!