Moin zusammen
Ich habe da eine VDE Frage, bei der ich mir nicht sicher bin. Ich habeein Modul in Gäste WC an der Tür, direkt neben einem Spiegelschrank. Jetzt möchte ich eine Taste des T8 über 1m (ja auserhalb der Vorgaben, aber sollte gehen) NYM zusammen mit gedimmten 230V verlängern.
Darf Ich das? Der Taster am Schrank ist für 230V vorgesehen. Die Spannung des T8 bezieht sich auf N. Eigentlich sollte das Rechtens sein, ich bin mir aber nicht sicher, deshalb brauche ich eure Meinung.
Danke im voraus
Siebo
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
T8 am NYM
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: T8 am NYM
Moin Siebo,
"eigentlich" kann man das schon entsprechend "auslegen". Du hast am T-Port sicher keine SELV-Kleinspannung ...
Ich habe eine solche Verdrahtung auch schon mal über 5m funktionierend gesehen (vom Elektromeister gebaut).
Ich würde das mal provisorisch ausprobieren. Bekanntlich halten Provisorien ja am längsten
Grüße, Uwe - der da auch schon seine Unsicherheiten hat
"eigentlich" kann man das schon entsprechend "auslegen". Du hast am T-Port sicher keine SELV-Kleinspannung ...
Ich habe eine solche Verdrahtung auch schon mal über 5m funktionierend gesehen (vom Elektromeister gebaut).
Ich würde das mal provisorisch ausprobieren. Bekanntlich halten Provisorien ja am längsten
Grüße, Uwe - der da auch schon seine Unsicherheiten hat
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: T8 am NYM
Hallo Siebo,
bei mir läuft ein solches "Provisorium" über ca. 4,5 m seit 4 Jahren fehlerfrei. Uwe hat wieder mal Recht... :thumbup:
Viele Grüße,
Wolfgang
bei mir läuft ein solches "Provisorium" über ca. 4,5 m seit 4 Jahren fehlerfrei. Uwe hat wieder mal Recht... :thumbup:
Viele Grüße,
Wolfgang
#5 RE: T8 am NYM
Moin.
[zitat]s T8 über 1m (ja auserhalb der Vorgaben, aber sollte gehen) NYM zusammen mit gedimmten 230V verlängern.[/zitat]
Ich will ja nicht nörgeln, aber vieleicht wurde das Überlesen. Es "kann" dabei zum Übersprechen kommen und dann ist der T-Port hin. Den T8 habe ich auch schon um fast 10m mit NYM verlängert, aber noch nie mit einem Dimmsignal in demselben Kabel.
mfg Carsten
PS: Da der T-Port nicht galvanisch getrennt ist, sehe ich da übrigends VDE-Technisch keine Bedenken...
[zitat]s T8 über 1m (ja auserhalb der Vorgaben, aber sollte gehen) NYM zusammen mit gedimmten 230V verlängern.[/zitat]
Ich will ja nicht nörgeln, aber vieleicht wurde das Überlesen. Es "kann" dabei zum Übersprechen kommen und dann ist der T-Port hin. Den T8 habe ich auch schon um fast 10m mit NYM verlängert, aber noch nie mit einem Dimmsignal in demselben Kabel.
mfg Carsten
PS: Da der T-Port nicht galvanisch getrennt ist, sehe ich da übrigends VDE-Technisch keine Bedenken...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#6 RE: T8 am NYM
Nabend.
Wie definierst du hin?
Der Ausgang fahrt prinzipiell immer auf 100%, aber mit 2 sec. Rampe.
Meinst du das Ich mir damit auch das ganze Modul Exen kann?
Gibt es eigentlich miniatur Koppelrelais für Up Dosen? :scared:
frohe Ostern
Siebo
Wie definierst du hin?
Der Ausgang fahrt prinzipiell immer auf 100%, aber mit 2 sec. Rampe.
Meinst du das Ich mir damit auch das ganze Modul Exen kann?
Gibt es eigentlich miniatur Koppelrelais für Up Dosen? :scared:
frohe Ostern
Siebo
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#7 RE: T8 am NYM
Moin Siebo.
Da gebe ich Carsten recht.
Wenn ich mir eine Wechselschaltung anschaue und messe, habe ich auf dem Lampenkabel auch schon mal 20-50V anliegen.Im ausgeschaltetem Zustand. Da wird dann auch nichts gedimmt.
Und ich glaube nicht, das Pozzis die dort verbaut werden ,diese Spannung ab können.
Du kannst aber ein BT4R nehmen.
LG Lutz
Da gebe ich Carsten recht.
Wenn ich mir eine Wechselschaltung anschaue und messe, habe ich auf dem Lampenkabel auch schon mal 20-50V anliegen.Im ausgeschaltetem Zustand. Da wird dann auch nichts gedimmt.
Und ich glaube nicht, das Pozzis die dort verbaut werden ,diese Spannung ab können.
Du kannst aber ein BT4R nehmen.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: T8 am NYM
Hin ist kaputt, Siebo
Das Dimmsignal erzeugt dir EMV-Störungen, wenn der T-Port die 'auswertet' oder (induktiv) empfängt ...
Das ist aber reparabel - also für mich immer den Versuch wert. Die Erfahrungen anderer zeigen ja auch Funktion
Wofür willst du denn Koppelrelais? Für die Ausgänge gibt es doch R2U.
Statt des BT4R müsste übrigens auch ein TIX gehen (wenn da jemand den Code hat). Auch die "Bastelplatine" hat aber immer noch mehr Platzbedarf als ein T8 in der Dose.
Grüße, Uwe
Das Dimmsignal erzeugt dir EMV-Störungen, wenn der T-Port die 'auswertet' oder (induktiv) empfängt ...
Das ist aber reparabel - also für mich immer den Versuch wert. Die Erfahrungen anderer zeigen ja auch Funktion
Wofür willst du denn Koppelrelais? Für die Ausgänge gibt es doch R2U.
Statt des BT4R müsste übrigens auch ein TIX gehen (wenn da jemand den Code hat). Auch die "Bastelplatine" hat aber immer noch mehr Platzbedarf als ein T8 in der Dose.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#9 RE: T8 am NYM
Nabend Uwe.
Du bist mir durchgerutscht.
Ich würde mit dem Koppelrelais eventuell den Taster mit 230V betreiben und über das Koppelrelais in T8 Signal umsetzen.
Allerdings will meine Frau den Taster garnicht. "Wofür soll der den sein?"
Dann eben nicht.
Siebo
trozdem danke
Du bist mir durchgerutscht.
Ich würde mit dem Koppelrelais eventuell den Taster mit 230V betreiben und über das Koppelrelais in T8 Signal umsetzen.
Allerdings will meine Frau den Taster garnicht. "Wofür soll der den sein?"
Dann eben nicht.
Siebo
trozdem danke
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#10 RE: T8 am NYM
Moin
[zitat]Allerdings will meine Frau den Taster garnicht. "Wofür soll der den sein?"[/zitat]
Jau, das kenne ich woher
Ich mache es dann aber meißt trotzdem, schon aus Protest B)
[zitat]Ich würde mit dem Koppelrelais eventuell den Taster mit 230V betreiben und über das Koppelrelais in T8 Signal umsetzen.[/zitat]
Probier mal Sollte gehen.
Aber natürlich kannste auch ein TIX nehmen. Sag dann bescheit , ob es funzt
LG Lutz
[zitat]Allerdings will meine Frau den Taster garnicht. "Wofür soll der den sein?"[/zitat]
Jau, das kenne ich woher
Ich mache es dann aber meißt trotzdem, schon aus Protest B)
[zitat]Ich würde mit dem Koppelrelais eventuell den Taster mit 230V betreiben und über das Koppelrelais in T8 Signal umsetzen.[/zitat]
Probier mal Sollte gehen.
Aber natürlich kannste auch ein TIX nehmen. Sag dann bescheit , ob es funzt
LG Lutz