Hi,
bei mir sind 10 Sprenger-Kreise mit Messing-Ventilen verschiedener Hersteller (Bürkert, Buschjost, RAPA, ...) über 230V, R8H und UPP-Ausgänge aktiv. Leider noch mit manueller Steuerung, d.h. vom Base-Timer jeden Tag automatisch, aber wenn es regnet muss ich ausschalten. Ein Kreis ist von der Steuerung ausgenommen, der ist für die Blume die unter dem Dachvorstand stehen zuständig.
Ich möchte meine Steuerung so automatisieren, dass die Impulse des Regenmengenmessers (die Anzahl ist proportional zur Regenmenge ein Wippenumschlag entspricht 0,518mm und erzeugt 2 Impulse) gezählt werden, das heißt ein Zentimeter Niederschlag erzeugt ca. 36 Impulse. Diese würde ich in eine Var schreiben und von dieser Var würde ich pro Stunde entsprechend den Witterungsverhältnissen etwas abziehen:
- im Normalfall pro Stande -1
- wenn dazu die Sonne scheint (z.B. > 20000 lux) einen weiteren -1
- wenn der Wind bläst (z.B. > 10m/s) weitere -1
- wenn es draußen > 25°C sind, nochmal -1
In jeder Stunde würden immer die aktuellen Werte abgezogen. So ergibt sich für den o.g. Var irgendwann 0, dann muss wieder gesprengt werden.
Natürlich sind das jetzt nicht erprobte Werte die erst getestet werden müssen ich denke auch, dass bei diesem Beispiel 36 Impulse für 1cm zu wenig sind aber da kann man ja auch noch einen Faktor einbauen.
Gruß Dirk
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Bewässerungssystem
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#12 RE: Bewässerungssystem
Anstatt des Niederschlags könnte man aber auch die Bodenfeuchte messen.
Ist der Boden feucht = automatik aus.
Gerade mal gegoogelt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5020 ... bs_technik
Sogar mit Temperatur messer. Da könnte man dann noch ermitteln ob es Bodenfrost gibt und ein Entlüftungsventil der Bewässerung öffnen.

Ist der Boden feucht = automatik aus.
Gerade mal gegoogelt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5020 ... bs_technik
Sogar mit Temperatur messer. Da könnte man dann noch ermitteln ob es Bodenfrost gibt und ein Entlüftungsventil der Bewässerung öffnen.



-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 RE: Bewässerungssystem
[zitat]Da könnte man dann noch ermitteln ob es Bodenfrost gibt und ein Entlüftungsventil der Bewässerung öffnen.[/zitat]
Und das Magnetventil für den Drckluftanschluß hast du noch vergessen
Aber die 150 Tacken ist auch ein bächtiger Preis :scared: und wer weiß wie lange der hält ?
LG Lutz
Und das Magnetventil für den Drckluftanschluß hast du noch vergessen

Aber die 150 Tacken ist auch ein bächtiger Preis :scared: und wer weiß wie lange der hält ?
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#14 RE: Bewässerungssystem
Hallo,
Die Idee von Dirk find ich nicht schlecht... Ich habe bei mir über die Abfrage des Binärsensors bei EIN (regen) sende Taste Verz. 15 min und bei Binärsensor AUS Sende Taste Stopp. Es funktioniert aber wenn es 15 min ganz leicht regnet wird die Autom. für 36 Stunden gesperrt. Da finde ich das mit dem Zählen besser. Wie get das mit dem Zählen bzw. wie trage ich die 36 Stunden in die Variablen ein. Kann mir jemand ein Beispiel machen?
Gruß
Alex
Die Idee von Dirk find ich nicht schlecht... Ich habe bei mir über die Abfrage des Binärsensors bei EIN (regen) sende Taste Verz. 15 min und bei Binärsensor AUS Sende Taste Stopp. Es funktioniert aber wenn es 15 min ganz leicht regnet wird die Autom. für 36 Stunden gesperrt. Da finde ich das mit dem Zählen besser. Wie get das mit dem Zählen bzw. wie trage ich die 36 Stunden in die Variablen ein. Kann mir jemand ein Beispiel machen?
Gruß
Alex
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#15 RE: Bewässerungssystem
Ich hatte da nur mal schnell Tante Google gefragt und die hat da was vom C ausgespuckt.
Ich denke mal wenn man länger sucht, findet man auch einen Sensor unter 100€
Druckluft. Hmm. Da fällt mir ein ich wollt doch noch eine Beschneiungsanlage bauen.
Na mal gucken. :rolleyes:
Ich denke mal wenn man länger sucht, findet man auch einen Sensor unter 100€

Druckluft. Hmm. Da fällt mir ein ich wollt doch noch eine Beschneiungsanlage bauen.
Na mal gucken. :rolleyes:


-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#16 RE: Bewässerungssystem
Druckluft war ernst gemein
Das ist bei Bewässerungssysteme jetzt gang und gebe, um eben bei Frost das Wasser komplett raus zu bekommen.
LG Lutz

Das ist bei Bewässerungssysteme jetzt gang und gebe, um eben bei Frost das Wasser komplett raus zu bekommen.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#17 RE: Bewässerungssystem
Ja ist schon klar.
Habe das sogar schonmal gesehen. Da kam die Gärtnerrei mit einem riesigen Baustellenkompressor. Hat den an die Bewässerungsleitung angeschlossen und dann schoss das Wasser nur so aus den Beregnern.
Und meines war auch ernst gemeint, aber wer weiß ob ich da jemals zu komme.
Man hat ja noch soviel anderes zu tun.
Habe das sogar schonmal gesehen. Da kam die Gärtnerrei mit einem riesigen Baustellenkompressor. Hat den an die Bewässerungsleitung angeschlossen und dann schoss das Wasser nur so aus den Beregnern.
Und meines war auch ernst gemeint, aber wer weiß ob ich da jemals zu komme.
Man hat ja noch soviel anderes zu tun.



Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“