Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System

spider-musik
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Di 20. Aug 2013, 12:51

#31 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit

Beitragvon spider-musik » Mi 28. Mai 2014, 21:26

if sun_a < 390 then
set ('MEM.summer',1)
else
set ('MEM.summer',0)
end

Setzt er die Variablen MEM.summer im Zustand

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#32 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit

Beitragvon Beleuchtfix » Do 29. Mai 2014, 11:42

Ich würde mir trotzdem den Sommer-Status sparen, die Grundlogik ist doch nur:
Roll Auf = (Sunrise + 30) and (Uhrzeit >06:30)
wobei das als Event 2 Abfragen sind:
1) Sinrise + 30 mit Condition Uhrzeit >06:30
2) Uhrzeit 6:30 mit Condition Sinrise + 30

Ich mache das allerdings komplett LCN intern mit einer Summe, ohne Base. Da habe ich auch noch das Innenlicht integriert, der Rollladen geht erst hoch, wenn innen das Licht ausgeschaltet ist / wird. Bei Licht an muss ich den Rollladen von Hand hochfahren.

Gruß
Florian