#1 R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon Sefina » Sa 21. Jun 2014, 17:18

Hi zusammen.

Also für ein R8H brauche ich ja ne intelligens mit nem t Port.
Aber wenn es mir nur um die Ausgänge geht welche Kombi ist
die billigste ?
So wie ich es verstanden habe brauche ich ja pro Modul eine intelligens

Eine andere Frage sind Dachfenster :
Wir wollen die Rollos am liebsten als 230V Version
haben kennt wer ein Hersteller?
Weil velux hat ja nur ihre eigene Version.

MfG


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon oliwel » Sa 21. Jun 2014, 18:08

Es gibt drei Module mit T-Port, das günstigste ist das SHS, im Vergleich zum SH+ fehlen die beiden Dimm-Ausgänge.

Die Velux-Fenster kann man per Koppler ansteuern, ist allerdings eine teure Geschichte da, soweit mir bekannt, pro Fenster ein eigener Koppler erforderlich ist (ca 100 Euro). Ich hab ein Velux Fenster und das mit dem Koppler am Bus, geht einwandfrei.

Oli


Themenersteller
Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#3 RE: R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon Sefina » Sa 21. Jun 2014, 18:22

Und pro R8H ein SHS ?

Benötige ich für den BT4H auch eine intelligens ?
Oder gibt es ein Modul mit mehr eingänge ?

Es gibt aber noch eine andere Dachfensterfirma nur kenne
ich den Namen nicht :(

MfG

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon Uwe » Sa 21. Jun 2014, 18:24

Moin Moin,
Roto hat auch 230V-Rollos. Man muss das nur richtig bestellen ...

Intelligent mit P-Port sind:
SHS, SH (+2x300VA), HU (2x500VA/DALI..), LD (für Verteilereinbau, aber nicht für Hutschiene - 2x 2kVA, sonst wie HU)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon Uwe » Sa 21. Jun 2014, 18:28

BT4H kommen an den I-Port - wenn der frei ist geht das auch am gleichen Modul wie ein RxH.
Max. 8 Tasten (=2xBT4H) und 8 Binärkontakte (auch 2xBT4H) gehen an 1 Modul.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#6 RE: R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon Sven » Sa 21. Jun 2014, 19:44

Die Velux mit 24V sind gar nicht schlecht. Du benötigst doch nur ein Netzteil für alle Veluxfenster und dann nur jeweils 2 Adern aus der UV vom R8H zu den Veluxrollos. Ist einfacher als mit 230V meine ich. Positionieren kannst du weder mit Velux noch mit Roto (es sei denn du kannst gewährleisten ,dass sich das Rollo im Winter wie im Sommer, bei angekippten Fenster und zuen Fenstern immer im gleichen Zeitraum öffnet und schliesst(das ist eigentlich unmöglich)
Wie schon erwähnt sollte ein etwas stärkeres 24V Netzteil für alle Veluxjalousie reichen(ich habe ein 6A Netzteil und fahre sowohl Jalousie als auch die Fenster selber per WMG 520). Und wenn du nur ein etwas schwächeres hast, kannst du bei alle Jalousie auf oder zu immer noch mit Tastenverzögern arbeiten, so dass nicht alle Jalousie gleichzeitig fahren :)


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#7 RE: R8H Kombies + Dachfenster

Beitragvon Sven » Sa 21. Jun 2014, 19:45

Die Velux mit 24V sind gar nicht schlecht. Du benötigst doch nur ein Netzteil für alle Veluxfenster und dann nur jeweils 2 Adern aus der UV vom R8H zu den Veluxrollos. Ist einfacher als mit 230V meine ich. Positionieren kannst du weder mit Velux noch mit Roto (es sei denn du kannst gewährleisten ,dass sich das Rollo im Winter wie im Sommer, bei angekippten Fenster und zuen Fenstern immer im gleichen Zeitraum öffnet und schliesst(das ist eigentlich unmöglich)
Wie schon erwähnt sollte ein etwas stärkeres 24V Netzteil für alle Veluxjalousie reichen(ich habe ein 6A Netzteil und fahre sowohl Jalousie als auch die Fenster selber per WMG 520). Und wenn du nur ein etwas schwächeres hast, kannst du bei alle Jalousie auf oder zu immer noch mit Tastenverzögern arbeiten, so dass nicht alle Jalousie gleichzeitig fahren :)