nix holla, Jan :-O
... funzt prima
Mit einer Hysterese von 1 (=0,1k) klapperten mir die Ventile/Relais zu sehr :-O
Ich habe den Mut zum Probieren gehabt
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
... der HK wird ja nicht sofort kalt, wenn ich(LCN) sage "mach zu". Das ist bei FBH nur noch "schlimmer". Ich habe auch 20 probiert, aber da hat W die Schwankung "gemerkt" :O .
In meinem Büro ist ein Stückchen FBH vorhanden, allerdings mit voller HK-Vorlauftemperatur. Hier begrenze ich mit einem weiteren TS am VL (auch das mit Erfolg). Der Regler für den Wand-HK ist immer 1k kleiner als die FBH, die Raumtemperatur wird durch den FB erreicht - der HK ist nur "Zusatzheizung" (geht schneller).
Das daneben stehende Thermometer solltest du nur als "Anhaltswert" nehmen. Diese Dinger zeigen immer eine um mind. 1-2k abweichende Temperatur an. Es ist nicht die Gradzahl wichtig, sondern das der Kunde sich wohl fühlt (wenn dann 22° auf seinem Thermometer steht, gut). Vereinbare einen festen Platz für das externe Thermometer (sonst schwankt auch die Differenz) und nimm die Differenz als gegeben hin - den LCN-Regler "verstellst" du einfach um diese (nur Mut
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
). Sollte eine LCNW laufen, dort kannst du in der Formel diesen Differenzwert "einfach" abziehen (subtrahieren oder addieren) ... damit hat die Anzeige WAF :-O
Wenn die Antriebe sich wirklich so schnell bewegen, würde ich grüßen ...
... gib mir 5
:-O Uwe