Hallo Leute,
bin seit längerem Leser des Forums und die meisten meiner Anfängerfragen sind alle schon mal da gewesen und auch so ziemlich beantwortet.
Habe mich bei einem Neubau spontan für LCN entschieden (verarbeite sonst mehr Siemens Logo und PHC SORRY ;-).
Ist alles im ersten Schritt so einfach wie möglich gehalten, sprich nur Beleuchtung und Jalos laufen über LCN.
Schulungskoffer bestellt, ein paar UPP und so und zack es lebt und läuft.
Nun folgende Fragen:
Man soll/kann die Tastenleitungen nicht verlängern. Habs aber trotzdem gemacht und bei einer Länge von ca. 5m funkt das auch.
Nun habe ich ab und zu Geistersignale (also Licht geht aus, von einer Taste geschaltet die dafür gar nicht programmiert ist) und enige Module steigen in unregelmäßigen Abständen (1-14 Tage)ganz aus (sind aus der Liste verschwunden, einmal Spannung weg, ein paar Sekunden warten, Spg. wieder ein, Modul mit allen Funktionen wieder da).
Kann das an den verlängerten Tastenleitungen liegen?
Wenn ja, kann man das irgendwie abstellen, ohne für jede Tastenstelle ein UP Modul vorzusehen?
Noch eine Sache:
Das Thema Uhr für LCN ist und wird ausführlich behandelt.
Gibt es von Issendorf eine Aussage, ob und wann in der Richtung etwas passiert, also ein LCN-UHR Modul?
Viele Grüße
Mario
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Tastenleitungen verlängern
#2 RE: Tastenleitungen verlängern
Hallo Mario,
auch Dir ein herzliches Willkommen im Forum :-) (als aktiver User :-O )
Mit dem Verlängern der Tasterleitung kann ich dir leider nicht weiterhelfen, habe eigentlich immer ein UPP bzw. UPS installiert wo EIB-Taster hin sollten. Bei "normalen" Tatern nutze ich das TU4H, was ja problemlos verlängert werden kann.
Nach meinem Informationsstand bleibt Dir für die Uhr nur die Ankopplung an eine externe Uhr per Binärkontakte, ein IOS-Panel, IP-Symcon oder die "selbstgestrickte interne Uhr".
Zum Thema Information seitens Issendorff kann Uwe sicherlich mehr sagen, falls es etwas gibt (stimmt doch (?) :-O )
Gruß Philipp - der mit IOS per Uhrzeit schaltet
auch Dir ein herzliches Willkommen im Forum :-) (als aktiver User :-O )
Mit dem Verlängern der Tasterleitung kann ich dir leider nicht weiterhelfen, habe eigentlich immer ein UPP bzw. UPS installiert wo EIB-Taster hin sollten. Bei "normalen" Tatern nutze ich das TU4H, was ja problemlos verlängert werden kann.
Nach meinem Informationsstand bleibt Dir für die Uhr nur die Ankopplung an eine externe Uhr per Binärkontakte, ein IOS-Panel, IP-Symcon oder die "selbstgestrickte interne Uhr".
Zum Thema Information seitens Issendorff kann Uwe sicherlich mehr sagen, falls es etwas gibt (stimmt doch (?) :-O )
Gruß Philipp - der mit IOS per Uhrzeit schaltet
#3 RE: Tastenleitungen verlängern
Hallo
Die verlängerungen liegen vermutlich neben den 230V Leitungen,
Teste selber mit dem Monitor und klemme die verlängerten Leitungen ab,Monitortest aufgezeichnet und danach klemmst Du alles wieder auf Monitortest aufgezeichnet und dann vergleichen.
Vorrausgesetzt du hast die LCN-Pro .
Die LCNW bringt mehrere Uhren mit ,aber der PC müßte dann auch ständig laufen,
Uwe wird auch noch Fachinfos geben können.
Erich
Die verlängerungen liegen vermutlich neben den 230V Leitungen,
Teste selber mit dem Monitor und klemme die verlängerten Leitungen ab,Monitortest aufgezeichnet und danach klemmst Du alles wieder auf Monitortest aufgezeichnet und dann vergleichen.
Vorrausgesetzt du hast die LCN-Pro .
Die LCNW bringt mehrere Uhren mit ,aber der PC müßte dann auch ständig laufen,
Uwe wird auch noch Fachinfos geben können.
Erich
#4 RE: Tastenleitungen verlängern
Hallo,
sorry, die LCNW mit der Uhrfunktion hatte ich in meiner Aufzählung vergessen :-( ;-(
Gruß Philipp - der LCNW nicht im Einsatz hat
sorry, die LCNW mit der Uhrfunktion hatte ich in meiner Aufzählung vergessen :-( ;-(
Gruß Philipp - der LCNW nicht im Einsatz hat
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Tastenleitungen verlängern
Hallo Mario
Na dann auch von mir ein aktives herzliches Willkommen :-O
LCN-W mit Modul WT ist die teuerste Schaltuhr, die ich kenne. Die Befehle lassen sich aber auch für 100x Jahre festlegen.
Ein Uhr-Modul ist mir nicht bekannt (das heißt aber nicht "nein" - ich weiß auch nicht alles).
Welche Module (Ser.Nr.) hast du? Wenn das neue Module sind, müsstest du den Grund des Modulausfalls im Meldungsfenster sehen (z.B. "Kurzschluß an Peripherie").
Hast du CAT-Leitung liegen >> Schirm versuchen (anschliessen/abklemmen).
Was hast du genau verlängert? Das Flachband oder die bunten Drähte am T8 ???
Ich kenne Örtlichkeiten (nicht Örtchen ;-) ), wo es nicht geht - da hilft nur TU4
Grüße, Uwe
Na dann auch von mir ein aktives herzliches Willkommen :-O
LCN-W mit Modul WT ist die teuerste Schaltuhr, die ich kenne. Die Befehle lassen sich aber auch für 100x Jahre festlegen.
Ein Uhr-Modul ist mir nicht bekannt (das heißt aber nicht "nein" - ich weiß auch nicht alles).
Welche Module (Ser.Nr.) hast du? Wenn das neue Module sind, müsstest du den Grund des Modulausfalls im Meldungsfenster sehen (z.B. "Kurzschluß an Peripherie").
Hast du CAT-Leitung liegen >> Schirm versuchen (anschliessen/abklemmen).
Was hast du genau verlängert? Das Flachband oder die bunten Drähte am T8 ???
Ich kenne Örtlichkeiten (nicht Örtchen ;-) ), wo es nicht geht - da hilft nur TU4
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Tastenleitungen verlängern
Also erstmal Danke für das herzliche Hallo.
Verlängert habe ich die farbigen Einzeladern vom Tastensatz.
Habe dazu Cat5 Kabel verwendet.
Werde jetzt als erstes die Schirme auf PE klemmen und dann mal schauen ob das Problem verschwindet.
Vielen Dank und viele Grüße
Mario
Verlängert habe ich die farbigen Einzeladern vom Tastensatz.
Habe dazu Cat5 Kabel verwendet.
Werde jetzt als erstes die Schirme auf PE klemmen und dann mal schauen ob das Problem verschwindet.
Vielen Dank und viele Grüße
Mario
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Tastenleitungen verlängern
Du weißt ... "Schirm" immer nur einseitig auflegen ;-)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Tastenleitungen verlängern
Hallo,
ich kann leider auch nur sagen das die Verlängerung der
T8 bei mir völlig in die Hose ging, da war Geiz nicht wirklich geil.
Also den ganzen Plunder raus und durch vernünftige TU4x ersetzt.
Allerdings konnte ich keine Fehlauslösung feststellen, sondern beim
drücken der Taster wurde mal lang mal los mal gar nicht erkannt,
besonderst schlimm war es wenn mehrere Taster auf dem T8
gleichzeitig betätigt wurden. Hier bricht scheinbar die Spannung
vom T8 komplett ein.
Geisterauslösungen kenne ich eher von den IR und ob deswegen
Module komplett aussteigen hm, Hotline fragen oder einfach mal für einen
Feldversuch die betroffenen Module am T-Port trennen.
Gruss Ralph
ich kann leider auch nur sagen das die Verlängerung der
T8 bei mir völlig in die Hose ging, da war Geiz nicht wirklich geil.
Also den ganzen Plunder raus und durch vernünftige TU4x ersetzt.
Allerdings konnte ich keine Fehlauslösung feststellen, sondern beim
drücken der Taster wurde mal lang mal los mal gar nicht erkannt,
besonderst schlimm war es wenn mehrere Taster auf dem T8
gleichzeitig betätigt wurden. Hier bricht scheinbar die Spannung
vom T8 komplett ein.
Geisterauslösungen kenne ich eher von den IR und ob deswegen
Module komplett aussteigen hm, Hotline fragen oder einfach mal für einen
Feldversuch die betroffenen Module am T-Port trennen.
Gruss Ralph
#9 RE: Tastenleitungen verlängern
Hallo ich hab mal das Flachbandkabel zwischen einen K2E und dem dazugehörigen KEIB um mit etwa 10m geschirmter Telefonleitung verlängert, seit 3 Jahren ohne Probleme im Einsatz.
Viele Grüße,
:=- Christian :=-
Viele Grüße,
:=- Christian :=-
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 RE: Tastenleitungen verlängern
Mein schönstes "Fundstück" lebt bei Johannes:
NYM 5x1,5 > 5mtr. - beschaltet mit L,N,PE und die zwei "freien" Drähte mit Tastenleitungen vom T8 ...
In der Theorie würde ich das als unmöglich hinstellen, in der Praxis hat er das 2mal im Haus (in Funktion) :-O
Frei nach Murphy: wenn es gehen will, dann geht es auch ;-)
Uwe
NYM 5x1,5 > 5mtr. - beschaltet mit L,N,PE und die zwei "freien" Drähte mit Tastenleitungen vom T8 ...
In der Theorie würde ich das als unmöglich hinstellen, in der Praxis hat er das 2mal im Haus (in Funktion) :-O
Frei nach Murphy: wenn es gehen will, dann geht es auch ;-)
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------