Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

die Programmiersoftware für Windows

Themenersteller
Steber
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 21
Registriert: Sa 24. Nov 2012, 21:25

#1 Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Steber » So 19. Apr 2015, 22:24

Hallo zusammen,

meine Jalousien werden mit einem Lichtsensor LSA gesteuert.
Morgens bei 15 lx Jalousien um 90 Grad (waagerechte) auf und Abends bei 100 lx wieder zu gefahren
Das ganze habe ich über Relais-Timer 0,78 sec programmiert.
In der heißen Jahreszeit sollen die Jalousien aber nur 45 Grad auffahren, dann Relais-Timer 0,39 sec.
Das ganze Programmiere ich jedes Jahr manuell um.

Gibt es eine Lösung, die Umstellung von 0,78 sec auf 0,39 sec automatisiert zu machen.
Ich habe da an dynamische Gruppen gedacht, mit GT 12 Tastern.
Wenn ja, wie muss ich das Programmieren?
Oder gibt es eine bessere Lösung?
:rolleyes:
Vielen Dank.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Beleuchtfix » So 19. Apr 2015, 23:06

Ich glaube, es wäre noch einfacher, beide Befehle auf jeweils eine Taste zu legen und die gleichzeitig auslösen zu lassen. Über einen Tastendruck sperrst du dann jeweils eine der beiden Tasten. Oder du sendest von einer Taste aus an Gruppe X und von der zweiten an Gruppe Y. Über den Taster kommt dann der Befehl an die Module, Mitglied in der einen oder andern Gruppe zu werden. Sinnvollerweise solltest du das über einen Relais-Status erledigen, so kannst du auch immer feststellen, in welchem Modus sich die Fenster befinden.

Viel Erfolg
Florian


Themenersteller
Steber
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 21
Registriert: Sa 24. Nov 2012, 21:25

#3 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Steber » Mo 20. Apr 2015, 21:03

Danke für dein Hilfe.
Aber ich bin jetzt trotzdem noch nicht weitergekommen.
Weiss immer noch nicht, wie ich mein Problem am besten lösen kann.

BITTE um Hilfe.

DANKE

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Uwe » Mo 20. Apr 2015, 23:41

Moin Moin,
da wird schon ein wenig "hohe Kunst" benötigt, aber auch die beherrscht LCN ja in 'Perfektion'.
Du wirst dich dazu schon mal mit Statuskommandos, virtuellen Relais, diversen Sperren und dynamischen Gruppen auseinandersetzen müssen.
Über einen Schwellwert der Außentemperatur kannst du so ein Relais setzen mit dessen Status du dann über eine Sperre oder eine Umschaltung per dynamischer Gruppe unterschiedliche Kommandos auslösen kannst. Es gibt dafür mehrere Wege, du wirst dich für einen entscheiden müssen. Dabei ist auch der Wunsch auf eine Anzeigemöglichkeit zu berücksichtigen.
Aufgrund der Vielseitigkeit kann dich hier ein konkretes Beispiel auch schnell auf die falsche Fährte leiten, die du gar nicht erreichen willst.

Du löst dein Problem also nur mit etwas probieren - oder mit der Hilfe eines Profi's.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#5 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 22. Apr 2015, 19:23

Uwe hat geschrieben:Moin Moin,
da wird schon ein wenig "hohe Kunst" benötigt, aber auch die beherrscht LCN ja in 'Perfektion'.
Du wirst dich dazu schon mal mit Statuskommandos, virtuellen Relais, diversen Sperren und dynamischen Gruppen auseinandersetzen müssen.
Über einen Schwellwert der Außentemperatur kannst du so ein Relais setzen mit dessen Status du dann über eine Sperre oder eine Umschaltung per dynamischer Gruppe unterschiedliche Kommandos auslösen kannst.


Genau so :) , ich würde davon dynamische Gruppen bevorzugen.


Themenersteller
Steber
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 21
Registriert: Sa 24. Nov 2012, 21:25

#6 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Steber » So 26. Apr 2015, 21:13

Danke für den Tipp mit dynamische n Gruppen.
Aber wie soll ich das Programmieren?

Einmal sollen die Jalousien 0, 78 sec und einmal 0,39 sec fahren.

Kann mir jemand ein Beispiel geben.

VIELEN Dank

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Uwe » Sa 2. Mai 2015, 11:29

Schick doch einfach beide Kommandos - eins (z.B.) an Gruppe 11, das andere an Gruppe 12.
Je nachdem welcher Gruppe das Modul dann gerade angehört wird die Zeit gefahren.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Steber
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 21
Registriert: Sa 24. Nov 2012, 21:25

#8 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon Steber » Sa 30. Mai 2015, 22:04

Kann mir einer das ganze etwas genauer beschreiben?
Nach vielen Versuchen hatte ich noch keinen Erfolg.

Ich habe insgesamt 5 Jalousien, alle auf Gruppe 10.

Ich soll diese die 0, 39 sec an ein Gruppe und die 0, 79 sec an eine andere Gruppe senden.
Dynamische Gruppe ?
Wie ist das senden gemeint?

Bitte um eine genaue Beschreibung.

VIELEN DANK

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#9 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon LCNJürgen » So 31. Mai 2015, 17:31

Also ich bin nicht ganz bei dem Thema dabei gewesen aber
1. du brauchst zwei Gruppen eine für die 0,39 sec und die andere für 0,79sec
2. dann sende per Taste an die Gruppe 11 z.B. die 0,39 sec
3. dann das selbe mit einer anderen Gruppe die 0,79 sec
4. die werden dann ja vom Lichtsensor angesprochen usw.
5. Die Gruppen müssen in den Eigenschaften bei dem jeweiligen Modul natürlich eingetragen sein!
Grüße aus Baden an den rest der Welt.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#10 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen

Beitragvon LuckyLPA » So 31. Mai 2015, 20:42

Moin.

Die dynamischen Gruppen, sind wie die normalen Gruppen im LCN. Nur, dass man das Modul, per Befehl aus der Gruppe entfernen kann. Bzw. in die Gruppe reinschieben.
Du sendest also z.B. An Gruppe 10 den Befehl ST A1 kurz und, je nachdem, welches Modul in der Gruppe ist, wird der entsprechende Befehl ausgeführt.
Lies dir einfach den Hilfeteil der Pro zu dem Thema durch...

MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Zurück zu „LCN-Pro“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast