Hallo zusammen,
meine Jalousien werden mit einem Lichtsensor LSA gesteuert.
Morgens bei 15 lx Jalousien um 90 Grad (waagerechte) auf und Abends bei 100 lx wieder zu gefahren
Das ganze habe ich über Relais-Timer 0,78 sec programmiert.
In der heißen Jahreszeit sollen die Jalousien aber nur 45 Grad auffahren, dann Relais-Timer 0,39 sec.
Das ganze Programmiere ich jedes Jahr manuell um.
Gibt es eine Lösung, die Umstellung von 0,78 sec auf 0,39 sec automatisiert zu machen.
Ich habe da an dynamische Gruppen gedacht, mit GT 12 Tastern.
Wenn ja, wie muss ich das Programmieren?
Oder gibt es eine bessere Lösung?
:rolleyes:
Vielen Dank.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Ich glaube, es wäre noch einfacher, beide Befehle auf jeweils eine Taste zu legen und die gleichzeitig auslösen zu lassen. Über einen Tastendruck sperrst du dann jeweils eine der beiden Tasten. Oder du sendest von einer Taste aus an Gruppe X und von der zweiten an Gruppe Y. Über den Taster kommt dann der Befehl an die Module, Mitglied in der einen oder andern Gruppe zu werden. Sinnvollerweise solltest du das über einen Relais-Status erledigen, so kannst du auch immer feststellen, in welchem Modus sich die Fenster befinden.
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
#3 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Danke für dein Hilfe.
Aber ich bin jetzt trotzdem noch nicht weitergekommen.
Weiss immer noch nicht, wie ich mein Problem am besten lösen kann.
BITTE um Hilfe.
DANKE
Aber ich bin jetzt trotzdem noch nicht weitergekommen.
Weiss immer noch nicht, wie ich mein Problem am besten lösen kann.
BITTE um Hilfe.
DANKE
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Moin Moin,
da wird schon ein wenig "hohe Kunst" benötigt, aber auch die beherrscht LCN ja in 'Perfektion'.
Du wirst dich dazu schon mal mit Statuskommandos, virtuellen Relais, diversen Sperren und dynamischen Gruppen auseinandersetzen müssen.
Über einen Schwellwert der Außentemperatur kannst du so ein Relais setzen mit dessen Status du dann über eine Sperre oder eine Umschaltung per dynamischer Gruppe unterschiedliche Kommandos auslösen kannst. Es gibt dafür mehrere Wege, du wirst dich für einen entscheiden müssen. Dabei ist auch der Wunsch auf eine Anzeigemöglichkeit zu berücksichtigen.
Aufgrund der Vielseitigkeit kann dich hier ein konkretes Beispiel auch schnell auf die falsche Fährte leiten, die du gar nicht erreichen willst.
Du löst dein Problem also nur mit etwas probieren - oder mit der Hilfe eines Profi's.
Grüße, Uwe
da wird schon ein wenig "hohe Kunst" benötigt, aber auch die beherrscht LCN ja in 'Perfektion'.
Du wirst dich dazu schon mal mit Statuskommandos, virtuellen Relais, diversen Sperren und dynamischen Gruppen auseinandersetzen müssen.
Über einen Schwellwert der Außentemperatur kannst du so ein Relais setzen mit dessen Status du dann über eine Sperre oder eine Umschaltung per dynamischer Gruppe unterschiedliche Kommandos auslösen kannst. Es gibt dafür mehrere Wege, du wirst dich für einen entscheiden müssen. Dabei ist auch der Wunsch auf eine Anzeigemöglichkeit zu berücksichtigen.
Aufgrund der Vielseitigkeit kann dich hier ein konkretes Beispiel auch schnell auf die falsche Fährte leiten, die du gar nicht erreichen willst.
Du löst dein Problem also nur mit etwas probieren - oder mit der Hilfe eines Profi's.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#5 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Uwe hat geschrieben:Moin Moin,
da wird schon ein wenig "hohe Kunst" benötigt, aber auch die beherrscht LCN ja in 'Perfektion'.
Du wirst dich dazu schon mal mit Statuskommandos, virtuellen Relais, diversen Sperren und dynamischen Gruppen auseinandersetzen müssen.
Über einen Schwellwert der Außentemperatur kannst du so ein Relais setzen mit dessen Status du dann über eine Sperre oder eine Umschaltung per dynamischer Gruppe unterschiedliche Kommandos auslösen kannst.
Genau so , ich würde davon dynamische Gruppen bevorzugen.
#6 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Danke für den Tipp mit dynamische n Gruppen.
Aber wie soll ich das Programmieren?
Einmal sollen die Jalousien 0, 78 sec und einmal 0,39 sec fahren.
Kann mir jemand ein Beispiel geben.
VIELEN Dank
Aber wie soll ich das Programmieren?
Einmal sollen die Jalousien 0, 78 sec und einmal 0,39 sec fahren.
Kann mir jemand ein Beispiel geben.
VIELEN Dank
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Schick doch einfach beide Kommandos - eins (z.B.) an Gruppe 11, das andere an Gruppe 12.
Je nachdem welcher Gruppe das Modul dann gerade angehört wird die Zeit gefahren.
Grüße, Uwe
Je nachdem welcher Gruppe das Modul dann gerade angehört wird die Zeit gefahren.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Kann mir einer das ganze etwas genauer beschreiben?
Nach vielen Versuchen hatte ich noch keinen Erfolg.
Ich habe insgesamt 5 Jalousien, alle auf Gruppe 10.
Ich soll diese die 0, 39 sec an ein Gruppe und die 0, 79 sec an eine andere Gruppe senden.
Dynamische Gruppe ?
Wie ist das senden gemeint?
Bitte um eine genaue Beschreibung.
VIELEN DANK
Nach vielen Versuchen hatte ich noch keinen Erfolg.
Ich habe insgesamt 5 Jalousien, alle auf Gruppe 10.
Ich soll diese die 0, 39 sec an ein Gruppe und die 0, 79 sec an eine andere Gruppe senden.
Dynamische Gruppe ?
Wie ist das senden gemeint?
Bitte um eine genaue Beschreibung.
VIELEN DANK
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 394
- Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#9 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Also ich bin nicht ganz bei dem Thema dabei gewesen aber
1. du brauchst zwei Gruppen eine für die 0,39 sec und die andere für 0,79sec
2. dann sende per Taste an die Gruppe 11 z.B. die 0,39 sec
3. dann das selbe mit einer anderen Gruppe die 0,79 sec
4. die werden dann ja vom Lichtsensor angesprochen usw.
5. Die Gruppen müssen in den Eigenschaften bei dem jeweiligen Modul natürlich eingetragen sein!
1. du brauchst zwei Gruppen eine für die 0,39 sec und die andere für 0,79sec
2. dann sende per Taste an die Gruppe 11 z.B. die 0,39 sec
3. dann das selbe mit einer anderen Gruppe die 0,79 sec
4. die werden dann ja vom Lichtsensor angesprochen usw.
5. Die Gruppen müssen in den Eigenschaften bei dem jeweiligen Modul natürlich eingetragen sein!
Grüße aus Baden an den rest der Welt.
#10 RE: Jalousien 90 Grad oder 45 Grad öffnen
Moin.
Die dynamischen Gruppen, sind wie die normalen Gruppen im LCN. Nur, dass man das Modul, per Befehl aus der Gruppe entfernen kann. Bzw. in die Gruppe reinschieben.
Du sendest also z.B. An Gruppe 10 den Befehl ST A1 kurz und, je nachdem, welches Modul in der Gruppe ist, wird der entsprechende Befehl ausgeführt.
Lies dir einfach den Hilfeteil der Pro zu dem Thema durch...
MfG Carsten
Die dynamischen Gruppen, sind wie die normalen Gruppen im LCN. Nur, dass man das Modul, per Befehl aus der Gruppe entfernen kann. Bzw. in die Gruppe reinschieben.
Du sendest also z.B. An Gruppe 10 den Befehl ST A1 kurz und, je nachdem, welches Modul in der Gruppe ist, wird der entsprechende Befehl ausgeführt.
Lies dir einfach den Hilfeteil der Pro zu dem Thema durch...
MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast