UPPplus und Rolladen ?


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#1 UPPplus und Rolladen ?

Beitragvon KeineInfo » Mo 17. Feb 2003, 17:07

Hallo,
wie wird den ein UPP plus programmiert damit der Rolladen gesteuert und die Spannung nach erreichen der Endschalter abgeschaltet wird ?

Gruß
Roland


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#2 RE: UPPplus und Rolladen ?

Beitragvon KeineInfo » Mo 17. Feb 2003, 20:44

Hi,
eine solche direkte Verknüpfung gibt es nicht, es sei denn mit SH (oder HU) und BS4 (Stromsensor).
Bislang wird es über die Zeit geregelt. In der Einstellung für den Ausgang (Motor/Rollladen) gibt es verschiedene mögliche Abschaltzeiten (70 und 140s). Ansonsten kannst Du nur die Zeit messen und über ein "Sende Tastencode verzögert" entsprechend abschalten.


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#3 RE: UPPplus und Rolladen ?

Beitragvon KeineInfo » Mo 17. Feb 2003, 20:59

Hallo,
das Problem ist, ich suche eine preiswerte Lösung ( natürlich LCN ) wie ich zunächst meine Rolläden 6 Stück alles Rademacher Motore mit Sicherheitsabschaltung und Endschalter bedienen kann und zwar einmal in jedem Raum mit zwei Taster ( Hoch/Runter ) und zentral mit nur einem Taster ( Hoch/Runter ) mit Dämmerungsschalter/Zeitschaltuhr werde ich hinbekommen. Welche Lösung gibt es und welche ist zweckmässig. Bin halt noch ein LCN Anfänger aber im Moment fast 5-8 Std. am üben.

Lösung mit SH und REL schien mir vernünftig nur leider klappt das abschalten irgendwie nicht.


Gruß
Roland


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#4 RE: UPPplus und Rolladen ?

Beitragvon KeineInfo » Mo 17. Feb 2003, 21:14

Hallo,
Solange es tatsächlich nur das abschalten ist, mache es mit dem verzögerten Tastenkommando. Und zwar für alle Rolladen mit der gleichen Taste (das ist der Trick)!

Gehe so vor:
1. Egal, ob Du einen Rollladen hoch oder runtersteuerst, über die Schattentaste schickst Du ein verzögertes Sende Tastenkommando ab von z.B. 60 Sekunden und zwar immer an das gleiche Modul und immer auf die gleiche Taste.
2. Hinter dieser Taste programmierst Du die zentrale abschaltung aller Rolladenmotoren.

Effekt:
1. Solange ein Rollladen einzeln gesteuert wird, wird er immer nach spätestens 60 Sekunden Spannungsfrei geschaltet.
2. Sollten einmal mehrere Rollläden so zeitversetzt gesteuert werden, dass der erste noch nicht Spannungsfrei ist, bevor der nächste fährt, so wird doch spätestens nach 60 Sekunden der letzten Ansteuerung alles Spannungsfrei geschaltet. Die Zeitabschaltung wird ja quasi wie beim Treppenhauslist immer wieder angeschoben (überschrieben).

Noch Fragen?


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#5 RE: UPPplus und Rolladen ?

Beitragvon KeineInfo » Mo 17. Feb 2003, 21:24

Könntest Du das mal an einem Beispiel ( für 1 Rolladen ) als Programm posten. Hardware SH - REL - TU4H und zur Zeit ein UPPplus mit T10. Kann im Moment mit der Schattentaste nix anfangen noch nicht programmiert.

Gruß
Roland