Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

vier LCN-GBL an einem I-Port

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
tkropp001
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 84
Registriert: Sa 8. Mai 2010, 18:01
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

#1 vier LCN-GBL an einem I-Port

Beitragvon tkropp001 » Di 7. Jul 2015, 21:14

Hallo,

mal kurz eine kleine Verständnissfrage, da ich die Hardware noch nicht vor mir liegen habe.

Wenn ich vier GBL an einem IPort anschliese, kann ich dann auch auf vier verschiedene Licht werte zurückgreifen. Mit anderen Worten, ich kann jeden einzelnen für sich Auswerten.

Installationshintergrund:
Es werden drei Büros und ein Flur mit den GBl ausgestattet und sollen natürlich getrent geregelt werden.


Die GBL werden wie ich gesehen habe mit dem Telefonkabel direkt verdrahtet, kann ich mir dann die I-Port verängerungen sparen? Da tun es doch auch die Miniwagos, oder sind an dem IV noch weitere technischen schlauheiten verborgen?

würde mich auf eine antwort freuen,

Mfg
Thorsten


Themenersteller
tkropp001
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 84
Registriert: Sa 8. Mai 2010, 18:01
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: vier LCN-GBL an einem I-Port

Beitragvon tkropp001 » Mi 8. Jul 2015, 22:44

mhhhh,
dann werde ich es einfach mal ausprobieren:| , die Hardware müßte ich die Tage bekommen.

Irgendwie ist mir auch, das ich soetwas bereits einmal gefragt habe :w00t: ...

Wenn ich schlauer bin, poste ich es einfach mal.

:)

bis dahin


euer Ahnungslose ...


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#3 RE: vier LCN-GBL an einem I-Port

Beitragvon Lutz » Do 9. Jul 2015, 00:30

[zitat]Die GBL werden wie ich gesehen habe mit dem Telefonkabel direkt verdrahtet, kann ich mir dann die I-Port verängerungen sparen?[/zitat]

Vom Prinzip her ja, aber dort ist auch ne Schutzbechaltung drauf....., wenn du den IV meinst.

[zitat]Wenn ich vier GBL an einem IPort anschliese, kann ich dann auch auf vier verschiedene Licht werte zurückgreifen. Mit anderen Worten, ich kann jeden einzelnen für sich Auswerten.[/zitat]

Sollte so funktionieren. Habe es aber nicht getestet, da ich nur einen hier liegen habe. Das ist aber das Max. laut Waschzettel Seite 7.
Was mich stutzig macht ist,
[note]Der LCN-GBL wird vom Modul automatisch erkannt und die Helligkeit in die Variable 3 (früher R2Var) eingetragen - kontrollieren können Sie den Wert im Analog-Statusfenster der LCN-PRO[/note]
Da bin ich mir nicht sicher, ober der die Lichtwerte von allen überschreibt
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
tkropp001
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 84
Registriert: Sa 8. Mai 2010, 18:01
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: vier LCN-GBL an einem I-Port

Beitragvon tkropp001 » Sa 18. Jul 2015, 22:28

Hallo,

Also ..... man kan vier LCN-GBL an einem I-Port setzten. Man benötigt dann auch nur eine IPort verlängerung.
Dadurch das jeder GBL bereits eine Port verlängerung incl. hat, können die GBL in einer Kette durch verdrahtet werden.
Man benötigt nur einen LCN-IVH/IV um den Port zum ersten GBL zu leiten.

Wenn man vier GBL an einem IPort setzt, kann man eine Regelung nur über Schwellwerte erzielen. Will man eine Regelung über "Regler" erstellen, kann man nur zwei GBL an einem IPort anschließen.

Das ist die Auskunft der Hotline, der Praktische Teil (programmierung) erfolgt in der kommenden Woche....

Falls interesse, gebe ich da gerne Auskunft rüber wie diese gelaufen ist. :)

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: vier LCN-GBL an einem I-Port

Beitragvon Thomas » Sa 18. Jul 2015, 23:44

so isses,
die Neuen Modul haben 2 Regler und 4 Schwellwerttabellen, somit sind max 6 "Regelungen" pro Modul möglich.

lg Thomas - schade, wir haben 12 Var's .....
lg Thomas


Themenersteller
tkropp001
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 84
Registriert: Sa 8. Mai 2010, 18:01
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: vier LCN-GBL an einem I-Port

Beitragvon tkropp001 » Mi 29. Jul 2015, 19:07

ich habe heut 4 GBL an einem I-Port in Betrieb genommen ...

funktioniert perfekt.

GBL 1 und 2 werden Automatisch auf variabel 3/4 zugewiesen und GBL 3 und 4 kann man dann manuell auf 5/6 zuweisen :thumbup:

Damit ist auch diese Frage beantwortet :w00t:

P.s. alles mit einem IVH und ne Menge Telefonkabel in Betrieb genommen, GBL's einfach durchgeschliefen :P

Euer Kroppi


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste