Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
patrick83
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Di 26. Feb 2013, 20:36

#1 LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon patrick83 » Fr 25. Sep 2015, 20:58

Hallo,

ich habe noch keine Antwort auf mein denke ich simples Problem gefunden.

Ich habe die LCN WIH im Einsatz und möchte, dass wenn bei dem Wert von 60 Lux aus der Variable 10 des Moduls 45 (hier hängt die WIH dran) die Lampen von Modul 5 Ausgang Relais 6+7 eingeschaltet werden.

Wo kann ich die Einstellung bzgl. Einschalten der Lampen bei entsprechender Lux-Zahl vornehmen?

Viele Grüße

Patrick

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon Thomas » Fr 25. Sep 2015, 22:04

Ein Weg :
Mit Schwellwerten, die aber mit "Zeitverzögerung" (Sende Tasten verzögert).
Die Werte must du für dich ermitteln (bei mir Ein 60Sek - Aus 5 Min.)
Und in der Pro Hilfe schauen.

Anderer Weg, per Regler ..

lg Thomas .
lg Thomas


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#3 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon oliwel » Fr 25. Sep 2015, 23:17

Thomas, wieso willst du da noch ein Sende Taste Verzögert reinbauen?

Ich mach das hier ganz einfach über den Schwellwert, du "koppelst" den Schwellwert an die Variable, das Modul löst dann beim Über bzw. Unterschreiten die dort programmierte Anweisung aus (Relais einschalten).

Oli

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon LuckyLPA » Fr 25. Sep 2015, 23:42

Moin Oli.

Das nennt sich "Wölckchenprogramm".
Es verhindert, dass bei Wolken am Tag und Lichteinfall bei Nacht das Licht schaltet.

mfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon Thomas » Sa 26. Sep 2015, 01:24

Danke Carsten:thumbup: ,

jetzt muss ich mal grinsen Oli ;) .

Es gibt noch vile andere Lösungen .. , aber das "Wölckchenprogramm" ist ach da drin, den Zeitwert muss jeder selbst "finden" ...
Ich habe bei Dunkelheit "schnell" ein gemacht, und bei hell 5 min Später (wird vom "schnell ein" überschrieben!).

Ist nur Blöd, wenn die 17er Module (Bei mir 1702....) bei "Sende Taste verzögern - (60sek - 5 min) nach x (ca11) Tagen aussteigen !)
Ich schalte auch nicht direkt den Ausgang, da hängt noch ein virtuelles Relais dran, und die Summe macht dann (Uhr - Hand - und mehr...)
Da gibt es bei mir auch 2 Schwellen, eine für Außenbeleuchtung und eine für Innenbeleuchtung (z.B spreer BMI Innen!)

lg Thomas . direkt schalten, macht mir keine Freude .....:lol:
lg Thomas


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#6 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon oliwel » Sa 26. Sep 2015, 09:42

Hallo Thomas,

das "Wölkchenprogramm" ist mir auch bekannt - aber jetzt setze dich mal zurück und lese deinen Beitrag. Glaubst du das jemand der nicht gerade Vulkanier ist und sich mit deinem Geist verschmelzen kann aus diesem komplett zusammenhanglosen einen Satz auch nur im Ansatz auf diese Verschaltung kommt (die ja noch dazu nicht trivial ist)? Wenn ich in einem Forum vorbeikomme und sowas lese, bin ich gleich wieder weg!

Und zur Sache - ich muß zugeben das ich gerade nicht weiß wie "dunkel" 60 Lux sind, aber bei mir ist der Schwellwert 35 und schaltet direkt den "Nachtbetrieb". Bisher war es tagsüber noch Sie so dunkel dass ich eine Fehlauslösung hatte - und nächtlichen Lichteinfall schaffft bei nur der Rettungshubschrauber, dafür ist aber der Sensor zu träge :blink:.

Oli - der ein wenig über die Qualität dieses Forums besorgt ist

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon LuckyLPA » Sa 26. Sep 2015, 11:18

Moin Thomas.

Ich habe eine Kundenanlage, wo nur 170212 verbaut ist, und eine Heizung regelt. Ich benutze ALLE C/D Tabellen mit STV für die Mischerregelung und hatte, bis jetzt keinen Einzigen Ausfall.
Das mit dem "Stehenbleiben" der Schwellwerte passiert auch, wenn ein STV auf Tab. A/B von Aussen kommt. Vieleicht ein Phantomtelegramm...o.Ä.

mfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
patrick83
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Di 26. Feb 2013, 20:36

#8 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon patrick83 » So 27. Sep 2015, 18:24

Hallo,

besten Dank für die schnelle Info. Ich habe jetzt mal im Modul, an dem der WIH hängt folgendes eingerichtet:

Ist das so wie ihr es gemeint habt (noch ohne Sende-Verzögerung der Taste)?
Dateianhänge
667051WIH.JPG
667051WIH.JPG (50.4 KiB) 3327 mal betrachtet

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon Uwe » Mo 28. Sep 2015, 01:44

Auch wenn die Qualität des Forums leiden könnte ... aber ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten :lol:
Funktioniert es? Dann ist es das ... :w00t:

(Be)Achte beim STV unbedingt evtl. Meldungen (evtl. auch im Busmonitor) der Pro - dann verstehst du auch den Post von Thomas ;)

Grüße, Uwe - der mind. eine deutlich höhere Hysterese empfiehlt (oder eben die Wölkchensteuerung), sonst gibt es da einen Hellwert bei dem die Dinger ständig hoch und runter fahren
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
patrick83
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Di 26. Feb 2013, 20:36

#10 RE: LCN WIH und Einschalten der Außenbeleuchtung

Beitragvon patrick83 » Mo 28. Sep 2015, 06:37

Guten Morgen,

ich kann eine freudige Nachricht verkünden. Das Licht ging gestern bei Eintreten der Dunkelheit an und um 22:30Uhr via Zeitschaltuhr wieder aus. Ggf knifflig könnte es werden, wenn jetzt morgens ja ebenfalls der Wert erreicht wird. Angehen soll die Lampe ja nur abends, aber das beobachte ich erst nochmal.

Viele Grüße

Patrick