ich suche immer noch nach einem geeigneten Schwellwert für eine Sonnenautomatik.
Die Ist-Werte kommen von der WIH und wirken auf die Jalousien (Süd,Ost.West).
Welcher Schwellwert wäre sinvoll und welche Hysterese?
Die Schattierung soll eine direktes Blenden am Arbeitsplatz verhindern.
meine Werte:
Hysterese 20 LCN
Schwellwert 73.000 lx (1120 LCN)
die Hysteresse scheint zu gering, der Kunde bemerkte ein versetztes auf und ab fahren der Jalousien?
Eventuell würde mir eure Erfahrungen ein ständiges Anfahren bei dem Kunden ersparen

wünsche ein schönes Wochenende