Hi Profis,
hab' mal wieder eine Programmierfrage. Stichwort Rollladensteuerung.
Kann ich erkennen, ob ein Rollladen ganz oder nur halb oben/unten ist? Wenn ja, wie?
Ansatz wäre z.B. die autom. Abschaltung des Stromrelais nach 140s. Kann man feststellen, ob die gegriffen hat?
=> Dann könnte man anhand des Richtungs-Relais sagen, dass der Rollladen komplett auf und/oder zu ist.
Wenn die 140s-Abschaltung nicht angesprungen ist, wurde vermutlich durch langen Druck eine Zwischenstellung gewählt.
=> Gibt es da einen Zähler, anhand dem man zumindest in etwa abschätzen kann, wo der Rollladen steht?
Freu' mich auf jeglichen Input. Gerne auch auf die Info: 'nee, geht nicht' ;o)
Viele Grüße sendet: Lars
*Der schon viel hier im Forum gelernt und umgesetzt hat. Danke dafür* :o)
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Hallo Lars,
afaik: nein geht nicht
Was ich bei meiner Markise gemacht habe: Ich schalte per Taste einen Ausgang ein/aus und 50% gedimmt - bei ein /aus fahre ich per Statuskommando einfach "Vollgas" auf die Endposition, beim Dimmen fahre ich (mit der LinHK) auf Position 50%. Somit kannst du am Status des Ausgangs ablesen ob du "auf Halb" stehst oder in einer Endlage.
Oli
afaik: nein geht nicht
Was ich bei meiner Markise gemacht habe: Ich schalte per Taste einen Ausgang ein/aus und 50% gedimmt - bei ein /aus fahre ich per Statuskommando einfach "Vollgas" auf die Endposition, beim Dimmen fahre ich (mit der LinHK) auf Position 50%. Somit kannst du am Status des Ausgangs ablesen ob du "auf Halb" stehst oder in einer Endlage.
Oli
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#3 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Bei der Positionierung via BS4 gibt es den Positionswert von 0...200 der früher auch mal im Status in der LCN-Pro angezeigt wurde.
Leider fehlt ein LCN Kommando was diesen Positionswert 1...4 in eine Variable lädt. Damit ließe sich einiges automatisieren und wer es mag auch visualisieren.
Der "übliche" Rat dass doch mit Schattentasten, virtuellen Relais, Status usw. zu machen ist nur eine sehr unvollkommene Krücke, es ginge mit kleinen Änderungen im Befehlssatz elegant und vielseitig. Aber das UMR hat ja auch keinen Stromsensor und keine Positionierung bekommen, alles nicht sehr schön.
Ja, ich weiß. ich jammere...
Leider fehlt ein LCN Kommando was diesen Positionswert 1...4 in eine Variable lädt. Damit ließe sich einiges automatisieren und wer es mag auch visualisieren.
Der "übliche" Rat dass doch mit Schattentasten, virtuellen Relais, Status usw. zu machen ist nur eine sehr unvollkommene Krücke, es ginge mit kleinen Änderungen im Befehlssatz elegant und vielseitig. Aber das UMR hat ja auch keinen Stromsensor und keine Positionierung bekommen, alles nicht sehr schön.
Ja, ich weiß. ich jammere...
Zuletzt geändert von Thomas.Einzel am So 12. Jun 2016, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Hier ist jammern ja auch in Ordnung - mit "Bordmitteln" ist das eine elende Krücke ...
Was du dir dazu auch noch anschauen kannst sind die Beschattungsskripte in IPS, Lars.
Da sollten IMHO auch Zeitmessungen drin stecken aus denen du die Position bestimmen kannst.
Grüße, Uwe
Was du dir dazu auch noch anschauen kannst sind die Beschattungsskripte in IPS, Lars.
Da sollten IMHO auch Zeitmessungen drin stecken aus denen du die Position bestimmen kannst.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#5 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Moin. beim Steuern über Ausgängen geht es ganz gut, da entspricht der 2% Wert des Ausgangs der Endlage. Bei 0% wurde der Rollladen von Hand gestoppt. Wenn du entsprechende Ausgänge frei hast, käme es auf einen Versuch an. Ob das an den Ausgängen 3+4 auch geht, weiß ich nicht.
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian