Hallo,
ich habe drei Leuchtstofflampen, werden parallel geschaltet, mit dimmbaren Vorschaltgeräten.
Wer kann mir helfen beim programmieren?
Gruß
Wolfgang
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
dimmbare Leuchtstofflampen
#2 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Hallo,
bei mir sind die über das HU angeschlossen ( Ausgang Doppeldimmer/schalter 1% )Dann wie normale Leuchte programmieren.
Gruß
Roland
bei mir sind die über das HU angeschlossen ( Ausgang Doppeldimmer/schalter 1% )Dann wie normale Leuchte programmieren.
Gruß
Roland
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Hallo Wolfgang,
beim Anschluß an das HU benötigst du Vorschaltgeräte mit 0-10V Eingang. Über den Powerausgang des HU wird die Leuchte eingeschaltet (230V) und über den (nur am HU vorhandenen) 0-10V Ausgang (Kleinspannung! nach VDE separate Leitung!) wird der Dimmwert "übermittelt". Ein paar Details zur Programmierung/Parametrierung findest du auch in den Hilfetexten der LCN-P(ro).
Wenn die Einstellungen beim HU stimmen, kannst du sie "wie eine Glühlampe" programmieren.
Alles klar?
Uwe
beim Anschluß an das HU benötigst du Vorschaltgeräte mit 0-10V Eingang. Über den Powerausgang des HU wird die Leuchte eingeschaltet (230V) und über den (nur am HU vorhandenen) 0-10V Ausgang (Kleinspannung! nach VDE separate Leitung!) wird der Dimmwert "übermittelt". Ein paar Details zur Programmierung/Parametrierung findest du auch in den Hilfetexten der LCN-P(ro).
Wenn die Einstellungen beim HU stimmen, kannst du sie "wie eine Glühlampe" programmieren.
Alles klar?
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Hallo,
keine Ahnung wo Du bei VDE geschaut hast, aber nach neustem Stand darf die 0-10V Steuerspannung mit der " Zuleitung " verlegt werden in dem Fall reicht ein 5x1.5qmm.
Gruß
Roland
keine Ahnung wo Du bei VDE geschaut hast, aber nach neustem Stand darf die 0-10V Steuerspannung mit der " Zuleitung " verlegt werden in dem Fall reicht ein 5x1.5qmm.
Gruß
Roland
#5 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Gibt es eigentlich dimmbare EVG für Leuchtstofflampen, die sich direkt von einem UPP ansteuern lassen?
#6 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Nein gibt es nicht, entweder über 0-10V oder Digital. Direkt mit UPP ist da nichts zu machen.
Gruß
Roland
Gruß
Roland
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Hallo zusammen,
ich habe natürlich garnicht bei VDE geschaut sorry:T
... aber :
"Digital" heist dann LCN-DSI und das ist ein(e) UP-"Pille" und lässt sich auch am UP(+) anschliessen.
also: direkt vom UP = nein, aus der UP-Dose = ja
Grüsse
Uwe
ich habe natürlich garnicht bei VDE geschaut sorry:T
... aber :
"Digital" heist dann LCN-DSI und das ist ein(e) UP-"Pille" und lässt sich auch am UP(+) anschliessen.
also: direkt vom UP = nein, aus der UP-Dose = ja
Grüsse
Uwe