Hallo Leute,
ich bin seit langer Zeit mal wieder an einem Projekt.
Und wollte von euch wissen ob ihr das cleverer gelöst hättet?
Vorgabe:
Bewegungsmelder soll 2 Lichteinheiten beim Einschalten nicht auf 100% sonder auf 50% anfahren.
beide werden von unterschiedlichen Busmodulen Modul 1 und 2 gesteuert.
Das Licht soll nach 1 Minute nach verlassen des Raumes erlischen.
Mein Ansatz:
Tabelle B4:
Ziel 1 Modul 1
Lang sende Taste an Tabelle C1 C2
Los sende Taste an Tabelle D1 in 1 Min
Tabelle C:
C1 Ziel 1
Lang Ausgang auf 20% Rampe 1 S
Ziel 2 Tabelle C sende Taste Timer stopp
C2 Ziel 1
Lang Ausgang auf 20% Rampe 1 S
Tabelle D:
D1 Ziel 1 Modul 1: Ausgang Aus 1 S
Ziel 2 Modul 2: Ausgang Aus 1 S
Es geht zwar aber da gibts doch bestimmt bessere Lösungen
VG Steffen
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Bewegungsmelder Dimmfunktion
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion
Moin Steffen,
ich bin da Fan der Lichtszene ... einfach Gruppe aus den Modulen bilden - und das ist quasi nur ein Kommando auf einer Taste.
B4 kurz - wird vom BMI nicht ausgelöst - Lichtszene 'aus'
B4 lang - Lichtszene 'ein' (welcher Wert auch immer da drin steht)
B4'lang - sende Taste B verzögert stoppen
B4'los - sende Taste B4 verzögert in x Zeit
Bei neueren Modulen kann man für die Ausgänge ggf. auch noch eine 3. Tastenbelung benutzen.
Vorteil: so lässt der Bewegungsmelder auch problemlos mit allen Kommandos sperren.
Grüße, Uwe
ich bin da Fan der Lichtszene ... einfach Gruppe aus den Modulen bilden - und das ist quasi nur ein Kommando auf einer Taste.
B4 kurz - wird vom BMI nicht ausgelöst - Lichtszene 'aus'
B4 lang - Lichtszene 'ein' (welcher Wert auch immer da drin steht)
B4'lang - sende Taste B verzögert stoppen
B4'los - sende Taste B4 verzögert in x Zeit
Bei neueren Modulen kann man für die Ausgänge ggf. auch noch eine 3. Tastenbelung benutzen.
Vorteil: so lässt der Bewegungsmelder auch problemlos mit allen Kommandos sperren.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 39
- Registriert: Mi 13. Feb 2013, 19:07
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#3 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion
Morgen Uwe,
Danke, gute Idee.
Ich versteh deinen Hinweis nicht, "bei neuen Modulen kann man eine 3. Taste benutzen".
Wahrscheinlich würde dieser Hinweis mein neues Problem lösen.
Problem:
Nun sollen die beiden Lichter separat über 2 einzelne Tasten angeschalten werden und erst wieder ausgehen, wenn der Nutzer diese Taster wieder drückt. D.h. der Bewegungsmelder wird gesperrt und erst wieder beim Ausschalten von den Lichtern aktiv.
Ist das dann so gedacht:
Ziel 1: kurz sperre B4
Ziel 2: kurz Licht Umschalten
Wird dann B4 wieder entsperrt
ich glaub ich stell mich gerade an Sorry
Danke, gute Idee.
Ich versteh deinen Hinweis nicht, "bei neuen Modulen kann man eine 3. Taste benutzen".
Wahrscheinlich würde dieser Hinweis mein neues Problem lösen.
Problem:
Nun sollen die beiden Lichter separat über 2 einzelne Tasten angeschalten werden und erst wieder ausgehen, wenn der Nutzer diese Taster wieder drückt. D.h. der Bewegungsmelder wird gesperrt und erst wieder beim Ausschalten von den Lichtern aktiv.
Ist das dann so gedacht:
Ziel 1: kurz sperre B4
Ziel 2: kurz Licht Umschalten
Wird dann B4 wieder entsperrt
ich glaub ich stell mich gerade an Sorry
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion
Ich sehe keine Schlange ... wo willst du dich anstellen
Mit der aktuellen Pro kannst du bei neueren Modulen mehr als 2 Ziele auf einer Taste verwenden. Das kann schon ganz praktisch sein.
Für das entsperren der Taste gibt es ein separates Kommando. Ohne das wird (natürlich) nicht entsperrt.
Ich nutze dafür auch gerne das Statuskommando des Ausgangs (bei mehreren musst du eine Summe bilden). Wenn (alle) aus, dann entsperren - ggf. auch mit etwas Verzögerung, damit der BMI das Licht dann nicht gleich wieder einschaltet (beachte: nur ein STV pro Tabelle!).
Die Sperre als Zweitbelegung hinter der "Hand-Taste" geht schon.
Grüße, Uwe
Mit der aktuellen Pro kannst du bei neueren Modulen mehr als 2 Ziele auf einer Taste verwenden. Das kann schon ganz praktisch sein.
Für das entsperren der Taste gibt es ein separates Kommando. Ohne das wird (natürlich) nicht entsperrt.
Ich nutze dafür auch gerne das Statuskommando des Ausgangs (bei mehreren musst du eine Summe bilden). Wenn (alle) aus, dann entsperren - ggf. auch mit etwas Verzögerung, damit der BMI das Licht dann nicht gleich wieder einschaltet (beachte: nur ein STV pro Tabelle!).
Die Sperre als Zweitbelegung hinter der "Hand-Taste" geht schon.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 39
- Registriert: Mi 13. Feb 2013, 19:07
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#5 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion
Sau guat mit der schlange
vielen Dank dann versuch ich doch mal das
vielen Dank dann versuch ich doch mal das
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste