Hallo,
ich habe für das Erdgeschoss und Obergeschoss jeweils einen FI. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich 2 R2H kaufe und einen fürs EG und einen fürs OG benutze. Jetzt ist an jedem R2H ein Anschluss für die Versorgung und den nullleiter dran. Was passiert, wenn ich den zweiten R2H von einem anderen FI versorge als den ersten? Fliegt dann der FI?
Weiterhin möchte ich wissen ob der BS4 geeignet ist, festzustellen, wann der Trockner oder die Waschmaschine fertig ist?
Gruß
André
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
2 LCN R2H an verschiedenen FIs
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 59
- Registriert: Sa 27. Feb 2016, 15:03
- Danksagung erhalten: 2 Mal
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 Re: RE: 2 LCN R2H an verschiedenen FIs
Ja.
Moin.
Einer deiner FIs wird auslösen. Früher oder später.
Die Versorgung von R2H und vom Modul müssen von einem FI kommen. Die Relais Ausgänge sind potentialfrei. Das heisst das du auf das jeweilige Relais eine Phase legen musst, die dem jeweiligen FI zugeordnet ist. Die können auch von verschiedenen Sicherungen kommen. Diese Phase wird dann vom jeweiligen Relais entsprechend geschaltet.
Du kannst auch ein R8H nutzen und die Relais (mehr oder weniger frei) den Etagen zuordnen. Es gibt für solche Anwendungen teilweise Vorgaben im Waschzettel.
Die Versorgung mit L und N der LCN Bauteile hat nichts mit den Relais Ausgängen zu tun.
Viel Erfolg
Siebo
Moin.
Einer deiner FIs wird auslösen. Früher oder später.
Die Versorgung von R2H und vom Modul müssen von einem FI kommen. Die Relais Ausgänge sind potentialfrei. Das heisst das du auf das jeweilige Relais eine Phase legen musst, die dem jeweiligen FI zugeordnet ist. Die können auch von verschiedenen Sicherungen kommen. Diese Phase wird dann vom jeweiligen Relais entsprechend geschaltet.
Du kannst auch ein R8H nutzen und die Relais (mehr oder weniger frei) den Etagen zuordnen. Es gibt für solche Anwendungen teilweise Vorgaben im Waschzettel.
Die Versorgung mit L und N der LCN Bauteile hat nichts mit den Relais Ausgängen zu tun.
Viel Erfolg
Siebo
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 Re: RE: Re: RE: 2 LCN R2H an verschiedenen FIs
Der BS4
Das ist ein recht wunderliches Gerät. Je nach Trockner / Wama muss man etwas tricksen. Meine Miele hat im Standby schon einen so hohen Stromverbrauch, so das das BS4 durchgehend ein Lang sendet.
Ich habe ein Stück 1.5 qmm parallel zum BS4 Kanal geklemmt (länge muss man testen) und kann jetzt sehr effektiv erkennen wann die Heizung läuft. Dann noch ausreichend nachläuft programmieren und schon klappt es. Eine wirkliche "Fertig" Erkennung klappt so nicht. Zumindest nicht minutengenau.
Ich nutze einen BS4 Kanal zum erkennen ob die Kaffee Maschine an ist, damit man auch im hellen Milch schäumen kann.
Ja es geht. Aber ein shunt oder besser ein Draht ist dein Freund .
Siebo
Das ist ein recht wunderliches Gerät. Je nach Trockner / Wama muss man etwas tricksen. Meine Miele hat im Standby schon einen so hohen Stromverbrauch, so das das BS4 durchgehend ein Lang sendet.
Ich habe ein Stück 1.5 qmm parallel zum BS4 Kanal geklemmt (länge muss man testen) und kann jetzt sehr effektiv erkennen wann die Heizung läuft. Dann noch ausreichend nachläuft programmieren und schon klappt es. Eine wirkliche "Fertig" Erkennung klappt so nicht. Zumindest nicht minutengenau.
Ich nutze einen BS4 Kanal zum erkennen ob die Kaffee Maschine an ist, damit man auch im hellen Milch schäumen kann.
Ja es geht. Aber ein shunt oder besser ein Draht ist dein Freund .
Siebo
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 Re: 2 LCN R2H an verschiedenen FIs
Moin Moin,
ich wäre nicht wirklich sicher, ob die Versorgung des R2H nicht galvanisch getrennt zum P-Port ist. Da würde ich im Zweifel einfach mal mit der Hotline telefonieren. In jedem Fall geht das wie von Siebo schon beschrieben mit den Kontakten - ist halt nur doof, wenn der EG-FI mal auslöst und im OG auch ein paar Teile nicht gehen.
Mit dem BS4 kann man wie beschrieben mit Shunts (i.d.R. Drähte mit verschiedener Länge und Dicke) "spielen". Die Wahrscheinlichkeit, dass damit ein nutzbares Ergebnis raus kommt, halte ich für recht hoch.
Grüße, Uwe
ich wäre nicht wirklich sicher, ob die Versorgung des R2H nicht galvanisch getrennt zum P-Port ist. Da würde ich im Zweifel einfach mal mit der Hotline telefonieren. In jedem Fall geht das wie von Siebo schon beschrieben mit den Kontakten - ist halt nur doof, wenn der EG-FI mal auslöst und im OG auch ein paar Teile nicht gehen.
Mit dem BS4 kann man wie beschrieben mit Shunts (i.d.R. Drähte mit verschiedener Länge und Dicke) "spielen". Die Wahrscheinlichkeit, dass damit ein nutzbares Ergebnis raus kommt, halte ich für recht hoch.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 59
- Registriert: Sa 27. Feb 2016, 15:03
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 Re: 2 LCN R2H an verschiedenen FIs
Hallo,
danke für die Antworten, ich werde mal die hotline bemühen bezüglich der Galvanischen Trennung.
Dass der BS4 so wunderlich ist, habe ich mir schon gedacht, habe schon was darüber gelesen. Dass man einfach mit einem längeren Draht einen Teil des Stroms vom BS4 weghält ist ja eigentlich keine Lösung, da müsste Issendorf mal was machen. Es gibt ja auch schon für verschiedene Systeme Steckdosen mit Leistungsmessung, unter anderem das Fritz system.
Gruß
Andre
danke für die Antworten, ich werde mal die hotline bemühen bezüglich der Galvanischen Trennung.
Dass der BS4 so wunderlich ist, habe ich mir schon gedacht, habe schon was darüber gelesen. Dass man einfach mit einem längeren Draht einen Teil des Stroms vom BS4 weghält ist ja eigentlich keine Lösung, da müsste Issendorf mal was machen. Es gibt ja auch schon für verschiedene Systeme Steckdosen mit Leistungsmessung, unter anderem das Fritz system.
Gruß
Andre
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#6 Re: 2 LCN R2H an verschiedenen FIs
Zum R2H gehört doch auch ein SHS/SH, und das sitzt hoffentlich direkt daneben. Die beiden müssen an den gleichen FI angeschlossen werden (eigentlich an die gleiche Sicherung). Beide brauchen nicht unbedingt über einen FI laufen, bei einem SH Modul würde ich es aber schon machen.
Die geschalteten Kontakte des R8H müssen jeweils für sich mit dem FI stimmen.
Gruß
Florian
Die geschalteten Kontakte des R8H müssen jeweils für sich mit dem FI stimmen.
Gruß
Florian
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 59
- Registriert: Sa 27. Feb 2016, 15:03
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#7 Re: 2 LCN R2H an verschiedenen FIs
Also ich lasse jetzt die SH und die Relaismodule über einen FI laufen, das scheint besser zu sein. Bringt sowieso keine großen Vorteile, da wenn der FI vom SH ausfallen würde auch die Relais nicht mehr funktionieren.
Gruß
André
Gruß
André
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“