LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
GMilf
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Do 26. Apr 2007, 18:28

#1 LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Beitragvon GMilf » Mi 14. Aug 2019, 23:19

Moin ,
beschäftige mich gerade mit einem LCN-GUS und hab da zwei Fragen zum Präsenzmelder:
- Im Waschzettel steht: "Die Empfindlichkeit ist in 4 Stufen einstellbar". Wie stell ich das mit der Pro ein ?
-Im Waschzettel steht: "Die Status-Led ist abschaltbar". Wie stell ich das mit der Pro ein ?

Für eine Hilfe/Anleitung wäre ich dankbar.
Gruß GMilf

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 Re: LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Beitragvon Uwe » Do 15. Aug 2019, 02:06

Moin Gerd,
klick unter 'Anschlüsse, I-Anschluss' auf die Pfeile neben dem GUS (alternativ auch auf den 'roten' Kommentar in der Modulzeile).
Dann siehst du:
GUS Einstellungen.jpg
GUS Einstellungen.jpg (17.07 KiB) 4268 mal betrachtet


Viel Spaß damit.
Grüße aus der Nachbarschaft, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
GMilf
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Do 26. Apr 2007, 18:28

#3 Re: LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Beitragvon GMilf » Do 15. Aug 2019, 07:41

Danke Uwe, (der ja wohl garnicht schläft )
Habe es gefunden.
Gruß Gerd