Ist es überhaupt möglich ?
Vorhanden: SH+REL+2TU4h
über jeden Taster soll eine leuchte ein/ausgeschaltet werden und über den gleichen Taster nach einer Zeit X wieder abgeschaltet werden. A1 und A2 sind noch frei.
Vieleicht eine Anfängerfrage wäre aber aber über Antwort echt froh.
Grüße Uli
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Licht zeitabhängig über Relaisblock
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: Licht zeitabhängig über Relaisblock
Du kannst das entweder über dei Statussignal eines der beiden Dimm-Ausgänge machen (oder gleich einen der Dimm Ausgänge nehmen). Oder mit "sende Taste A1 bis 8 kurz" (STV) in xy min (und Taste A n ist dann Stop).
Bedenke aber unbedingt, das ein STV Befehl für ein Modul einen vorhergehenden überschreibt. D.h. du kannst diesen Timer nur 1x je Modul nutzen.
Willst sicherstellen, dass >=2 Ausgänge (bis 12) gegen "ausschalten vergessen" geschützt werden, kannst du z.B. die Tableaufunktion eines Plus Moduls nutzen und damit mehrere Ausgänge gleichzeitig überwachen. Man kann dann natürlich nur einen gleichzeitigen Ausschaltbefehl an z.B. eine Gruppe senden, in der alle betreffenden Module sind. Klappt hevorragend.
HTH Thomas
Bedenke aber unbedingt, das ein STV Befehl für ein Modul einen vorhergehenden überschreibt. D.h. du kannst diesen Timer nur 1x je Modul nutzen.
Willst sicherstellen, dass >=2 Ausgänge (bis 12) gegen "ausschalten vergessen" geschützt werden, kannst du z.B. die Tableaufunktion eines Plus Moduls nutzen und damit mehrere Ausgänge gleichzeitig überwachen. Man kann dann natürlich nur einen gleichzeitigen Ausschaltbefehl an z.B. eine Gruppe senden, in der alle betreffenden Module sind. Klappt hevorragend.
HTH Thomas