Guten Abend, Werte Gemeinde

Ich steh vor folgendem Problem:

Gegeben sei

* 1 HU mit angehängtem R4M2H. Damit werden - welch Zufall - 4 Rolläden gesteuert.

* 8 Tasten (A1-A8) an UPS

* 1 Taste (A4) an SH.

Gesucht sei

Die 8 Tasten am UPS sind für die manuelle Bedienung (je 2 Tasten pro Rolladen) vorgesehen.

An der Taste A4 des SH wird eine Astro-Schaltuhr angeschlossen. Morgens ein Impuls (5 sec, Rollos rauf), Abends ein Impuls (5 sec, Rollos runter).


Meine naive Idee

Taste A4 lang -> 1U1U1U1U.

Nun aber, falls jemand tags (bzw. nachts) die manuelle Schaltung betätigt kommt mein Umschaltrelais natürlich aus dem Takt. Gibt es eine Möglichkeit, obige Idee umzusetzen? D.h. unabhängig vom Zustand des Richtungsrelais wird abends auf AB gestellt und morgens auf HOCH.
Mit nur einer Taste A4?

Danke für jeden Tipp

Bye

Orlando

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon Uwe » Di 7. Aug 2007, 19:53

Hallo Orlando,
ich nehme es mal "blauäugig" (im derzeit goldenen Forum) :-O

Schliesse er die Schaltuhr "vernünftig" an einen Binärsensor (B8H) an:
morgens schaltet sie ein (auf LANG)
-> 11111111
abends schaltet sie aus (auf LOS)
-> 10101010
da kommt dann IMO nichts durcheinander ... (einfach keine Impulse zum verwirren senden).

Tipp: solange du nur die eine Taste des SH nutzt, geht auch am TU4H ein Dauerkontakt.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#3 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon Philipp » Di 7. Aug 2007, 23:58

Hallo Orlando,

ich bevorzuge pro Rolladen nur eine Taste.

Auf kurz liegt bei mir folgender Befehl (angenommen Rolladen ist an Rel1+2)

-> 1U------

und auf lang liegt

--> 0--------

Somit kann ich mit kurz drücken den Rolladen fahren lassen bis er den Endschlater erreicht oder ich die Taste lang zum stoppen drücke. Beim nächsten kurz drücken dreht er dann in die andere Richtung um.

Den Gruppenbefehl würde ich auch wie Uwe machen.

Gruß Philipp


DerOerg
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 649
Registriert: Di 1. Aug 2006, 10:47
Danksagung erhalten: 1 Mal

#4 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon DerOerg » Mi 8. Aug 2007, 23:06

In der Technischen Dokumentation von LCN (td-rolladen.pdf) steht noch :
[zitat]Die Relais abschalten, bzw. die Motoren spannungslos schalten, ist vom VDE
vorgeschrieben. Für diesen Befehl kann die Zweitbelegungen der ?Auf/Ab-Tasten?
genutzt werden!
Der Timer-Befehl der sich hier anbietet ist der ?Sende Taste verzögert? Timer.[/zitat]

Also diesen Befehl nicht vergessen.

Grüße,
Jörg


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#5 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon Philipp » Mi 8. Aug 2007, 23:16

Hallo,

reicht das Spannungsfreischalten über den Endschalter nicht??

Und auch bei einem manuellen Drehschalter für den Rolladen wird bei den wenigsten immer brav wieder auf die Mittelposition zurückgeschaltet, wodurch der Rolladen doch auch nur durch den Endschalter von der Spannung getrennt wird.

Gruß Philipp

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon Uwe » Do 9. Aug 2007, 04:07

Moin,
vor allem bei Rollos mit elektronischen Endschaltern (z.B. Rademacher) reicht das "nach VDE" nicht. Bei mechanischen Schaltern muss man den Bediener als "nicht VDE konform" einstufen ;-) .
Die neuen Module (ab Ser. 10xx) können das ja bereits von Haus aus. Ansonsten ist die Zweitbelegung bei allen o.g. Programmierungen auch noch frei.

Also - völlig richtig - ... nicht vergessen (!)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Orlando
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mi 4. Jan 2006, 15:50

#7 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon Orlando » Fr 10. Aug 2007, 11:09

Moin, moin

Besten Dank für den gesammelten Input. Ich hab die Chose jetzt nach
der Methode Uwe gelöst (in der Wühlkiste fand sich noch ein TU4H...). Die
Spannungsfreischaltung hab ich durch die nette 140s-Regel meines HU
gelöst. Alles im grünen Bereich...


Cheers

Orlando

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: Rollos: Simple Sache...oder doch nicht?

Beitragvon Uwe » Fr 10. Aug 2007, 16:08

Na bitte, mit Wühlkiste geht das immer :-O

Grüße, Uwe