Hallo Gemeinde,
wer hat denn ein vernünftiges Relais gefunden um die Ausgänge der SH-Module zu entlasten. Da die Ausgänge kleine Leckströme führen, flattern die meisten Relais.
Schon jetzt vielen Dank
Schorschi
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Relais an SH+ Modulen
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: Relais an SH+ Modulen
Reichen 2x8A: LCN-R2U, oder das neue R2H am P-Port, dann hat man Triacausgänge bzw. deren Timer noch frei.
Ansosnten siehe Waschzettel(!):
"...
Hinweis: Aufgrund der nach CE beim Dimmen erforderlichen Entstörmaßnahmen fließt ein Ruhestrom von 4mA (kapazitiv) pro Ausgang. Dies kann beim direkten Anschluß von empfindlichen 230V Relais zum ?Kleben? führen.
Abhilfe: Auf der Platine sehen Sie hinter der Sicherung zwei dünne Leiterbahnen, auf die jeweils ein Pfeil zeigt. Wenn Sie die rechte Leiterbahn mit einem Schraubenzieher durchkratzen, wird die Entstörung von Ausg.1 abgetrennt
..."
Thomas
Ansosnten siehe Waschzettel(!):
"...
Hinweis: Aufgrund der nach CE beim Dimmen erforderlichen Entstörmaßnahmen fließt ein Ruhestrom von 4mA (kapazitiv) pro Ausgang. Dies kann beim direkten Anschluß von empfindlichen 230V Relais zum ?Kleben? führen.
Abhilfe: Auf der Platine sehen Sie hinter der Sicherung zwei dünne Leiterbahnen, auf die jeweils ein Pfeil zeigt. Wenn Sie die rechte Leiterbahn mit einem Schraubenzieher durchkratzen, wird die Entstörung von Ausg.1 abgetrennt
..."
Thomas
#3 RE: Relais an SH+ Modulen
Danke Thomas,
doch das mit dem Platinen zerkratzen kenne ich schon und ist mir zu endgültig.
Ich habe es mit ABB ESB 24-40 probiert und die kleben in der Tat. Es muß doch aber einen Hersteller oder einen Typ geben der einen gr. Erregerstrom für die Spule benötigt. Mit den R2U ist auch klar doch mir geht es hauptsächlich um den Verteilereinbau.
Danke
Schorschi
doch das mit dem Platinen zerkratzen kenne ich schon und ist mir zu endgültig.
Ich habe es mit ABB ESB 24-40 probiert und die kleben in der Tat. Es muß doch aber einen Hersteller oder einen Typ geben der einen gr. Erregerstrom für die Spule benötigt. Mit den R2U ist auch klar doch mir geht es hauptsächlich um den Verteilereinbau.
Danke
Schorschi
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#4 RE: Relais an SH+ Modulen
Das "kleben" der Relais ist bedingt durch den Blindstrom der Filter von ~4mA je Ausgang und ließe sich nur durch Relais mit deutlich höherer Stromaufname der Erregerspulen beseitigen (oder du schaltest eine Grundlast z.B. mit dem C2GH parallel - IMO ist die Lösung *so* aber unsauber)
Um so geeigneter erscheint mir das bereits erwähnte R2H für den P-Port.
http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-R2H.PDF
Sollte selbiger schon mit dem REL belegt sein, bleibt Filter abschalten (Leiterbahnnen durchtrennen), "dicke" Relais, oder Grundlastmodul. Eventuell auch Subsitution der Lasten untereinander, also z.B. Leuchte an einem Relais zum Triacausgang und die <=16A Last an das Relais. Oder ein weiteres SH+ mit freiem P-Port. ...?
Thomas
Um so geeigneter erscheint mir das bereits erwähnte R2H für den P-Port.
http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-R2H.PDF
Sollte selbiger schon mit dem REL belegt sein, bleibt Filter abschalten (Leiterbahnnen durchtrennen), "dicke" Relais, oder Grundlastmodul. Eventuell auch Subsitution der Lasten untereinander, also z.B. Leuchte an einem Relais zum Triacausgang und die <=16A Last an das Relais. Oder ein weiteres SH+ mit freiem P-Port. ...?
Thomas
-
- Schon länger hier...
- Beiträge: 64
- Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15
#5 RE: Relais an SH+ Modulen
Hallo zusammen,
ich greife das alte Thema mal wieder auf.:rolleyes:
Ich "klebe :O " nun auch an dem Problem, das ich ein Relais (Finder 230V) mit 27 KOhm Spulenwiderstand an einen Ausgang des SH Moduls hängen möchte.
Mittlerweil muss man die Leiterbahnen nicht mehr durchkratzen, sonder kann diese mittels Dip-Schalter trennen.
Das "kleben" des Relais konnte ich zwar mit dem Dip-Schalter beheben, aber jedoch nicht das "brummen".
Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken wäre sicherlich der Einbau eines Grundlastmoduls.
Habt ihr noch eine andere Idee für mich?
Das Relais benutze ich um meine Eingangstüre zu öffnen. Die Einschaltdauer beträgt immer nur 4 sec.
Gruß Rheingauner
ich greife das alte Thema mal wieder auf.:rolleyes:
Ich "klebe :O " nun auch an dem Problem, das ich ein Relais (Finder 230V) mit 27 KOhm Spulenwiderstand an einen Ausgang des SH Moduls hängen möchte.
Mittlerweil muss man die Leiterbahnen nicht mehr durchkratzen, sonder kann diese mittels Dip-Schalter trennen.
Das "kleben" des Relais konnte ich zwar mit dem Dip-Schalter beheben, aber jedoch nicht das "brummen".
Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken wäre sicherlich der Einbau eines Grundlastmoduls.
Habt ihr noch eine andere Idee für mich?
Das Relais benutze ich um meine Eingangstüre zu öffnen. Die Einschaltdauer beträgt immer nur 4 sec.
Gruß Rheingauner
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#6 RE: Relais an SH+ Modulen
Moin.
Ich würde einfach den Schaltschrank zu machen.
Wer brummt den das Finder Relais oder das SH?
Oder du schaufelst ein Relaisabgang frei. Da hast du ja sogar den Relaistimer, der für kurze Zeiten Ideal ist.
Siebo
Ich würde einfach den Schaltschrank zu machen.
Wer brummt den das Finder Relais oder das SH?
Oder du schaufelst ein Relaisabgang frei. Da hast du ja sogar den Relaistimer, der für kurze Zeiten Ideal ist.
Siebo
-
- Schon länger hier...
- Beiträge: 64
- Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15
#7 RE: Relais an SH+ Modulen
Hallo Siebo,
Mit Schaltschrank zumachen ist das leider nicht gelöst Da werden noch ein bis weitere Relais folgen.
Zudem sitzen das SH und die Relais im Netzwerkschrank. Grund hierfür ist, das hier alle ISTY-Kabel ankommen (Dachboden, Sprechanlage, Garagentorabfrage, etc) und auf das LCN geschaltet werden.
Hilft hier evtl. eine Glimmlampe, eine Glühbirne??
Gruß Rheingauner
Mit Schaltschrank zumachen ist das leider nicht gelöst Da werden noch ein bis weitere Relais folgen.
Zudem sitzen das SH und die Relais im Netzwerkschrank. Grund hierfür ist, das hier alle ISTY-Kabel ankommen (Dachboden, Sprechanlage, Garagentorabfrage, etc) und auf das LCN geschaltet werden.
Hilft hier evtl. eine Glimmlampe, eine Glühbirne??
Gruß Rheingauner
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: Relais an SH+ Modulen
Steht der Ausgang auf Schalter, Andreas?
Bei ein/aus kann/darf das Relais nicht brummen, beim dimmen schon ...
Die Finder-Relais können zwar ganz preiswert sein, aber 8x Finder (+4 SH) rechnet sich garantiert auch mit R8H/SHS
Grüße, Uwe
Bei ein/aus kann/darf das Relais nicht brummen, beim dimmen schon ...
Die Finder-Relais können zwar ganz preiswert sein, aber 8x Finder (+4 SH) rechnet sich garantiert auch mit R8H/SHS
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Schon länger hier...
- Beiträge: 64
- Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15
#9 RE: Relais an SH+ Modulen
Guten morgen. B)
Der Typ steht auf "Standard (Dimmen, schalten)"
Die Ausgänge selbst auf "Schalter 1%".
Gruß Rheingauner
Der Typ steht auf "Standard (Dimmen, schalten)"
Die Ausgänge selbst auf "Schalter 1%".
Gruß Rheingauner
#10 RE: Relais an SH+ Modulen
Moin.
Welche Relais hast du? (Sockelnummer)
Für jeden Sockel gibt es ein Löschglied/Schutzdiode zum einstecken.
mfg Carsten
Welche Relais hast du? (Sockelnummer)
Für jeden Sockel gibt es ein Löschglied/Schutzdiode zum einstecken.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.