Hallo,
weiß jemand ob sie Tastensperre nach 45 Tagen aubläuft? Ich habe eine Urlaubsschaltung programmiert die über eine standardmäßig gesperrte Taste läuft. Die Tastensperre wird mir im Modul-Status angezeigt, allerdings mit Dauer 45 Tage (in Sekunden). Da man gewöhnlich länger als 45 Tage zwischen zwei Urlauben daheim ist setzt die Urlaubssschaltung ungewollt ein. Ist die Statusanzeige nicht korrekt oder kann ma ndie 45-Tage-Frist umgehen?
Ciao,
Andreas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Tastensperre nur 45 Tage?
#2 RE: Tastensperre nur 45 Tage?
Moin Andreas,
natürlich läuft sie ab. Ansonsten würde der Befehl ja keinen Sinn machen. Bei neueren Modulen gibt es aber beides, eine Tastensperre auf Zeit und eine unbeschränkte Sperre (Maskensperrung). Aber Achtung, wenn beide Befehle verwendet werden, ist die Zeitsperre vorrangig.
Will heißen, dass eine mit einer Maskensperre gesperrte Taste, durch eine vorher, oder nachher abgesetzte Zeitsperre wieder nach Ablauf der Zeit freigegeben wird.:O
natürlich läuft sie ab. Ansonsten würde der Befehl ja keinen Sinn machen. Bei neueren Modulen gibt es aber beides, eine Tastensperre auf Zeit und eine unbeschränkte Sperre (Maskensperrung). Aber Achtung, wenn beide Befehle verwendet werden, ist die Zeitsperre vorrangig.
Will heißen, dass eine mit einer Maskensperre gesperrte Taste, durch eine vorher, oder nachher abgesetzte Zeitsperre wieder nach Ablauf der Zeit freigegeben wird.:O
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Tastensperre nur 45 Tage?
Hallo Andreas,
da packt mich die Neugierde. Eine Urlaubsschaltung, die mit "nur" einer Taste "läuft" (?)
Kannst du mal etwas näher erläutern, was dein Haus macht (und womit, Schaltuhr etc.?),wenn du Urlaub machst - und mir damit vieleicht das "komplizierte Denken" abgewöhnen
Meine Idee wäre jetzt: machst du länger als 45 Tage Urlaub? Kannst du den Sperr-Befehl nicht einfach "umdrehen"?
Schon mal Danke für den "Dummie-Input für Profi"s"
Gruß Uwe
da packt mich die Neugierde. Eine Urlaubsschaltung, die mit "nur" einer Taste "läuft" (?)
Kannst du mal etwas näher erläutern, was dein Haus macht (und womit, Schaltuhr etc.?),wenn du Urlaub machst - und mir damit vieleicht das "komplizierte Denken" abgewöhnen
Meine Idee wäre jetzt: machst du länger als 45 Tage Urlaub? Kannst du den Sperr-Befehl nicht einfach "umdrehen"?
Schon mal Danke für den "Dummie-Input für Profi"s"
Gruß Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 RE: Tastensperre nur 45 Tage?
Hallo zusammen,
@Nils: Ab welcher Seriennummer gibt es denn die Maskensperrung?
@Uwe:
Bei meiner Urlaubsschaltung fahren nur Rollläden rauf und runter und das Gartenlicht sowie die Teichpumpe werden ein- und ausgeschaltet. Alles wird von einem Dämmerungsschalter auf einem B8H (Taste A3) an Modul 13 getriggert.
Szenario Nicht-Urlaub:
Dunkel->Hell - Alle Rollläden EG hoch
Hell->Dunkel - Zwei Rollläden EG runter
Szenario Urlaub:
Dunkel->Hell - Alle Rollläden EG+OG hoch, Teichpumpe nach 1h für 2h an
Hell->Dunkel - Vier Rollläden EG runter, alle Rollläden OG runter, Gartenlicht nach 10min für 3h an
Das Nicht-Urlaubsszenario ist Teilmenge des Urlaubsszenarios, ich habe also ein Nicht-Urlaub und ein Delta-Szenario. Beide Szenarien werden mit je einer Taste (D1 und D2) in Modul 13 angetriggert, Dunkel->Hell kurz, Hell->Dunkel lang.
Da der Dämmerungsschalter noch andere Szenarien triggert habe ich alle D-Tasten als Ausgangspunkt für solche Aktionen genommen. Damit komme ich mit "Sende Tasten D" auf 8 verschiedene Szenarien bei einem Sensor und habe noch die Schattentabelle frei.
Standardmäßig ist nun D2 gesperrt. Wenn ich nun in meinen wohlverdienten Urlaub gehe drücke ich auf irgendeinem EIB-Taster C1 (links oben und links unten gleichzeitig): es piept, die Taste D2 von Modul 13 wird entsperrt und die LED 1 bei allen EIBs blinkt. Komme ich zurück drücke ich die gleiche Kombination: es piept, die Taste D2 von Modul 13 wird gesperrt und die LED geht aus. Diese Logik habe ich mit einem virtuellen Relais und Statuskommandos im UPP gebaut.
Funzt super, bis darauf daß nach 45 Tagen die Sperre wegfällt. Wie ich den Sperr-Befehl umdrehen soll kann ich mir in diesem Szenario nicht vorstellen, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Ciao,
Andreas
@Nils: Ab welcher Seriennummer gibt es denn die Maskensperrung?
@Uwe:
Bei meiner Urlaubsschaltung fahren nur Rollläden rauf und runter und das Gartenlicht sowie die Teichpumpe werden ein- und ausgeschaltet. Alles wird von einem Dämmerungsschalter auf einem B8H (Taste A3) an Modul 13 getriggert.
Szenario Nicht-Urlaub:
Dunkel->Hell - Alle Rollläden EG hoch
Hell->Dunkel - Zwei Rollläden EG runter
Szenario Urlaub:
Dunkel->Hell - Alle Rollläden EG+OG hoch, Teichpumpe nach 1h für 2h an
Hell->Dunkel - Vier Rollläden EG runter, alle Rollläden OG runter, Gartenlicht nach 10min für 3h an
Das Nicht-Urlaubsszenario ist Teilmenge des Urlaubsszenarios, ich habe also ein Nicht-Urlaub und ein Delta-Szenario. Beide Szenarien werden mit je einer Taste (D1 und D2) in Modul 13 angetriggert, Dunkel->Hell kurz, Hell->Dunkel lang.
Da der Dämmerungsschalter noch andere Szenarien triggert habe ich alle D-Tasten als Ausgangspunkt für solche Aktionen genommen. Damit komme ich mit "Sende Tasten D" auf 8 verschiedene Szenarien bei einem Sensor und habe noch die Schattentabelle frei.
Standardmäßig ist nun D2 gesperrt. Wenn ich nun in meinen wohlverdienten Urlaub gehe drücke ich auf irgendeinem EIB-Taster C1 (links oben und links unten gleichzeitig): es piept, die Taste D2 von Modul 13 wird entsperrt und die LED 1 bei allen EIBs blinkt. Komme ich zurück drücke ich die gleiche Kombination: es piept, die Taste D2 von Modul 13 wird gesperrt und die LED geht aus. Diese Logik habe ich mit einem virtuellen Relais und Statuskommandos im UPP gebaut.
Funzt super, bis darauf daß nach 45 Tagen die Sperre wegfällt. Wie ich den Sperr-Befehl umdrehen soll kann ich mir in diesem Szenario nicht vorstellen, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Ciao,
Andreas
#5 RE: Tastensperre nur 45 Tage?
Moin Andreas,
die Tastensperre Auf Tabelle A gibt es seit Anfang 1999, also 0901... .
die Tastensperre Auf Tabelle A gibt es seit Anfang 1999, also 0901... .
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Tastensperre nur 45 Tage?
Hallo Andreas,
nach deiner Beschreibung würde ich ein "umdrehen" auch nicht sehen.
Aber den Schlauch, auf dem ich stehe, sehe ich:
meine überwiegend 0903.. kennen keine D-Tasten, und das eine 0C01.. kann die noch nicht senden :-/
In meinem "virtuellen" 0D.... ist die Tabelle D bereits für "Urlaub" reserviert
Danke für den Input und viel Erfolg beim "maske"sperren
Uwe
nach deiner Beschreibung würde ich ein "umdrehen" auch nicht sehen.
Aber den Schlauch, auf dem ich stehe, sehe ich:
meine überwiegend 0903.. kennen keine D-Tasten, und das eine 0C01.. kann die noch nicht senden :-/
In meinem "virtuellen" 0D.... ist die Tabelle D bereits für "Urlaub" reserviert
Danke für den Input und viel Erfolg beim "maske"sperren
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste