Hallo Gemeinde,
hat schon mal jemand Probleme beim schalten von EVG"s über die Modulausgänge gehabt? Leichtes Flackern oder so was ähnliches?
Danke schon mal im voraus.
Andy
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Probleme mit EVG"s
#2 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo Andy,
ja, bei älteren Modulen (ich glaube Anfang 0a und älter) gab es bei empfindliche EVGs Flackererscheinungn und manchmal auch Brummen. Hier half damals ein Installationsrelais (heute R2U). Die Ansteuerung der Triac wurde damals optimiert, so dass diese nun in Dauerzündung gehen und diese Phönomene eigendlich behoben sein sollten.
Hast du andere Erfahrungen?
ja, bei älteren Modulen (ich glaube Anfang 0a und älter) gab es bei empfindliche EVGs Flackererscheinungn und manchmal auch Brummen. Hier half damals ein Installationsrelais (heute R2U). Die Ansteuerung der Triac wurde damals optimiert, so dass diese nun in Dauerzündung gehen und diese Phönomene eigendlich behoben sein sollten.
Hast du andere Erfahrungen?
#3 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo Nils,
das ging ja wieder mal schnell.
Ja, ich hatte da Probleme gehabt und hab dann die Ausgänge auf Relais gehängt, hatte ich noch frei. Das Problem tauchte aber nicht bei allen Modulen auf ( sind alle 0A Serie), deswegen konnte ich mir das nicht erklären.
Danke für die schnelle Antwort.
Andy
das ging ja wieder mal schnell.
Ja, ich hatte da Probleme gehabt und hab dann die Ausgänge auf Relais gehängt, hatte ich noch frei. Das Problem tauchte aber nicht bei allen Modulen auf ( sind alle 0A Serie), deswegen konnte ich mir das nicht erklären.
Danke für die schnelle Antwort.
Andy
#4 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo zusammen,
ich möchte zwei dimmbare Leuchtstofflampen, getrennt schaltbar, nebeneineinder installieren.
Wieviel Adern benötige ich mindestens (vom HU zu den Lampen)?
Gruß
Wolfgang
ich möchte zwei dimmbare Leuchtstofflampen, getrennt schaltbar, nebeneineinder installieren.
Wieviel Adern benötige ich mindestens (vom HU zu den Lampen)?
Gruß
Wolfgang
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Probleme mit EVG"s
Hallo Wolfgang,
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang
... da reichen die Finger einer Hand
Antwort: 5 (für eine Lampe)
zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang
Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)
Alles klar (?)
Gruß Uwe
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang
... da reichen die Finger einer Hand
Antwort: 5 (für eine Lampe)
zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang
Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)