Seite 6 von 6
#51 RE: Windsensor
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 00:30
von Philipp
So sehe ich das auch, wenns nur alle 60 Sekunden ein Telegramm wäre würde es anders aussehen.
Nur im Sekundentakt muss IMO nicht wirklich sein ;-)
Gruß Philipp
#52 RE: Windsensor
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 08:47
von Beleuchtfix
Kann man die nicht ausschalten durch interne Kommandos nicht senden ? Sonst würde der Windsensor nach LCN Logik alle 5 Sekunden ein Bustelegramm schicken und nicht nur bei Auslösen der Schwellwerte.
Gruß
Florian
#53 RE: Windsensor
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 22:41
von MartinH
doch doch, der periodische Timer sendet schon periodisch Telegramme auf den Bus (das ist so gewollt) ...
...
ich will das nicht so. Und weil nicht alle Kunden das wollen, muss es auch abschaltbar sein.
Kann man die nicht ausschalten durch interne Kommandos nicht senden ?
Doch kann man.
Ich habe es testweise mal bei einem Modul gemacht und dann sieht man im Pro Busfenster nicht mehr die periodischen Aufrufe der Kurz-Taste. Aber sein "Sende Host Kommando" müsste trotzdem auf den Bus gehen und sichtbar bleiben.
Gruß, Martin - der wahrscheinlich irgendwann mal alle periodischen Timer in seinen Modulen beschäftigen wird.
#54 RE: Windsensor
Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 14:51
von Uwe
Aber sein "Sende Host Kommando" müsste trotzdem auf den Bus gehen und sichtbar bleiben.
Dieses (über erweiterte Modul-Eigenschaften erreichbare) Feature nimmt nur Befehle an das eigene Modul aus dem Busverkehr.
Ein Befehl an ID4 (Host) und andere Module (ID5-254) wird weiterhin ausgeführt.
Eine weitere Begrenzung ist nur beim
Empfang von Telegrammen möglich ...
Solange also der periodische Timer auf Tasten im eigenen Modul wirkt lässt sich der Busverkehr entlasten, was bei kurzem Timer auch durchaus sinnvoll ist.
Gruß, Uwe
#55 RE: Windsensor
Verfasst: So 18. Nov 2007, 14:12
von Philipp
Hallo,
...was bei kurzem Timer auch durchaus sinnvoll ist.
sehe ich auch so, sonst kann das im Bus ganz schön zu Verkehr führen. Und in Kombination mit IPS schraubt man so nur künstlich seine Hardwareanforderungen rauf. Soll aber User geben, die auch ohne periodischen Timer mehr als 250.000 Telegramme am Tag schaffen :-O ;-)
Gruß Philipp