Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

B8H automatisch erkennen an SH+

die Programmiersoftware für Windows

Themenersteller
ixery
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 39
Registriert: Mi 5. Jan 2005, 12:34

#1 B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon ixery » Do 15. Sep 2005, 18:46

Ich habe ein neues SH+ 0F0415, einen TU4H, sowie ein B8H verbunden. Software:Pro 3.01

Laut Waschzetteln muesste doch der B8H doch automatisch erkannt werden am P-Port und ich die Option der Entprellzeiteinstellung vorfinden.

Aber da habe ich kein "Binaer Sensor gefunden" stehen. B-Tasten werden jedoch im Busmonitor gemeldet, wenn ich die Eingaenge mit einem Testsignal belege. Somit funktioniert der B8H und die Verbindung zum SH+. Auch leuchten die LED"s des entsprechenden belegten Eingangs am B8H.


Das SH+ ist auch noch nicht weiter programmiert, ausser zwei Tasten auf der A-Tabelle.
Konflikt duerfte es keinen geben, da ja der B8H auf die B-Tabelle arbeitet.
Variationen mit Statusmeldungen AN/Aus und Piep AN/Aus brachten auch kein Erfolg.


Wo liegt mein Denkfehler :( ? Oder doch etwa ein Bug ;-) ? Gar ein Defekt :O ?


Gruss

Volker

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon Uwe » Fr 16. Sep 2005, 01:03

Meine SH+ (0E0C) erkennen den B8x über den "Aktualisieren"-Button (nicht "von alleine").
Die Entprellzeiteinstellung ist bei mir an diesen Modulen auch nicht sichtbar (ich habe sie nie gebraucht/vermisst).
Bei den älteren Modulen, an denen der B8x noch "von Hand" eingehakelt werden muss, ist sie verfügbar ?!?.
Wenn ich die PRO2 nehme, kann ich die Entprellzeit auch an 0E0C einstellen ...
Bugs Bunny lässt grüßen (ab V3.04 wieder verfügbar ;-) )

Piep-Piep-Piep-Piep-Piep (Empfangenes Kommando illegal (wird ignoriert))
Uwe :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
ixery
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 39
Registriert: Mi 5. Jan 2005, 12:34

#3 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon ixery » Fr 16. Sep 2005, 11:52

Auskunft der Hotline zu dem Problem der automatischen Erkennung B8H an SH+:

Wird in der Pro 3.02 behoben, welche in den naechsten Tagen online geht.
Es handelt sich um ein Problem in der Abfrageroutine in der Software.
Funktion des B8H dennoch vorhanden.

@Uwe: sogar schon in 3.02 und nicht 3.04 :=(


DJens
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 319
Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19

#4 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon DJens » Fr 16. Sep 2005, 16:34

Habe auch einen B8H bestellt und will diesen an das SH+ anschliesen, wo schon ein BMI dranhängt. Nun lese ich gerade, daß der B8H auf der Tastentabelle B arbeitet. Kommt es nun zum Konflikt mit dem BMI?

Jens


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#5 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon KeineInfo » Fr 16. Sep 2005, 16:55

Hi Jens,
der B3I wirkt auf die Tasten B6- B8. Wenn du diese Eingänge am B8H freiläßt hast du kein Problem - ansonsten bekommst zu eine Befehlsüberlagerung.

LCN kann fast alles - aber nicht alles gleichzeitig!

Ein schönes Wochenende

Online
Benutzeravatar

mawi
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 158
Registriert: Fr 7. Jun 2002, 10:01
Kontaktdaten:

#6 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon mawi » Mo 19. Sep 2005, 09:54

[zitat]Original von Nils Gresbrand
Hi Jens,
der B3I wirkt auf die Tasten B6- B8. Wenn du diese Eingänge am B8H freiläßt hast du kein Problem - ansonsten bekommst zu eine Befehlsüberlagerung.

LCN kann fast alles - aber nicht alles gleichzeitig!

Ein schönes Wochenende[/zitat]
Das stimmt meiner Meinung nach nicht, da der B8x bei Änderung eines Eingangs die Zustände aller Eingänge auf den Bus geschickt werden. Das bedeutet dann, das wenn am B3I irgendwo eine log. 1 anliegt diese vom B8x überschrieben wird.

Irre ich?

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon Uwe » Mo 19. Sep 2005, 19:02

Das wäre für mich ein logisches ODER ...
(an verschiedenen Ports)

Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#8 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon MartinH » Mo 19. Sep 2005, 22:21

hmm, hat jemand Uwe"s Antwort verstanden ???
Welches "logische ODER" meint er wohl ?
Uwe, bitte noch mal langsam und vollständig (für mich).
Gruss, Martin - der auch mal etwas Logik studiert hat.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon Uwe » Mo 19. Sep 2005, 23:35

am B3I-Port steht eine 1 an 6 an, wenn am B8 eine 1 an 2 ansteht sendet der 0100 0000.
Wo ist die 1 an 6 ??? ... logisch - oder ??? (elektrisch) :-)

Hast du"s ... oder beisst es noch?
Ich denke, Marcus hat recht

;-)Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#10 RE: B8H automatisch erkennen an SH+

Beitragvon MartinH » Di 20. Sep 2005, 00:11

Uwe, ok = alles klar: Du meinst also ein logisches ODER auf Bit-Ebene im LCN-Modul.
Ich habe immer nach "logischen Aussagen" hier im Thread gesucht ...

Gruss & Gute Nacht, Martin