Ich habe ein neues SH+ 0F0415, einen TU4H, sowie ein B8H verbunden. Software:Pro 3.01
Laut Waschzetteln muesste doch der B8H doch automatisch erkannt werden am P-Port und ich die Option der Entprellzeiteinstellung vorfinden.
Aber da habe ich kein "Binaer Sensor gefunden" stehen. B-Tasten werden jedoch im Busmonitor gemeldet, wenn ich die Eingaenge mit einem Testsignal belege. Somit funktioniert der B8H und die Verbindung zum SH+. Auch leuchten die LED"s des entsprechenden belegten Eingangs am B8H.
Das SH+ ist auch noch nicht weiter programmiert, ausser zwei Tasten auf der A-Tabelle.
Konflikt duerfte es keinen geben, da ja der B8H auf die B-Tabelle arbeitet.
Variationen mit Statusmeldungen AN/Aus und Piep AN/Aus brachten auch kein Erfolg.
Wo liegt mein Denkfehler ? Oder doch etwa ein Bug ? Gar ein Defekt :O ?
Gruss
Volker
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
B8H automatisch erkennen an SH+
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
Meine SH+ (0E0C) erkennen den B8x über den "Aktualisieren"-Button (nicht "von alleine").
Die Entprellzeiteinstellung ist bei mir an diesen Modulen auch nicht sichtbar (ich habe sie nie gebraucht/vermisst).
Bei den älteren Modulen, an denen der B8x noch "von Hand" eingehakelt werden muss, ist sie verfügbar ?!?.
Wenn ich die PRO2 nehme, kann ich die Entprellzeit auch an 0E0C einstellen ...
Bugs Bunny lässt grüßen (ab V3.04 wieder verfügbar )
Piep-Piep-Piep-Piep-Piep (Empfangenes Kommando illegal (wird ignoriert))
Uwe :-O
Die Entprellzeiteinstellung ist bei mir an diesen Modulen auch nicht sichtbar (ich habe sie nie gebraucht/vermisst).
Bei den älteren Modulen, an denen der B8x noch "von Hand" eingehakelt werden muss, ist sie verfügbar ?!?.
Wenn ich die PRO2 nehme, kann ich die Entprellzeit auch an 0E0C einstellen ...
Bugs Bunny lässt grüßen (ab V3.04 wieder verfügbar )
Piep-Piep-Piep-Piep-Piep (Empfangenes Kommando illegal (wird ignoriert))
Uwe :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
Auskunft der Hotline zu dem Problem der automatischen Erkennung B8H an SH+:
Wird in der Pro 3.02 behoben, welche in den naechsten Tagen online geht.
Es handelt sich um ein Problem in der Abfrageroutine in der Software.
Funktion des B8H dennoch vorhanden.
@Uwe: sogar schon in 3.02 und nicht 3.04 :=(
Wird in der Pro 3.02 behoben, welche in den naechsten Tagen online geht.
Es handelt sich um ein Problem in der Abfrageroutine in der Software.
Funktion des B8H dennoch vorhanden.
@Uwe: sogar schon in 3.02 und nicht 3.04 :=(
#4 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
Habe auch einen B8H bestellt und will diesen an das SH+ anschliesen, wo schon ein BMI dranhängt. Nun lese ich gerade, daß der B8H auf der Tastentabelle B arbeitet. Kommt es nun zum Konflikt mit dem BMI?
Jens
Jens
#5 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
Hi Jens,
der B3I wirkt auf die Tasten B6- B8. Wenn du diese Eingänge am B8H freiläßt hast du kein Problem - ansonsten bekommst zu eine Befehlsüberlagerung.
LCN kann fast alles - aber nicht alles gleichzeitig!
Ein schönes Wochenende
der B3I wirkt auf die Tasten B6- B8. Wenn du diese Eingänge am B8H freiläßt hast du kein Problem - ansonsten bekommst zu eine Befehlsüberlagerung.
LCN kann fast alles - aber nicht alles gleichzeitig!
Ein schönes Wochenende
#6 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
[zitat]Original von Nils Gresbrand
Hi Jens,
der B3I wirkt auf die Tasten B6- B8. Wenn du diese Eingänge am B8H freiläßt hast du kein Problem - ansonsten bekommst zu eine Befehlsüberlagerung.
LCN kann fast alles - aber nicht alles gleichzeitig!
Ein schönes Wochenende[/zitat]
Das stimmt meiner Meinung nach nicht, da der B8x bei Änderung eines Eingangs die Zustände aller Eingänge auf den Bus geschickt werden. Das bedeutet dann, das wenn am B3I irgendwo eine log. 1 anliegt diese vom B8x überschrieben wird.
Irre ich?
Hi Jens,
der B3I wirkt auf die Tasten B6- B8. Wenn du diese Eingänge am B8H freiläßt hast du kein Problem - ansonsten bekommst zu eine Befehlsüberlagerung.
LCN kann fast alles - aber nicht alles gleichzeitig!
Ein schönes Wochenende[/zitat]
Das stimmt meiner Meinung nach nicht, da der B8x bei Änderung eines Eingangs die Zustände aller Eingänge auf den Bus geschickt werden. Das bedeutet dann, das wenn am B3I irgendwo eine log. 1 anliegt diese vom B8x überschrieben wird.
Irre ich?
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
Das wäre für mich ein logisches ODER ...
(an verschiedenen Ports)
Uwe
(an verschiedenen Ports)
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#8 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
hmm, hat jemand Uwe"s Antwort verstanden ???
Welches "logische ODER" meint er wohl ?
Uwe, bitte noch mal langsam und vollständig (für mich).
Gruss, Martin - der auch mal etwas Logik studiert hat.
Welches "logische ODER" meint er wohl ?
Uwe, bitte noch mal langsam und vollständig (für mich).
Gruss, Martin - der auch mal etwas Logik studiert hat.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
am B3I-Port steht eine 1 an 6 an, wenn am B8 eine 1 an 2 ansteht sendet der 0100 0000.
Wo ist die 1 an 6 ??? ... logisch - oder ??? (elektrisch)
Hast du"s ... oder beisst es noch?
Ich denke, Marcus hat recht
Uwe
Wo ist die 1 an 6 ??? ... logisch - oder ??? (elektrisch)
Hast du"s ... oder beisst es noch?
Ich denke, Marcus hat recht
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#10 RE: B8H automatisch erkennen an SH+
Uwe, ok = alles klar: Du meinst also ein logisches ODER auf Bit-Ebene im LCN-Modul.
Ich habe immer nach "logischen Aussagen" hier im Thread gesucht ...
Gruss & Gute Nacht, Martin
Ich habe immer nach "logischen Aussagen" hier im Thread gesucht ...
Gruss & Gute Nacht, Martin