EIB Taster an LCN-TEU

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
oj
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Sa 27. Mär 2010, 14:13

#1 EIB Taster an LCN-TEU

Beitragvon oj » Mo 5. Aug 2013, 09:08

Hallo Zusammen,

ich habe eine Frage zum Thema EIB Taster an LCN-TEU.
Ich habe an den LCN-TEU den EIB 4-fach Taster A2094 NABS angeschlossen.
Leider bekommen ich diesen nicht in zum fliegen....
Frage: Weiß jemand ob man diesen EIB Taster grundsätzlich am LCN-TEU verwenden kann?
Das LCN-TEU wurde über den T-Anschluss an eine LCN-UPP Modul angechlossen. Der T-Anschluss wurde in der Software auf Eintrag: EIBx Jung, Gira, ...eingestellt.
Oder mache ich bei der Programmierung einen Fehler.?

Vielen Dank für Eure Hilfe!


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#2 RE: EIB Taster an LCN-TEU

Beitragvon Sven » Mo 5. Aug 2013, 10:31

Der A2094 wird nicht unterstützt, da er eine eigene "KNX Logic" integriert hat. Es funktioniert nur der A2074.

siehe hierzu auch http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-teu.pdf


Themenersteller
oj
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Sa 27. Mär 2010, 14:13

#3 RE: EIB Taster an LCN-TEU

Beitragvon oj » Mo 5. Aug 2013, 10:41

alles klar . Danke. Ich habe das schon vermutet.