Hallo,
ich brauche eure Hilfe. Wir haben eine Zehnder Comfoair 550 Lüftungsanlage, bei der in der Planung der Badezimmerschalter vergessen wurde - es liegt also kein Kabel vom Bad bis in den Keller um per Taster die Stoßlüftung auszulösen. So wie ich als Laie das verstehe, ist dieser Badezimmerschalter ein potentialfreier Taster, über den die Lüftung für 30 min auf höchster Stufe läuft.
Neben der Comfoair ist mein Verteilerkasten mit LCN - ich kann also ggf. Kabel ziehen lassen. Kann ich über ein LCN-Modul da was machen?
Danke für jede Rückmeldung!
Gruß
Michael
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Moin Michael,
natürlich geht das. Die Relais am R8H sind ja auch 'potenzialfrei' ...
Damit hast du dann auch gleich die Möglichkeit eine solche "Stoßlüftung" auch mal aus der Küche zu betätigen. Das hat sich in anderen BV durchaus schon bewährt ...
Die Zehnder lassen sich übrigens ggf. auch über ein Analogsignal 0-10V über ein LCN-HU steuern. Auch einen 3-Stufen-Schalter kann man mit LCN-Relais realisieren. Dann bestimmt LCN die Zeit der hohen Lüftungsstufe (der Badezimmerschalter ist ja in der Zehnder vorgegeben).
Außerdem macht es auch Sinn die Störmeldung des Geräts zu erfassen und zentral zu melden.
Du solltest also genügend Drähte legen
Grüße, Uwe
natürlich geht das. Die Relais am R8H sind ja auch 'potenzialfrei' ...
Damit hast du dann auch gleich die Möglichkeit eine solche "Stoßlüftung" auch mal aus der Küche zu betätigen. Das hat sich in anderen BV durchaus schon bewährt ...
Die Zehnder lassen sich übrigens ggf. auch über ein Analogsignal 0-10V über ein LCN-HU steuern. Auch einen 3-Stufen-Schalter kann man mit LCN-Relais realisieren. Dann bestimmt LCN die Zeit der hohen Lüftungsstufe (der Badezimmerschalter ist ja in der Zehnder vorgegeben).
Außerdem macht es auch Sinn die Störmeldung des Geräts zu erfassen und zentral zu melden.
Du solltest also genügend Drähte legen
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Reaktion.
Der Hinweis mit dem R8H ist gut. Die Lüftungsanlage ist ja programmiert, das werde ich auch so belassen. Es geht darum, die Stoßlüftung flexibler starten zu können.
Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste), oder?
Danke & Gruß
Michael
danke für die schnelle Reaktion.
Der Hinweis mit dem R8H ist gut. Die Lüftungsanlage ist ja programmiert, das werde ich auch so belassen. Es geht darum, die Stoßlüftung flexibler starten zu können.
Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste), oder?
Danke & Gruß
Michael
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Michael66 hat geschrieben:Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste), oder?
Hallo Michael,
ob du das kannst, weiß ich nicht - aber ...es geht (natürlich)
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Hallo Uwe,
Touché!
Also: Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste) lassen, oder?
Gruß
Michael
Touché!
Also: Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste) lassen, oder?
Gruß
Michael
-
- Dr. Forum
- Beiträge: 696
- Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#6 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Moin,
gehen tut das sicher, ich weiß aber nicht ob das unbedingt sinnvoll ist.
Man braucht ja die Lüftung nun nicht immer - da fände ich es eher nervig wenn die immer angeht wenn man das Licht anmacht.
gehen tut das sicher, ich weiß aber nicht ob das unbedingt sinnvoll ist.
Man braucht ja die Lüftung nun nicht immer - da fände ich es eher nervig wenn die immer angeht wenn man das Licht anmacht.
--
Grüße, Hocky
Grüße, Hocky
#7 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Moin,
ja, sicherlich muss man das noch mal in Ruhe in Gedanken durchspielen. Man kann das ja bestimmt auch über die Tastendrucklänge regeln: kurz nur Licht, lang Licht & Lüftung.
Gruß
Michael
ja, sicherlich muss man das noch mal in Ruhe in Gedanken durchspielen. Man kann das ja bestimmt auch über die Tastendrucklänge regeln: kurz nur Licht, lang Licht & Lüftung.
Gruß
Michael
#8 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Auch Moin,
Ich habe ähnliches in meinem WC umgesetzt, allerdings mit zeitlichem Versatz.
2min nach dem Einschalten des Lichts wird die Lüftung zugeschaltet und 5min nach dem Ausschalten des Lichts wird sie wieder abgeschaltet.
In LCN ist das bei mir gelöst per sende Taste verzögert in Abhängigkeit vom Status des Lichts.
- geht das Licht an, wird sende Taste verzögert D4 in 2min (= Lüftung an) gesendet
- geht das Licht aus, wird sende Taste verzögert D5 in 5min (= Lüftung aus) gesendet
Damit sowas funktioniert muss man natürlich im Modul bei Ausgängen das Statuskommando des jeweiligen Ausgangs aktivieren (Häkchen setzen).
Ps.: Bei mir ist hierfür ein altes Modul im Einsatz mit nur 3 Ausgängen, daher kann ich problemlos die Taste D4 benutzen. In neueren Modulen mit 4 Ausgängen sollte man D4 für das Statuskommando von Ausgang 4 natürlich frei halten ;-)
Ich habe ähnliches in meinem WC umgesetzt, allerdings mit zeitlichem Versatz.
2min nach dem Einschalten des Lichts wird die Lüftung zugeschaltet und 5min nach dem Ausschalten des Lichts wird sie wieder abgeschaltet.
In LCN ist das bei mir gelöst per sende Taste verzögert in Abhängigkeit vom Status des Lichts.
- geht das Licht an, wird sende Taste verzögert D4 in 2min (= Lüftung an) gesendet
- geht das Licht aus, wird sende Taste verzögert D5 in 5min (= Lüftung aus) gesendet
Damit sowas funktioniert muss man natürlich im Modul bei Ausgängen das Statuskommando des jeweiligen Ausgangs aktivieren (Häkchen setzen).
Ps.: Bei mir ist hierfür ein altes Modul im Einsatz mit nur 3 Ausgängen, daher kann ich problemlos die Taste D4 benutzen. In neueren Modulen mit 4 Ausgängen sollte man D4 für das Statuskommando von Ausgang 4 natürlich frei halten ;-)
-
- Dr. Forum
- Beiträge: 696
- Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Setzt natürlich jeweils voraus dass man das Licht auch anmacht.
Ich würde das eher über einen BMI lösen.
Ich würde das eher über einen BMI lösen.
--
Grüße, Hocky
Grüße, Hocky
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Hallo Michael,
du siehst schon ... es gibt "unendlich" viele Kombinationsmöglichkeiten
Bei allem was hier vorgeschlagen wird, bestimmt aber immer LCN die Zeit der Lüftungsdauer (was ich auch für sinnvoll halte).
Deshalb solltest du vielleicht noch mal über den Anschluß des 'Badezimmerschalters' an der Zehnder nachdenken. Der hat die Zeit in der Zehnder fest vorgegeben. Nutze andere Anschlüße und steuere einfach die Lüftungsstufen. Dann kannst du die Ansteuerung viel besser an deine "Gewohnheiten" anpassen.
Am "schönsten" finde ich dabei immer noch eine Auswertung über irgendwelche Sensorik (Bewegung, Feuchte etc.), so dass quasi das Haus entscheidet. Der "Sensor" kann dabei aber durchaus auch 'nur' ein Licht in der Dusche sein.
Grüße, Uwe
du siehst schon ... es gibt "unendlich" viele Kombinationsmöglichkeiten
Bei allem was hier vorgeschlagen wird, bestimmt aber immer LCN die Zeit der Lüftungsdauer (was ich auch für sinnvoll halte).
Deshalb solltest du vielleicht noch mal über den Anschluß des 'Badezimmerschalters' an der Zehnder nachdenken. Der hat die Zeit in der Zehnder fest vorgegeben. Nutze andere Anschlüße und steuere einfach die Lüftungsstufen. Dann kannst du die Ansteuerung viel besser an deine "Gewohnheiten" anpassen.
Am "schönsten" finde ich dabei immer noch eine Auswertung über irgendwelche Sensorik (Bewegung, Feuchte etc.), so dass quasi das Haus entscheidet. Der "Sensor" kann dabei aber durchaus auch 'nur' ein Licht in der Dusche sein.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste