Hallo Dieter,
Modbus ist kein Problem, dass klappt sofort.
Bei mir kommen die LCN Werte nicht sauber rüber.

ins Base.
Das hat nicht mit dem Diplay oder Remote- Mode zu tun, die Werte sind einfach "zu alt".
Siehe im 1.Post das Zustand-Bild, zu dem Zeitpunkt hatten alle Werte einen neuen Wert, nur die r2 nicht im Base.
In der LinHK hatte ich die Werte.
lt. LOG vom Discover wurden die Werte aber übertragen, lt.Filip.
could you check after changing Base address to 254? Just to make sure this is not the problem.
You could also execute following commands on the Base over telnet:
ex LCN.SCN logger.trace('LCN.SCN')
This will start logging of internal queries for the values on the console in Discover.
und :
You should look for "DONE values 18" which means current values were received. Number is module ID.
Message values means that both r1var and r2var were received.
"DONE values 18" kommt, aber der Wert ist immer noch alt.
gruss thomas