Kurzer Zwischenbericht,
irgendwie hatte sich das DALI Interface aufgehängt, es hat einfach nichts gesendet. Nach Reboot von Rechner und DALI-Maus ging es dann. Allerdings ist alles sehr schleppend. Die DALI Initialisierung über die PRO hat nicht alle Module richtig für LCN initialisiert. DALI benötigt eine Einstellung von 255 für die System Failure Level, was LCN auch theoretisch richtig macht, aber es sind leider trotzdem nicht alle Geräte richtig eingestellt. Als Ergebnis gehen die Lampen nach einem Helligkeitsbefehl anschließend wieder auf maximale Lichtstärke. Bei einer Adressierung einzelner EVGs direkt mit den passenden Befehlen aus der Pro ging es dann.
Für die Tridonic Software hätte ich auch noch einige Verbesserungsmöglichkeiten

Immerhin gibt es eine Rückmeldung und damit kann man feststellen, welche Einstellungen die einzelne Lampe hat. Alles in allem bei etwa 76 Leuchten ein schleppender Prozess.
Gruß
Florian