Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Die Suche ergab 16 Treffer
- So 24. Jan 2021, 10:07
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: R4M2H schaltet nicht immer
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9210
Re: R4M2H schaltet nicht immer
Moin, manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht... Hätte ich mal vor dem Post in meiner "Grabbelkiste" nachgeschaut, dann hätte ich noch ein Modul gefunden. Modul getauscht und es scheint alles zu funktionieren... Teste jetzt noch ein paar Tage und werde das andere Modul dann wohl...
- Fr 22. Jan 2021, 15:11
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: R4M2H schaltet nicht immer
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9210
R4M2H schaltet nicht immer
Hallo, habe gerade festgestellt, dass mein letzter Post v. 2014 war. Also lange keine Probleme gehabt :-) Wie auch immer. Ich bastle gerade an einer neuen Installation und bin am verzweifeln. Ich habe insg. 8 Jalousie am LCN angeschlossen (je 4 an ein R4M2H (neu gekauft)). 4 Motoren funktionieren oh...
- Mo 13. Okt 2014, 19:54
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4240
RE: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
Moin Dieter, kennst du das Kommando 'sende Taste verzögert' (dazu gehört auch 'Timer stoppen')? Damit geht das ganz einfach ... Grüße, Uwe Hallo, ja kannte ich, allerdings hatte ich Timer stoppen vorher noch nicht gesehen. Werde es mal testen. Allerdings funktioniert der Ree...
- Mi 8. Okt 2014, 17:39
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4240
RE: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
Moin. Wenn du ein "altes" Modul (14xxxx oder auch 170212) mit einem "neuen" BU4L betreibst, können sich bei der Statusabfrage der Relais die Binärsensoren "lösen" ... heisst, alle die 1 haben senden kurz das Loskommando. Dies kann man am kurzen erlöschen der LE...
- Mi 8. Okt 2014, 17:29
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4240
RE: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
Hallo Dieter, die intern/extern Einstellung hat nichts mit den DIP-Schaltern zu tun. Das geht nur über die Software. Wenn du da vorher ein B8L dran hattest ... wie alt ist dein Modul an dem der BU4L jetzt angeschlossen ist? Kennst du die Firmwareversion (steht auch auf einem Aufkleber am Modul&...
- Di 7. Okt 2014, 18:24
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4240
RE: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn es ein neuer BU4L ist, muss dieser umgestellt werden zwischen interner- und externer Versorgung... wurde dies gemacht? Ich benutze die interne Spannungsversorgung. Die DIP-Schalter stehen beide auf ON. Sollte -wenn ich die Anleitung richtig verstehe - auc...
- Di 7. Okt 2014, 13:32
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4240
Probleme mit Reed-Kontakt am BU4L
Hallo, nach einem Blitzschaden habe ich Probleme mit meinem Reedkontakt am BU4L. Eventuell hat ja jemand eine Idee... Zum Hintergrund. Beim Blitzschlag ist mein alter Binärsensor kaputt gegangen. Daraufhin hat der Elektriker einen neuen BU4L eingebaut. Seit dem habe ich fast jede Nacht einen Alarm (...
- Di 6. Nov 2012, 20:16
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Hitzemelder am LCN
- Antworten: 19
- Zugriffe: 7982
RE: Hitzemelder am LCN
Die Gira Dual hab ich auch. Sind gut in LCN einzubinden und dienen mit der Brandmeldung noch als Wassermeldesirene usw. Wenn du keinen Rauchwarner brauchst befolge wie in der Bedienungsanleitung geschrieben: ... Hallo, ich hatte wohl nicht genau nachgesehen. Vielen Dank fuer den Hinweis. Ich werde ...
- Di 6. Nov 2012, 09:44
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Hitzemelder am LCN
- Antworten: 19
- Zugriffe: 7982
RE: Hitzemelder am LCN
Hallo, vielen Dank fuer die schnelle Rueckmeldung. Genau sowas suche ich. Allerdings steht in der Anleitung: "So lässt sich die optische Raucherkennung für 15 Minuten abschalten, wenn es einmal ex trem aus dem Kochtopf dampft... Nach Ablauf der 15 Minuten prüft der Gira Rauchwarnmelder Dual / V...
- Di 6. Nov 2012, 07:39
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Hitzemelder am LCN
- Antworten: 19
- Zugriffe: 7982
Hitzemelder am LCN
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hitzemelder fuer die Garage (liegt im Haus). Der Hitzemelder sollte 230V betrieben und ueber ein Relais fuer die Anbindung ans LCN verfuegen. Hat jemand einen entsprechenden Hitzemelder verbaut und kann mir Infos geben. Konnte im Netz leider nicht soooo viel z...