Beitragvon KeineInfo » Di 29. Apr 2008, 21:40

Hallo,

habe heute ein Modul getauscht und beim programmieren ist mir nachfolgendes aufgefallen.
Im Bereich der Tastentabelle D ist auf der Taste 1 in Klammer nachfolgendes Kommando zu
erkennen:.

Taste 1 (Stat.Komm.Ausg.1) ebenso auf
Taste 2 (Stat.Komm.Ausg.2)

gleichzeitig bekomme ich auf dem Monitor das angezeigt sobald ich die Taste für Licht an bzw. gedimmt an drücke:


20:37:06:944 - LPRO an M033 Ausg.1: = 70%, Rampe: 2.00 Sek
20:37:06:944 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:06:984 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:07:905 - M033 StatusL Ausg.1: 70%

20:37:13:563 - LPRO an M033 Ausg.1: EIN, Rampe: 2.00 Sek
20:37:13:563 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:14:184 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 kurz
20:37:14:405 - M033 StatusL Ausg.1: 100%

20:37:29:977 - LPRO an M033 Ausg.1: AUS, Rampe: 2.00 Sek
20:37:29:977 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:30:077 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:32:070 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 los

20:37:32:090 - M033 StatusL Ausg.1: 0%

20:37:55:784 - LPRO an M033 Ausg.1: EIN, Rampe: 2.00 Sek
20:37:55:794 - M033 an LPRO Pos.Quittung
20:37:55:884 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:57:867 - M033 StatusL Ausg.1: 100%
20:37:57:887 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 kurz


Ich habe weder was programmiert noch sonst für eine Aktion durchgeführt.
Zudem auch beim \"Aus\" drücken kurz hintereinander

20:37:30:077 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 lang
20:37:32:070 - M033 StatusL Unprog.Taste D1 los


erscheint.

Hat von Euch schon einmal jemand diese Meldung bekommen oder hat das irgendwelche Auswirkungen,
löschen jedenfalls kann ich dieses Kommando nicht???

Gruß Frank

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: seltsames Kommando

Beitragvon Beleuchtfix » Di 29. Apr 2008, 22:01

Du kannst bei den Moduleigenschaften das Häkchen Statuskomando Ausgang 1 /2 entfernen. Dann geht der Befehl weg.

Wahrscheinlich hattest du vorher ein älteres Modul, das die Statuskommandos noch auf der Taste C7/C8 ausgegeben hat. Du solltest also die Tastenfunktion von C7 nach D1 und C8 nach D2 kopieren.

Gruß
Florian


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#3 RE: seltsames Kommando

Beitragvon KeineInfo » Di 29. Apr 2008, 22:27

Hallo Florian,

na das nenne ich aber schnelle Hilfe, habe auch gleich mal nachgesehen und die Häkchen gesehen, wie die dort hingekommen sind (?)
Habe zwar heute ein Tauschmodul von Issendorf eingebaut aber in der Programmierung an dieser Stelle habe ich keine Häkchen gesetzt.

Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was kann ich denn mit diesen Statuskommandos machen :O

Gruß Frank

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: seltsames Kommando

Beitragvon Beleuchtfix » Di 29. Apr 2008, 23:40

Hallo Frank!
Oh, das ist eine lange Geschichte :-) und die Hälfte der LCN Programmierung geht über Status Kommandos.

z.B. Ein Licht nachführen , wenn Lampe 1 An, dann auch bitte Lampe 2 an. Wenn Lampe gedimmt, bitte Lampe 2 aus.

Wenn Lampe an, dann bitte Lüfter an, wenn Lampe aus, dann Lüfter aus in 5 Minuten etc....

Da kannst du dir sehr viel Möglichkeiten schaffen.

Viel Spaß damit
Gruß
Florian


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#5 RE: seltsames Kommando

Beitragvon Philipp » Mi 30. Apr 2008, 09:46

Hallo Frank,

ein Statuskommando ist ein Kommando das gesendet wird wenn sich (wie der Name schon sagt :-) ) ein Status ändert. Somit kann man gezielte Aktionen als Reaktin auf Statuswechsel antriggern.

Wie Florian schon schrieb, wird je mehr man mit LCN anstellt und automatisiert der EInsatz von Statuskommandos zunehmen.

Gruß Philipp