Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#1 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Smudo » Mi 27. Jan 2010, 14:04

Hallo zusammen,

ich hab am HU Modul aktuell 2 Leuchtstoffröhren dimmbar gesteuert. Also 2 Ausgänge + 2 mal 0-10V.
Steht jetzt immer noch der dritte Ausgang zur freien Verfügung, so dass ich mit den 0-10V meine Lüftungsanlage steuern kann?

Mit freundlichen Grüßen
Smudo

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Uwe » Mi 27. Jan 2010, 15:19

Moin Udo,
bei Ausgang 1+2 steht dir zusätzlich der 230V-Ausgang z.B. zur Abschaltung der EVG-Versorgung zur Verfügung.

Bei Ausgang 3 entfällt das ...
Smudo hat geschrieben:... so dass ich mit den 0-10V meine Lüftungsanlage steuern kann?

... natürlich geht das :thumbup:

[warn]Beachte aber: [/warn]
bei IPS wird über eine PCHK-Kopplung der 3. Ausgang aktuell noch nicht unterstützt, du kannst das mit der verfügbaren Version dann nicht visualisieren. :thumbdown:
Bei einer Kopplung mit LinHK geht das (natürlich :P ) :thumbup:

[warn]Und:[/warn]
auch die 0-10V sind bei LCN nicht potenzialfrei! Prüfe vor dem Anschluß ob die Platine der Lüftung diese 'Masseverschleppung' wegsteckt - oder verwende gleich einen Kopplungsbaustein.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#3 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Smudo » Mi 27. Jan 2010, 16:42

Tja, wenn das nicht über IPS und PCHK läuft, kann ich das wohl vergessen, denn das war der Plan.
Danke für die schnelle Antwort.

Gruß
Smudo


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#4 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Sven » Mi 27. Jan 2010, 19:07

Ou Uwe, Veto:D

Der dritte Ausgang am HU ist nur für Dali und DSI Nutzbar.
Aus diesm Ausgang kommen keine 0-10V real raus(leider).

Grüße Sven, der eine aufwendige Verteilung komplett umstricken musste, weil er den 3. Ausgang 0-10V zur Ansteuerung von Heizungsventilen nutzen wollte:blush:


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#5 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Philipp » Mi 27. Jan 2010, 19:20

Hallo,

war mir auch nicht mehr sicher ob A3 für 0-10V zur Verfügung steht:huh: , anscheinend wohl dann doch nicht:mad:

Für die Visu in IPS könnte man als Workaround evtl. immer die Befehle welche an den A3 gehen parallel an einen virtuelle A1 oder A2 eines UPS senden.

Gruß Philipp - der auf die A3 Unterstützung der PCHK wartet und wartet und wartet....

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Uwe » Mi 27. Jan 2010, 19:38

Das Veto möchte ich ja gar nicht gelten lassen ...
In der aktuellen Installationsanleitung steht immerhin auf Seite 2:

...
und auf der Seite der roten Steckverbinder:
1 orange / blau Ausg.1: 0-10V, DSI oder DALI für alle 3 Ausgänge
2 orange / blau Ausg.2: 0-10V oder DSI
3 orange / blau Ausg.3: 0-10V oder DSI
...


Nur der "230V-Schalter" dazu ist so nicht nutzbar - mit dem Umweg über Statuskommando/Relais aber machbar.

Grüße, Uwe - der sich auf schriftliche Aussagen vom Hersteller bislang immer verlassen hat ('A3' wird sich in keiner PCHK-Doku finden)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#7 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Philipp » Mi 27. Jan 2010, 21:09

('A3' wird sich in keiner PCHK-Doku finden)


Na da kenne ich aber durchaus Befehle die Dokumentiert sind/waren und in der PCHK nicht integriert ist/war.

Gruß Philipp - es geht was geht;)

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Uwe » Do 28. Jan 2010, 01:58

@Philipp: ich zitiere mal aus einer Mail von Udo
ich hab das gerade mal getestet und ich kann über die PCK Kommandos den Ausgang 3 steuern.


Ich weiß ja auch nicht - aber ... es geht , was geht :lol:

LG, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#9 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Sven » Do 28. Jan 2010, 07:45

Hmmm, also dann muss das brandneu sein. Bei meinem 6 Monate alten HU geht es definitiv( auch nach Versuchen auf der heimischen Werkbank) nicht!
Wie schon erwähnt, ich habe mich auf die Doku und! die Aussage des LCN Aussendienstmitarbeiters verlassen, leider ohne Erfolg.:scared:
Bitte um tatkräftige Beweise, dann glaub ichs:D
In der Pro ist der 3. Ausgang nur für DSI/Dali nutzbar, 0-10V ist gesperrt

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#10 RE: 3. Ausgang vom HU Modul 0-10V?

Beitragvon Thomas.Einzel » Do 28. Jan 2010, 09:57

Sven hat geschrieben:In der Pro ist der 3. Ausgang nur für DSI/Dali nutzbar, 0-10V ist gesperrt


Das könnte vom Firmwarestand abhängig sein, aus den Vorlagen geht es:
[img]1[/img]

Thomas
Dateianhänge
249321hu.JPG
249321hu.JPG (66.79 KiB) 1735 mal betrachtet