#1 Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon kermit » Fr 30. Jul 2010, 14:06

Hallo,
laut Handbuch geht nur ein 2Draht bus mit den LCN-IS je Segmet,
meine Frage hat es einer schon mal probiert ob auch mehrere LCN-IS 2Dahtbusse gehen.
Mein Problem wenn ich im Hauptverteiler schon einige ISen habe und im EDV-Raum eine USV umgehen muss.
Gruß
Björn

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon LuckyLPA » Fr 30. Jul 2010, 15:48

Hallo.

Ich habs auch schonmal Probiert und habe festgestellt, dass dann wenn der Bustraffic etwas höher ist, Telegramme "verloren gehen". Auch das Auslesen der Anlage klappt dann meistens nicht auf Anhieb. Ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, das ganze zu umgehen? Mal die Hotline fragen?

Gruß
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon Uwe » Fr 30. Jul 2010, 16:16

Die Hotline wird die Frage mit "geht nicht" beantworten - bei mir haben sie das jedenfalls so getan :-/
Die Erfahrungen von Carsten zeigen den Grund ;)

Es müssen ja nur 2 Drähte durch's Haus, die Länge der Busleitung hat man ja vor einiger Zeit hoch gesetzt.
Die Alternative wären dann nur noch Segmentkoppler, aber auch dafür müssen ein paar Drähte durch's Haus.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#4 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 30. Jul 2010, 17:23

Uwe hat geschrieben:Die Alternative wären dann nur noch Segmentkoppler, aber auch dafür müssen ein paar Drähte durch's Haus.
Grüße, Uwe


Der IS Waschzettel hingegen meint:
Beim Einsatz von Trennverstärkern in mehreren Verteilungen erfolgt die Kopplung der Knoten über Lichtleiterkoppler; siehe LCN-LLG und LCN-LLK.


Thomas

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon LuckyLPA » Fr 30. Jul 2010, 19:21

Beim Einsatz von Trennverstärkern in mehreren Verteilungen erfolgt die Kopplung der Knoten über Lichtleiterkoppler; siehe LCN-LLG und LCN-LLK.

Aber dafür muss dann ein LWL durchs Haus gehen und die sind nun mal von Natur aus empfindlicher als ein 2x2x0,6... und ausserdem der Preis ... :scared:
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#6 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon stt66 » Fr 30. Jul 2010, 19:35

Hallo.
Also ich hab eine Anlage (Meine 1 große LCN Anlage vom Jahr 2001) mit 4 IS-Guppen in einem Segmet ohne Probleme am laufen.
Diese IS-Guppen sind mit einem LLK untereinander verbunden und das klappt wie schon erwähnt ohne Probleme.
So viel ich noch weis hab ich da einen Teil mit 5 IS diese sind über LLK mit wieder 6 IS weiter mit LLK auf 3 IS weiter LLK auf 1 IS verbunden.
Und alle Module verstehen sich bestens untereinander:P

ja,ja damals hab ich viel gelernt -> und Zeit ................................

Thomas

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#7 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 30. Jul 2010, 20:02

LuckyLPA hat geschrieben:
Beim Einsatz von Trennverstärkern in mehreren Verteilungen erfolgt die Kopplung der Knoten über Lichtleiterkoppler; siehe LCN-LLG und LCN-LLK.

Aber dafür muss dann ein LWL durchs Haus gehen und die sind nun mal von Natur aus empfindlicher als ein 2x2x0,6... und ausserdem der Preis ... :scared:


Uwes posting hätte den Eindruck erwecken können dass es nur eine weitere Möglichkeit gibt. "Alternative wären dann nur noch Segmentkoppler". Dem ist nicht so und du kannst nun aus mehreren Lösungen wählen.

Das LCN-LLK ist übrigens für das billige Kunststoff-LWL, falls 70m oder bestenfalls 100m reichen sollten.

HTH Thomas

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#8 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon stt66 » Fr 30. Jul 2010, 20:11

Ein LLK kostet ca. ein fünftel eines Segmentkopplers!!! :scared:
Und wenns so auch funktioniert.
Und bei Björn dürfte da ja nicht um die Länge sonder um Potentialfreiheit gehen.B)

Grüße Nach D

Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon Uwe » Fr 30. Jul 2010, 20:27

Thomas.Einzel hat geschrieben:Uwes posting hätte den Eindruck erwecken können dass es nur eine weitere Möglichkeit gibt.

Ihr habt völlig recht :blush: - und in der von Thomas [stt66] beschriebenen Konstellation ist das auch nur ein(1) Zweidrahtbus - und ... das geht.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#10 RE: Erfahrung mit mehreren LCN-IS

Beitragvon LuckyLPA » Sa 31. Jul 2010, 11:54

Der LWL ist eine Verlängerung des Zwei-Draht-Busses. Also existiert in dieser Anlage immer noch nur 1 Zwei-Draht-Bus. Wenn an irgendeiner stelle die LWL unterbrochen wird und die Beiden Teilanlagen dann durch einen Datendraht verbunden werden, dann starten auch die Probleme...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.