Themenersteller
norden
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 269
Registriert: Do 20. Nov 2008, 07:46

#1 Modbus Modul

Beitragvon norden » Sa 1. Jan 2011, 18:03

Erstmal ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr !

Ich habe ein Serial - 4MB von Domiq in Betrieb genommen und möchte über den Modbus ein EM24 von Carlo Gavazzi auslesen und nutzen. Leider bekomme ich keine gültigen Daten. Die Datenübertragungsrate etc. sind richtig eingestellt. Am 4 MB von Domiq leuchtet die blaue LED und die rote LED ziemlich hektisch.
Mangels Dokumentation ist es mir leider nicht möglich mit eigenen Mitteln weiter zu kommen.
Hat jemand von Euch mehr Erfolg gehabt?

Gruß
Dieter


Franky
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 215
Registriert: Sa 2. Jan 2010, 19:35

#2 RE: Modbus Modul

Beitragvon Franky » Sa 17. Mär 2012, 22:48

Hej Dieter, hast Du das Problem lösen können? Es wäre super wenn Du kurz beschreiben könntest wie. :w00t:

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#3 RE: Modbus Modul

Beitragvon Thomas » Di 27. Mär 2012, 21:15

Modbus,

da bringe ich die Elsener Wetterstation auch nicht dazu, Werte zu liefern.

gruss thomas - der nur kurz probiert hat, die liebe Zeit fehlt....
lg Thomas


DOMIQ
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 252
Registriert: Sa 25. Apr 2009, 11:16
Kontaktdaten:

#4 RE: Modbus Modul

Beitragvon DOMIQ » Mi 28. Mär 2012, 20:30

We just made necessary changes to use Elsner MODBUS weather station with the Base - got one week ago. Tutorial will be ready in a week or two.
They also have some bugs in MODBUS protocol handling and unclear documentation - in our tutorial everything will be ready to use, including device definition as XML file.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: Modbus Modul

Beitragvon Thomas » Sa 31. Mär 2012, 08:58

Es tut sich was. :thumbup:
[url]
http://domiq.pl/en/support/tutorials/56 ... odbus.html[/url]

Mal sehen, was ob ich nächste Woche zum probieren komme.

gruss thomas
lg Thomas


DOMIQ
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 252
Registriert: Sa 25. Apr 2009, 11:16
Kontaktdaten:

#6 RE: Modbus Modul

Beitragvon DOMIQ » Sa 31. Mär 2012, 10:36

You are fast!

A moment ago I also published Base update, that is needed for Elsner Weatherstation - now it is possible to use both function 3 and 4 in MODBUS.
So far we used only function 3, as in all devices we had before 3 and 4 did exactly the same thing...

Translation is being worked on, will be ready next week.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: Modbus Modul

Beitragvon Uwe » Sa 31. Mär 2012, 11:15

Great Job, Filip :thumbup:

We think the weatherstation at the base maybe a little bit cheaper than the new WIH ... (for base-user).
Thomas will try next week in our new office ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
norden
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 269
Registriert: Do 20. Nov 2008, 07:46

#8 RE: Modbus Modul

Beitragvon norden » Sa 31. Mär 2012, 16:32

Hallo Frank,

leider habe ich erst jetzt Zeit gefunden, mich wieder im Forum einzuloggen :(

Das Carlo Gavazzi Modul habe ich schon seit einiger Zeit am Laufen. Ich habe allerdings ein
Netbiter als "Gateway" dazwischen. Es ist ja, Filip sei Dank, möglich den Modus über IP zu
verwenden.

Mühselig war das Herausfinden der richtigen Adresse.

0 (physikalisch) 300001 (Modbus) wurde zu -1:0 siehe Bild (wußte gar nicht, das so etwas geht)

Läuft jetzt aber absolut stabil und störungsfrei. :thumbup:

Herzliche Grüße
Dieter

[img]1[/img]


[img]2[/img]
Dateianhänge
423172carlo2.png
423172carlo2.png (34.11 KiB) 1882 mal betrachtet
423171carlo1.png
423171carlo1.png (24.64 KiB) 1882 mal betrachtet


DOMIQ
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 252
Registriert: Sa 25. Apr 2009, 11:16
Kontaktdaten:

#9 RE: Modbus Modul

Beitragvon DOMIQ » Sa 31. Mär 2012, 18:32

300001 ?!

Addresses in MODBUS are in the range 0-65535 (16 bits).
This is strange.


Themenersteller
norden
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 269
Registriert: Do 20. Nov 2008, 07:46

#10 RE: Modbus Modul

Beitragvon norden » Sa 31. Mär 2012, 21:09

Sorry they named it Modicom Adress (what ever it is) :confused: