LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
rayraynolds
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Sa 14. Apr 2012, 19:21

#1 LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon rayraynolds » Sa 14. Apr 2012, 19:47

Hallo!

Ich habe mal ne Frage :
Warum ist an den Ausgägen des LCN-SH Modul 230V gegen Erde gemessen Spannung?
Das macht mir Probleme,da ich an dem einen Ausgang ein Trafo mit LED Beleuchtung angeschloßen habe die jetzt leicht leuchtet.
Wenn ich dann den Ausgang schalte leuchten die Lampen normal hell.
Ich habe jetzt ein Schütz dazwischen geschaltet damit es funktioniert.Liegt es am LED Trafo davor hatte ich ein Trafo an dem Halogenleuchten an geschloßen waren da hatte ich keine Probleme.
Für Infos wäre ich dankbar.
Danke
raynolds

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon LuckyLPA » Sa 14. Apr 2012, 20:20

Erstmal willkommenbei den Bus-Profis.

Die Ausgänge arbeiten mit Triacs, und die lassen immer etwas "leckstrom" durch. Für normale Leuchten kein Problem, aber zum LED-Glimmen ausreichend.

Mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#3 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon stt66 » Sa 14. Apr 2012, 20:49

Hallo.
Das Problem liegt an den Entstörfilter.
Beim SH Modul können die Entstörfilter einzeln abgeschaltet werden. Bei älteren Module war das eine Kratzbrücke, bei neuen sind es kleine Schalter.
[img]1[/img]
Ich nehme an das die LED`s nicht dimmbar sind, und somit
kann der Filter im Schaltbetrieb (Ausgang auf "Schalter 15%" einstellen) abgeschaltet werden.

Viel Erfolg,

lg. aus Oberösterreich
Thomas "stt66"
Dateianhänge
426321LCN-SH.JPG
426321LCN-SH.JPG (39.44 KiB) 1318 mal betrachtet

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon Beleuchtfix » Sa 14. Apr 2012, 22:31

Mit und ohne Filter,[warn] Triacs schalten nicht spannungsfrei![/warn]
Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon Uwe » Sa 14. Apr 2012, 22:51

Moin Moin und willkommen :D

Wenn das abschalten der Filter nichts bringt mal mit einer handelsüblichen Glühlampe parallel versuchen. Wenn das dann geht, hilft auch ein LCN-C2Gx gegen das 'glimmen' der LED.

Grüße, Uwe - der für die Häufigkeit dieses Problems eigentlich viel zu wenig C2Gx verkauft hat ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
rayraynolds
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Sa 14. Apr 2012, 19:21

#6 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon rayraynolds » So 15. Apr 2012, 08:18

Hallo!

Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe den Tipp mal befolgt und den Entstörfilter ausgeschaltet und den Ausgang auf "Helligkeit 14% Rampe 1s gestellt"
soweit funktioniert das jetzt meine LED Beleuchtung Sie ist AUS wenn sie AUS sein soll und AN wenn ich sie einschalte(kein" Glühen "mehr)
Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem:
Da die LED Beleuchtung außen ist, lasse ich mir den Zustand des Ausganges am Schalter im Haus anzeigen.
Das hat bis eben auch funktioniert, jetzt blinkt es nur noch.
Was kann das nun wieder sein?
Grüße

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon Thomas » So 15. Apr 2012, 08:41

Hallo,
Ausgang auf "Schalter 15%

Alles über 15% ist AN, alles unter 15% ist aus, also schalte den Ausgang aus, 0%.
Ansonsten hast du bei der LED, dimmen = blinkt eingestellt, dann ist bei 14% der Ausgang aus, aber die LED blinkt.

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#8 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon stt66 » So 15. Apr 2012, 09:14

Hallo.
Schön das es funktioniert.
Bei den LED`s folgendes einstellen;

[img]1[/img]

Außer die LED`s sind über die Schattentabelle programmiert, dann ist es etwas anders.

[img]2[/img]

Viel Erfolg,

Thomas "stt66"
Dateianhänge
426412SH - Schatten.jpg
426412SH - Schatten.jpg (59.06 KiB) 1318 mal betrachtet
426411SH - LED Einstellungen.jpg
426411SH - LED Einstellungen.jpg (41.22 KiB) 1318 mal betrachtet


Themenersteller
rayraynolds
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 13
Registriert: Sa 14. Apr 2012, 19:21

#9 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung

Beitragvon rayraynolds » So 15. Apr 2012, 11:13

Hallo Again!

Wunderbar!! Vielen Dank!
Jetzt funktioniert alles.