LCNJoe hat geschrieben:danke für die Blitzantwort. Ich verstehe das jetzt so, daß es keine "Dynamische Gruppe" gibt, die in der Pro angelegt werden muß.
Ich nehme einen freien Taster und schalte die feste Gruppe "Terrassentür" ab und weise diese der anderen festen "Gruppe alle Rollladen" zu.
Das wars. Das ist die Dynamik.
Bei LCN führen viele Wege nach Rom und jede Fragestellung ist meistens durch unterschiedliche Ansätze lösbar.
Zwischen "festen" und "dynamische" Gruppe bestehen schon Unterschiede. Erstere werden in der Pro einmalig definiert und sind auch nur dort wieder manuell löschbar. Die dynamische Zuordnung erfolgt im Betrieb wie von dir beschrieben durch Auswertung von Sensoren (in deinem Fall ein Taster, aber z. B. auch automatisiert durch einen Tür/Fensterkontakt an der Terrassentür). Im Unterschied zur in der Pro definierten festen Gruppe wird dir die dynamische Gruppenzugehörigkeit aber nicht angezeigt.
Du brauchst also eine dynamische Gruppe Rollläden, in die du alle deine Rolläden aufnimmst und dann auf Tastenbdruck hin den Terrassentür-Rollladen löscht und wieder hinzufügst. Du kannst auch die Rolläden, die immer gefahren werden sollen, in einer festen Gruppe (LCN Pro) belassen und die abhängig gesteuerten in einer dynamischen Gruppe aufnehmen bzw. löschen. Dein Rollladen-Fahrbefehl müsste dann aber z. B. via Schattenbefehl an die feste und an die dynamische Gruppe geschickt werden.
Probier es einach mal aus.
Gruß, Johannes