Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
seth
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 14
Registriert: Di 20. Aug 2013, 15:43

#1 Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Beitragvon seth » So 1. Dez 2013, 13:25

Heizungssteuerung über LCN

Ich schon wieder.
Nach Rücksprache mit dem Elektriker habe ich mich entschlossen die Heizungssteuerung jetzt auch über LCN zu machen.

Leerrohre sind eingezogen.
Jetzt habe ich aber folgendes Verständnisproblem
Zentraler Steuerung das bedeutet die Module sind im Verteiler !

Ich kann pro SHS Modul nur einen LCN-TS anschließen und brauche dazu jeweils einen IV-H + beim Einbauort des TS einen IV?

Habe ich das richtig verstanden. Parallel kann ich mehrere TS nicht an einem SHS Modul anschließen.

Wenn ich die Dokumentation richtig verstanden habe ist das so.

Über ein Feedback würde ich mich freuen.

Danke

Stefan

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Beitragvon LuckyLPA » So 1. Dez 2013, 13:37

Moin.

Hast du in den Zimmern Module? Wenn ja, hast du doch deine Sensorik vor Ort und musst nicht die TS nachziehen. Je Modul (egal ob SHS, UPP oder Anderes) kannst du 1 TS anschliessen, aber 4 GRT ... bedeutet 4 Temperaturen pro Modul!
Leider hinkt die Doku im Downloadbereich dem hinter her, was die neuen 17er Module können ... :blink:

Zentral heisst in einem Bus-System nur, dass die Aktoren am HKV sitzen und nicht, dass die Sensoren auch dort auflaufen müssen...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Beitragvon Uwe » So 1. Dez 2013, 13:42

Das hast du richtig verstanden, Stefan
Mit aktueller Hardware geht nur 1 TS pro Modul. Bei den GRT soll es da wohl mal irgendwann Änderungen geben ...
Du kannst alternativ auch ein AD2 nehmen. Daran kannst du auch 2 PT100 anschliessen (und noch zusätzlich 1 TS).
Du hast pro Modul aber auch 'nur' 2 Regler verfügbar, 3 Sensoren machen da nicht wirklich Sinn.
Im HKV reicht dir dann eigentlich ein Relaismodul (mit passender Intelligenz).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Beitragvon LuckyLPA » So 1. Dez 2013, 13:46

Moin Uwe.

Die neuen GRT können das schon.
Ausserdem kannst du doch bei einem Relaismodul die Schwellwerte nehmen. 4 Schwellen+2 Regler = 6 Steuermöglichkeiten.
4 GRT + 2 PT1000 (PT100 sind ab 5m viel zu ungenau bei 2-Drahtanschluss) = 6 Sensoren

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Beitragvon Uwe » So 1. Dez 2013, 14:07

[zitat]Die neuen GRT können das schon.[/zitat]
Wo steht das geschrieben? Kann ich sicher sein, dass ich bei einer Bestellung beim GH nicht noch 'alte' Lagerware erhalte? Der 'Hansel' im Lager kann das doch (mal wieder) gar nicht erkennen/entscheiden.

Mit den PT1000 hast du natürlich recht - und dass die Schwellwertsteuerung mit der neuen Firmware wieder deutlich besser geworden, ist muss bei mir nach über 10 Jahren (besser) 'regeln' auch erst noch in den Kopf :blush:

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14

#6 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage

Beitragvon Chris » So 1. Dez 2013, 14:46

Hallo Uwe das geht. Hab ich schon vor einem Jahr so verbaut.