Heizungssteuerung über LCN
Ich schon wieder.
Nach Rücksprache mit dem Elektriker habe ich mich entschlossen die Heizungssteuerung jetzt auch über LCN zu machen.
Leerrohre sind eingezogen.
Jetzt habe ich aber folgendes Verständnisproblem
Zentraler Steuerung das bedeutet die Module sind im Verteiler !
Ich kann pro SHS Modul nur einen LCN-TS anschließen und brauche dazu jeweils einen IV-H + beim Einbauort des TS einen IV?
Habe ich das richtig verstanden. Parallel kann ich mehrere TS nicht an einem SHS Modul anschließen.
Wenn ich die Dokumentation richtig verstanden habe ist das so.
Über ein Feedback würde ich mich freuen.
Danke
Stefan
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Heizungssteuerung Verkabelungsfrage
#2 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage
Moin.
Hast du in den Zimmern Module? Wenn ja, hast du doch deine Sensorik vor Ort und musst nicht die TS nachziehen. Je Modul (egal ob SHS, UPP oder Anderes) kannst du 1 TS anschliessen, aber 4 GRT ... bedeutet 4 Temperaturen pro Modul!
Leider hinkt die Doku im Downloadbereich dem hinter her, was die neuen 17er Module können ... :blink:
Zentral heisst in einem Bus-System nur, dass die Aktoren am HKV sitzen und nicht, dass die Sensoren auch dort auflaufen müssen...
mfg Carsten
Hast du in den Zimmern Module? Wenn ja, hast du doch deine Sensorik vor Ort und musst nicht die TS nachziehen. Je Modul (egal ob SHS, UPP oder Anderes) kannst du 1 TS anschliessen, aber 4 GRT ... bedeutet 4 Temperaturen pro Modul!
Leider hinkt die Doku im Downloadbereich dem hinter her, was die neuen 17er Module können ... :blink:
Zentral heisst in einem Bus-System nur, dass die Aktoren am HKV sitzen und nicht, dass die Sensoren auch dort auflaufen müssen...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage
Das hast du richtig verstanden, Stefan
Mit aktueller Hardware geht nur 1 TS pro Modul. Bei den GRT soll es da wohl mal irgendwann Änderungen geben ...
Du kannst alternativ auch ein AD2 nehmen. Daran kannst du auch 2 PT100 anschliessen (und noch zusätzlich 1 TS).
Du hast pro Modul aber auch 'nur' 2 Regler verfügbar, 3 Sensoren machen da nicht wirklich Sinn.
Im HKV reicht dir dann eigentlich ein Relaismodul (mit passender Intelligenz).
Grüße, Uwe
Mit aktueller Hardware geht nur 1 TS pro Modul. Bei den GRT soll es da wohl mal irgendwann Änderungen geben ...
Du kannst alternativ auch ein AD2 nehmen. Daran kannst du auch 2 PT100 anschliessen (und noch zusätzlich 1 TS).
Du hast pro Modul aber auch 'nur' 2 Regler verfügbar, 3 Sensoren machen da nicht wirklich Sinn.
Im HKV reicht dir dann eigentlich ein Relaismodul (mit passender Intelligenz).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage
Moin Uwe.
Die neuen GRT können das schon.
Ausserdem kannst du doch bei einem Relaismodul die Schwellwerte nehmen. 4 Schwellen+2 Regler = 6 Steuermöglichkeiten.
4 GRT + 2 PT1000 (PT100 sind ab 5m viel zu ungenau bei 2-Drahtanschluss) = 6 Sensoren
mfg Carsten
Die neuen GRT können das schon.
Ausserdem kannst du doch bei einem Relaismodul die Schwellwerte nehmen. 4 Schwellen+2 Regler = 6 Steuermöglichkeiten.
4 GRT + 2 PT1000 (PT100 sind ab 5m viel zu ungenau bei 2-Drahtanschluss) = 6 Sensoren
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage
[zitat]Die neuen GRT können das schon.[/zitat]
Wo steht das geschrieben? Kann ich sicher sein, dass ich bei einer Bestellung beim GH nicht noch 'alte' Lagerware erhalte? Der 'Hansel' im Lager kann das doch (mal wieder) gar nicht erkennen/entscheiden.
Mit den PT1000 hast du natürlich recht - und dass die Schwellwertsteuerung mit der neuen Firmware wieder deutlich besser geworden, ist muss bei mir nach über 10 Jahren (besser) 'regeln' auch erst noch in den Kopf :blush:
Grüße, Uwe
Wo steht das geschrieben? Kann ich sicher sein, dass ich bei einer Bestellung beim GH nicht noch 'alte' Lagerware erhalte? Der 'Hansel' im Lager kann das doch (mal wieder) gar nicht erkennen/entscheiden.
Mit den PT1000 hast du natürlich recht - und dass die Schwellwertsteuerung mit der neuen Firmware wieder deutlich besser geworden, ist muss bei mir nach über 10 Jahren (besser) 'regeln' auch erst noch in den Kopf :blush:
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Heizungssteuerung Verkabelungsfrage
Hallo Uwe das geht. Hab ich schon vor einem Jahr so verbaut.
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast