Sende Taste an Base

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System

Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#11 RE: Sende Taste an Base

Beitragvon koboldo » Mo 9. Dez 2013, 13:32

Hello Piotr,
the old syntax works....:thumbup:

The problem makes the new syntax...

If set in the Pro from module 5 the sendkey command to the Base with a5 hit....

And under events in the base wrote

E.LCN.key.0.5.A5
hit

It doesn´t work ....
If I go over the thresholds and do the sendkeys when a threshold is reached, it works.....:confused: :confused: :confused:


DOMIQ-Support
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 291
Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kontaktdaten:

#12 RE: Sende Taste an Base

Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 9. Dez 2013, 13:39

New syntax doesn't make any problem. If you test it from the LCN-Pro then the send-key command will be seen by Base as a command sent from LCN-Pro, not from LCN module. But try (just for testing) to bind send-key command to any phisical key and then press this key. Then you will see that the event actually works:)


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#13 RE: Sende Taste an Base

Beitragvon koboldo » Mo 9. Dez 2013, 14:23

That is what I did the whole evening :mad:

I will check again and then I will make some screenshots....


DOMIQ-Support
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 291
Registriert: Fr 7. Jun 2013, 09:59
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kontaktdaten:

#14 RE: Sende Taste an Base

Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 9. Dez 2013, 14:30

Obviously you did something wrong. I tested it and I'm sure it works properly.


Wowbagger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 302
Registriert: Do 1. Mär 2007, 18:09
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kontaktdaten:

#15 RE: Sende Taste an Base

Beitragvon Wowbagger » Mo 9. Dez 2013, 17:10

Funktioniert bei mir ebenfalls einwandfrei, sowohl die alte als auch die neue Syntax...

Kannst Du mal einen Mitschnitt des Pro Monitors posten?


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#16 RE: Sende Taste an Base

Beitragvon koboldo » Di 10. Dez 2013, 09:41

Funktioniert jetzt :lol:

Habe allerdings vorher das Base von 1.8.1.1 auf 1.8.2.0 geupdated....:-/

Vielleicht lag es daran....