Keinesfalls beginnt zwischen zwei IS ein neuer 20m TP Abschnitt(!) Die Klemmen am IS sind (AFAIK) nur parallel geschaltet
http://www.lcn.de/produkte/lcn-is.pdf
Wenn das alles nicht langt sind LCN-SK möglich, aber nicht nötig.
http://www.lcn.de/produkte/lcn-sk.pdf
Möglich ist ebenso der Einsatz von LCN-LLx
http://www.lcn.de/produkte/lcn-llx.pdf
Wichtig ist hierbei dass man alle LLx über IS oder LLx zu einem einzigen IS/LLx Bus zusammenschaltet, also *keinesfalls* eine D-TP-LL-TP-D -TP-LL-TP-D Struktur aufbaut. Zwischen allen IS und LLx darf keine D-Ader sein. Zitat aus dem LLx Waschzettel:
Achten Sie aber bitte darauf, dass die Lichtleiterstrecken nur mit anderen LL-Strecken oder dem IS-Bus verschaltet werden. LL-Strecken nicht über den LCN-Bus miteinander koppeln. (Sonst
könnte es bei hoher Buslast zu verlorenen Telegrammen kommen.) Lichtleiter sollen LCN Busstrecken koppeln, nicht umgekehrt.
So kann man sich schwerlich eine Anlage vorstellen, die Segmentkoppler benötigen - es sei denn man hat über 250 Module in der Anlage.
Thomas