frage zu UPS

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
weinhold
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Sa 6. Feb 2010, 22:26
Kontaktdaten:

#1 frage zu UPS

Beitragvon weinhold » Do 27. Mai 2010, 20:35

hi zusammen

hab mal ne kurze frage in die runde . und zwar kann ich mit einem ups modul ein stellantrieb ansteuern. frage deswegen hab die befürchtung dass die triacs nicht schalten weil zu wenig last drann hängt ?


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#2 RE: frage zu UPS

Beitragvon Philipp » Do 27. Mai 2010, 21:43

Hallo,

mit dem UPS wird das wohl nichts, da der keine Ausgänge hat. Da kann man einen Stellantrieb nur an ein R1U hängen.

Falls du ein UPP meinst, ist es kein Problem. Habe mehrere Stellantriebe an UPP Ausgängen.

Gruß Philipp


Themenersteller
weinhold
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Sa 6. Feb 2010, 22:26
Kontaktdaten:

#3 RE: frage zu UPS

Beitragvon weinhold » Do 27. Mai 2010, 21:48

hi philipp

ja ich meine das upp habs verwechselt . danke für deine antwort . werde es dann mal ausprobieren mit dem stellantrieb.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: frage zu UPS

Beitragvon Beleuchtfix » Do 27. Mai 2010, 22:03

Ich habe auch zwei Rollläden mit elektronischer Endabschaltung direkt an die UPPs angeschlossen, geht einwandfrei.

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: frage zu UPS

Beitragvon Uwe » Do 27. Mai 2010, 22:04

Moin,
die Triacs dimmen auch die guten alten Glimmlampen in Tastern problemlos (auch als einzige Last). LCN-Module benötigen keine Mindestlast.
Bei der Heizungssteuerung geht an neueren Modulen sogar eine PulsPaketSteuerung als Ausgangsmerkmal einzustellen.
Das ist extra für solche Antriebe gedacht ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#6 RE: frage zu UPS

Beitragvon Philipp » Do 27. Mai 2010, 22:09

Ich habe auch zwei Rollläden mit elektronischer Endabschaltung direkt an die UPPs angeschlossen, geht einwandfrei.


Hatte ich auch so, bis einige UPPs (triacs) mit dieser Konstellation den Geist aufgaben. Habe nun an allen UPPs mit den Rolladen dran R2Us nachgerüstet.

Gruß Philipp - bei dem es leider nicht problemlos funktionierte


Themenersteller
weinhold
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Sa 6. Feb 2010, 22:26
Kontaktdaten:

#7 RE: frage zu UPS

Beitragvon weinhold » Do 27. Mai 2010, 22:20

frage uwe
wie muss ich mir des vorstellen mit die funktion stückweise das stellventiel ansteuern

Bei der Heizungssteuerung geht an neueren Modulen sogar eine PulsPaketSteuerung als Ausgangsmerkmal einzustellen.


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#8 RE: frage zu UPS

Beitragvon Philipp » Do 27. Mai 2010, 22:29

Du kannst damit das Ventil quasi "dimmen", so dass das Ventil auch Zwischenstufen annehmen kann. Damit kann man vor allem das "Überrennen" der Zieltemp. verhindern, da die Leistung der Heizkörper schon langsam runtergeregelt wird.

Gruß Philipp


Themenersteller
weinhold
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Sa 6. Feb 2010, 22:26
Kontaktdaten:

#9 RE: frage zu UPS

Beitragvon weinhold » Do 27. Mai 2010, 22:33

ok coole sache

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#10 RE: frage zu UPS

Beitragvon Uwe » Do 27. Mai 2010, 22:40

Ich habe eine erste Heizungssteuerung mit einer solchen Ansteuerung im Kundenkreis - einen Winter hat sie hinter sich.
Was soll ich sagen ... es geht :lol:

Grüße, Uwe - der das mal wieder loswerden musste :) :D :lol:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------