Ich habe das Problem das die ungültigen Transponder nicht angezeigt werden.
Bei Code 1 habe ich den Code 000000 eingegeben. Sendebefehl habe ich auf Tabelle D - Taster 1 gelegt. Mit dieser Schalte ich die LED Rot.
Wenn kein weiterer Eingetrag ist in der Liste vorhanden ist, funktioniert es auch ganz gut.
Lege ich einen weiteren Transpodercode an und lege diesen auf Tabelle D - Taster 2.Mit dieser Schalte ich die LED Blau.
So wird nur noch die blaue LED eingeschalten. Die Rote Led wird nicht mehr eingeschalten, ob wohl der faslsche Key erfast.
Der Tranponder-Code wird in BUS-Monitor richtig angezeigt. Aber nur noch gültige Code werden die Taster weitergesendet.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 25
- Registriert: Di 20. Aug 2013, 12:51
#2 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Versuche mal, "000000" an Position 16 einzugeben, dann klappt das problemlos.
Schöne Grüße
Niko, der das bei seinem ULT auch so macht -- gelernt aus dem Waschzettel zu LCN-UT
Schöne Grüße
Niko, der das bei seinem ULT auch so macht -- gelernt aus dem Waschzettel zu LCN-UT
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
da steht:
[zitat]Zur Erkennung nicht autorisierter Karten kann an Position 16 als Seriennummer eine 00
00 00 eingegeben werden.[/zitat]
Viel Erfolg
Florian
[zitat]Zur Erkennung nicht autorisierter Karten kann an Position 16 als Seriennummer eine 00
00 00 eingegeben werden.[/zitat]
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Trag die 000000 mal bei Code 16 ein
Steht auch in irgendeiner Anleitung ...
Grüße, Uwe
-Mann, war ich langsam :blush: - das weiß hier doch jeder
Steht auch in irgendeiner Anleitung ...
Grüße, Uwe
-Mann, war ich langsam :blush: - das weiß hier doch jeder
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#6 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
3 richtige Antworten innerhalb von einer Minute, schon ganz ordentlich
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 25
- Registriert: Di 20. Aug 2013, 12:51
#7 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Mit Code 16 war die Lösung für das Problem mit LCN-PRO 5.11. Älter Version hat es automtisch nach hinten
#8 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Wenigstens alle mit gleichem Inhalt, dann muss es ja klappen :rolleyes:Beleuchtfix hat geschrieben:3 richtige Antworten innerhalb von einer Minute, schon ganz ordentlich
Schöne Grüße
Niko, dem ansonsten keine Antworten lieber sind als falsche
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 318
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 15:40
- Danksagung erhalten: 3 Mal
- Kontaktdaten:
#9 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Uwe hat geschrieben:Trag die 000000 mal bei Code 16 ein
Steht auch in irgendeiner Anleitung ...
Grüße, Uwe
-Mann, war ich langsam :blush: - das weiß hier doch jeder
Niko hat geschrieben:Versuche mal, "000000" an Position 16 einzugeben, dann klappt das problemlos.
Schöne Grüße
Niko, der das bei seinem ULT auch so macht -- gelernt aus dem Waschzettel zu LCN-UT
Beleuchtfix hat geschrieben:da steht:
[zitat]Zur Erkennung nicht autorisierter Karten kann an Position 16 als Seriennummer eine 00
00 00 eingegeben werden.
Viel Erfolg
Florian[/zitat]
Mein Problem ist folgendes. Ich habe die 000000 sowohl bei dem UT als auch beim vM der LinHK eingetragen. Ich möchte damit alle andren Transponder als die sonst eingetragenen Transponder erfassen. Jetzt löst der 000000 aber auch bei Zutritt eines in der Transpondertabelle eingetragenen Transponders aus.
Wie kann ich das verhindern?
lg
hagi, der sich hier dann eine Antwort erhofft
#10 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen
Du scheinst hier einen kleinen Fehler in den virtuellen Modulen von LinHK gefunden zu haben, da bei erkanntem Transpondercode der Default-Code 000000 natürlich nicht mehr zur Ausführung kommen darf.
Die Besonderheit der Transponder-Unterstützung durch virtuelle Module liegt darin, dass man darüber mit geringem Aufwand die Kapazität eines realen Moduls mit maximal 16 Transpondern leicht vervielfachen kann. Dabei ist die Nutzung des Default-Transponders 000000 üblicherweise eher hinderlich, da diese Auswertung nur innerhalb des Moduls erfolgt, und deswegen dürfte dieser Fehler bisher auch noch niemandem aufgefallen sein.
Aber ich stimme Dir natürlich zu, dass die Nutzung von 000000 auch in virtuellen Modulen korrekt funktionieren sollte. Dieser Fehler wird in der nächsten LinHK-Version korrigiert sein.
Bis dahin kannst Du den Transpondercode 000000 leider nur im realen Modul sinnvoll nutzen. Vielleicht ist dort noch die Schattentaste frei, da der Türöffner nicht angesteuert wird. Oder falls Du stattdessen bereits eine Hupe per Relais steuerst, dann könnte dessen Statuskommando für die gewünschte Aktion genutzt werden. Oder halt eine der vielen anderen Formen der Tastenvervielfältigung.
Schöne Grüße
Niko, der sonst noch eine interessante Umsetzung per TVar-Zähler vorschlagen könnte, wenn das Modul sonst nichts zu tun hat
Die Besonderheit der Transponder-Unterstützung durch virtuelle Module liegt darin, dass man darüber mit geringem Aufwand die Kapazität eines realen Moduls mit maximal 16 Transpondern leicht vervielfachen kann. Dabei ist die Nutzung des Default-Transponders 000000 üblicherweise eher hinderlich, da diese Auswertung nur innerhalb des Moduls erfolgt, und deswegen dürfte dieser Fehler bisher auch noch niemandem aufgefallen sein.
Aber ich stimme Dir natürlich zu, dass die Nutzung von 000000 auch in virtuellen Modulen korrekt funktionieren sollte. Dieser Fehler wird in der nächsten LinHK-Version korrigiert sein.
Bis dahin kannst Du den Transpondercode 000000 leider nur im realen Modul sinnvoll nutzen. Vielleicht ist dort noch die Schattentaste frei, da der Türöffner nicht angesteuert wird. Oder falls Du stattdessen bereits eine Hupe per Relais steuerst, dann könnte dessen Statuskommando für die gewünschte Aktion genutzt werden. Oder halt eine der vielen anderen Formen der Tastenvervielfältigung.
Schöne Grüße
Niko, der sonst noch eine interessante Umsetzung per TVar-Zähler vorschlagen könnte, wenn das Modul sonst nichts zu tun hat