Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
spider-musik
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Di 20. Aug 2013, 12:51

#1 LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon spider-musik » Fr 27. Mär 2015, 14:55

Ich habe das Problem das die ungültigen Transponder nicht angezeigt werden.

Bei Code 1 habe ich den Code 000000 eingegeben. Sendebefehl habe ich auf Tabelle D - Taster 1 gelegt. Mit dieser Schalte ich die LED Rot.
Wenn kein weiterer Eingetrag ist in der Liste vorhanden ist, funktioniert es auch ganz gut.

Lege ich einen weiteren Transpodercode an und lege diesen auf Tabelle D - Taster 2.Mit dieser Schalte ich die LED Blau.
So wird nur noch die blaue LED eingeschalten. Die Rote Led wird nicht mehr eingeschalten, ob wohl der faslsche Key erfast.

Der Tranponder-Code wird in BUS-Monitor richtig angezeigt. Aber nur noch gültige Code werden die Taster weitergesendet.

Benutzeravatar

Niko
Moderator
Moderator
Beiträge: 2257
Registriert: Di 7. Aug 2007, 17:37
Danksagung erhalten: 5 Mal

#2 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Niko » Fr 27. Mär 2015, 15:08

Versuche mal, "000000" an Position 16 einzugeben, dann klappt das problemlos.

Schöne Grüße
Niko, der das bei seinem ULT auch so macht -- gelernt aus dem Waschzettel zu LCN-UT

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Mär 2015, 15:08

da steht:
[zitat]Zur Erkennung nicht autorisierter Karten kann an Position 16 als Seriennummer eine 00
00 00 eingegeben werden.[/zitat]
Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Uwe » Fr 27. Mär 2015, 15:09

Trag die 000000 mal bei Code 16 ein ;)
Steht auch in irgendeiner Anleitung ...

Grüße, Uwe

-Mann, war ich langsam :blush: - das weiß hier doch jeder :lol: :lol: :lol:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Mär 2015, 15:09

Hi Niko, da warst du schneller :)

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Mär 2015, 15:10

3 richtige Antworten innerhalb von einer Minute, schon ganz ordentlich :lol:
Gruß
Florian


Themenersteller
spider-musik
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Di 20. Aug 2013, 12:51

#7 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon spider-musik » Fr 27. Mär 2015, 15:14

Mit Code 16 war die Lösung für das Problem mit LCN-PRO 5.11. Älter Version hat es automtisch nach hinten

Benutzeravatar

Niko
Moderator
Moderator
Beiträge: 2257
Registriert: Di 7. Aug 2007, 17:37
Danksagung erhalten: 5 Mal

#8 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Niko » Fr 27. Mär 2015, 15:15

Beleuchtfix hat geschrieben:3 richtige Antworten innerhalb von einer Minute, schon ganz ordentlich
Wenigstens alle mit gleichem Inhalt, dann muss es ja klappen :rolleyes:

Schöne Grüße
Niko, dem ansonsten keine Antworten lieber sind als falsche


hagi01
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 318
Registriert: Do 11. Jun 2009, 15:40
Danksagung erhalten: 3 Mal
Kontaktdaten:

#9 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon hagi01 » So 12. Apr 2015, 19:38

Uwe hat geschrieben:Trag die 000000 mal bei Code 16 ein ;)
Steht auch in irgendeiner Anleitung ...

Grüße, Uwe

-Mann, war ich langsam :blush: - das weiß hier doch jeder :lol: :lol: :lol:



Niko hat geschrieben:Versuche mal, "000000" an Position 16 einzugeben, dann klappt das problemlos.

Schöne Grüße
Niko, der das bei seinem ULT auch so macht -- gelernt aus dem Waschzettel zu LCN-UT


Beleuchtfix hat geschrieben:da steht:
[zitat]Zur Erkennung nicht autorisierter Karten kann an Position 16 als Seriennummer eine 00
00 00 eingegeben werden.

Viel Erfolg
Florian[/zitat]


Mein Problem ist folgendes. Ich habe die 000000 sowohl bei dem UT als auch beim vM der LinHK eingetragen. Ich möchte damit alle andren Transponder als die sonst eingetragenen Transponder erfassen. Jetzt löst der 000000 aber auch bei Zutritt eines in der Transpondertabelle eingetragenen Transponders aus.

Wie kann ich das verhindern?

lg
hagi, der sich hier dann eine Antwort erhofft

Benutzeravatar

Niko
Moderator
Moderator
Beiträge: 2257
Registriert: Di 7. Aug 2007, 17:37
Danksagung erhalten: 5 Mal

#10 RE: LCN-ULT - ungültigen Transponder erfasen

Beitragvon Niko » Mo 13. Apr 2015, 16:10

Du scheinst hier einen kleinen Fehler in den virtuellen Modulen von LinHK gefunden zu haben, da bei erkanntem Transpondercode der Default-Code 000000 natürlich nicht mehr zur Ausführung kommen darf.

Die Besonderheit der Transponder-Unterstützung durch virtuelle Module liegt darin, dass man darüber mit geringem Aufwand die Kapazität eines realen Moduls mit maximal 16 Transpondern leicht vervielfachen kann. Dabei ist die Nutzung des Default-Transponders 000000 üblicherweise eher hinderlich, da diese Auswertung nur innerhalb des Moduls erfolgt, und deswegen dürfte dieser Fehler bisher auch noch niemandem aufgefallen sein.

Aber ich stimme Dir natürlich zu, dass die Nutzung von 000000 auch in virtuellen Modulen korrekt funktionieren sollte. Dieser Fehler wird in der nächsten LinHK-Version korrigiert sein.


Bis dahin kannst Du den Transpondercode 000000 leider nur im realen Modul sinnvoll nutzen. Vielleicht ist dort noch die Schattentaste frei, da der Türöffner nicht angesteuert wird. Oder falls Du stattdessen bereits eine Hupe per Relais steuerst, dann könnte dessen Statuskommando für die gewünschte Aktion genutzt werden. Oder halt eine der vielen anderen Formen der Tastenvervielfältigung.


Schöne Grüße
Niko, der sonst noch eine interessante Umsetzung per TVar-Zähler vorschlagen könnte, wenn das Modul sonst nichts zu tun hat :P


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste