Guten Abend,

ich habe ein Verbindungsproblem der Pro 6.9.5 zum PKE.

- neuer Glasfaseranschluss
- neue Fritzbox
- Netzwerk mit neuem IP-Adressraum eingerichtet

Auf das PKE kann ich über das Netzwerk zugreifen, neue IP eingestellt. Wird auch in der Fritzbox korrekt angezeigt.
In der Pro ebenso die neue IP eingestellt, aber es kommt keine Verbindung zustande.
In den Meldungen sehe aber folgenden Hinweis:
21:32 ControlApp Fehler: Der Server akzeptiert keine weiteren LCN-Software-Verbindungen. Es ist ein zusätzlicher Lizenz-Key erforderlich. (Code: 0))

Das PKE wurde schon mehrfach neugestartet.
Muss da irgendwo ein Profil oder dergleichen gelöscht werden?

Schönen Abend
Gruß Jens
Benutzeravatar

Nils
Administrator
Administrator
Beiträge: 577
Registriert: Mi 22. Mai 2002, 22:08
Kontaktdaten:
Status: Offline

#2 Re: Lan Verbindung Pro - PKE

Beitrag von Nils »

Moin Jens,
das hatte ich mit dem PKE auch schon.
1. Bei mir hat es geholfen wirklich spannungsfrei zu schalten.
2. Wenn das nicht hilft noch einmal andere mögliche Kopplungen ausmachen bzw. runtergehen.


Gesendet von meinem SM-S948B mit Tapatalk

Beste Grüße

Nils